Started by Zuzana Dočkalová, 10.06.2013, 21:28

previous topic - next topic

Zuzana Dočkalová

10.06.2013, 21:28 Last Edit: 11.06.2013, 00:29 by Miroslav Minařík

Dozvěděla jsem se že je norma která zakazuje kabel sykfy používat v rozvaděči elektro mezi kabelama cyky.
Můžete mi více o tomto říct?

Jiří Schwarz

Nejprve je třeba podívat se proč tam chcete kabel SYKFY.
- kabel SYKFY má zpravidla tak slabé vodiče, že přes ně nemůžete pustit větší proud
- kabel SYKFY má vodiče se slabou izolací, dá se použít POUZE jako pracovní izolace pro napětí ELV (Malé napětí)

Pokud bych do rozvaděče měl tahat kabel SYKFY, nedal bych ho do jednoho svazku s CYKY kabely.
Pokud by v rozvaděči mělo být nějaké zařízení na malé napětí, chtěl bych ho mít prostorově nebo přepážkami oddělené od silových částí rozvaděče.
Pokud by zařízení napájené malým napětím a připojené SYKFY kabely nemuselo nějak "spolupracovat" se silovými obvody, raději bych je viděl jinde než v rozvaděči.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Václav Třetí

Pokud je kabel SYKFY (nebo SYKY) použit např. k napájení zvonků či domácích telefonů a je použit i jako vývod ze zvonkového trafa nebo napáječe DT není důvod, proč by nemohl být použit v rozvaděči za předpokladu dodržení podmínek již přede mnou definovaných kol. Schwarzem.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Milan Hudec

Přepážky, prostorové oddělení a pod je to poslední co bych použil, pro vývod trafa doporučuji kabel s izolací na nejvyš. použité napětí v rozvaděči

Josef Martinec

Ten kabel SYKFY se v rozvaděči často ocitne pouze z technologických důvodů: telefon pro výtah, 485 pro odečty, termostaty atd. Prostorové oddělení je určitě žádoucí (myslím prvků), ale často se nejedná o obvody SELV ani PELV. Kabel jako takový by neměl být ve svazku kde se vyskytuje napětí větší než je největší provozní napětí povolené výrobcem kabelu ( typicky sykfy 100V , tcepkpfle 250V , UTP cat5e do 100V)

David Hruda

Quote from: Josef Martinec on 11.06.2013, 12:11
...Kabel jako takový by neměl být ve svazku kde se vyskytuje napětí větší než je největší provozní napětí povolené výrobcem kabelu ( typicky sykfy 100V , tcepkpfle 250V , UTP cat5e do 100V)

mohu se zeptat, jestli je to někde napsáno, nebo jde o pocit?
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Josef Martinec

Požadavek pro samostatné vedení telekomunikačních kabelů pramení z 33 2000 5-52 ed2. 528.1 Umísťování v blízkosti elektrických vedení. Dále by se na podobná vedení v souběhu dalo uplatnit 33 2000 4-444 a celá skupina EN 50174 - x. Není to sice o vedení v rozvaděči, ale snažíme se vždy tyto vedení oddělit aby nedošlo k nějaké škodní události.

Radek Červený

Pan Zuzan Dočkal nás tu pěkně houpe. Ptá se jak jeliman a přitom má přítele elektrikáře. Anebo ne a nemá odvahu, tak se schovává pod pseudo.  Stačí si projít historii příspěvků.

Takže pokud je to tak, optejte se svého přítele. Úplně nejlepší by bylo se podívat do projektové dokumentace. No a pak se ještě poptejte projektanta, jak vyřešil uspořádání rozvaděče, pokud je v rozvaděči zařízení určené pro připojení tohoto kabelu. Tento dotaz samozřejmě vzneste i na výrobce rozvaděče, protože předpokládám, že bude typový  ;)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.