Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?

Started by Zdeněk Kühnel, 19.08.2013, 11:46

previous topic - next topic

Robert Jedek

Quote from: Tomáš Žabka on 20.08.2013, 07:47
... dotaz zněl podle jaké normy je to v rozporu a tu se mi podařilo najít.

Nepodařilo, našel jste cosi o nástrčkách (oddělitelný přívod), což není flexošnůra (pevně připojený přívod).

Robert Jedek

Quote from: Miroslav Minařík on 20.08.2013, 10:46
Proboha co je to nástrčka?

3.2   / ČSN EN 60320-1 ed.3

3.14 / ČSN 34 0350 ed.2

Tomáš Žabka

Quote from: Miroslav Minařík on 20.08.2013, 10:46
Asi nerozumím co se tady stále řeší?
Zda je v zásuvce fáze vlevo nebo vpravo není možné prakticky 100% zabezpečit.
Minimálně z důvodu, že umístění vlevo pouze doporučením.
Resp. zvyklostí z dob nulování, kdy byla polarizovaná zásuvka nutností.
A stavbu lze provést i s fází vpravo.

Flexošňura by dnes měla mít žíly označené spíše černá, hnědá, zeleno/žlutá, protože nikdy nevíme kam se vidlice připojí. Proto se bavit o tom, zda je modrá na fázi špatně je nesmysl.

Proboha co je to nástrčka?


Máte pravdu, ale polaritu zásuvek neřeší jen ČSN 33 2130 ed. 2, která v odstavci 5.3.3 doporučuje levou dutinku, ale odkazuje i na ČSN 33 2180. ČSN 33 2180, která stále platí už, ale v článku 6.2.2 žádné slovo doporučuje nemá.
Takže co si vybrat? Pokud najdu v zásuvce fázi na pravo a napíšu v revizní zprávě, že je v rozporu z normou CŠN 33 2180 článek 6.2.2. tak nemůže nikdo nic namítat.

Další věc je to, že normy jsou nezávazné, ale k čemu by tedy potom byly, když si každý bude dělat věci podle toho jak ho napadne. Kde je ta hranice co má být podle norem a co norma zbytečně přehání.

Toto, ale nepatří do tohoto vlákna diskuze.

Prostě polarizované nástrčky s vodiči mají definované barvy podle ČSN EN 60320-1 ed.3, barevné značení vodičů a svorek řeší ČSN EN 60445 a ČSN EN 60446. To je vše, dále bych toto více nerozebíral, každému technikovy je jasné, že pokud vidlice umožňuje dvoje zapojení, je zavádějící používat modrý vodič (vyhrazený pro N), protože není jasné zda je na něm zrovna N a nebo L.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Jiří Schwarz

Quote from: Tomáš Žabka on 20.08.2013, 08:28
Nechal jsem si nakoupit asi 50ks kabelů k PC a rovnou je měním. ...


Když jste takový detailista, kontrolujete i zapojení těchto kabelů?
Dáváte do provozu jen "českou verzi", nebo je to jedno?
On i ten "pětihranný" konektor (Euro, IEC) má doporučenou polohu N a L a existují 2 verze zapojení šňůr.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Lukáš Rotrekl

Nařízne izolaci, ověří, jestli je to správně a zahodí :D
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jiří Schwarz

Quote from: Lukáš Rotrekl on 20.08.2013, 12:55
Nařízne izolaci, ověří, jestli je to správně a zahodí :D

Srandisto.
On je to trochu problém v některých aplikacích, se  kterými asi výrobce nepočítá...
Představte si UPS, výstup připojen na kabel do kolejiště, tam je sloupek s kamerami, ve skříňce je do "hnědého" vložen jistič a "modrý" vede na modrý můstek.
Pak někdo při výměněn UPS vymění i přívodní kabel k UPS a rázem máme u kamery L na modrém můstku (pokud prochází přes UPS základní napájení ze sítě  TN, ze kterého jsme si udělali TT)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Lukáš Rotrekl

Pochopil jsem kam míříte, to byl doopravdy jen vtip....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Tomáš Žabka

Quote from: Jiří Schwarz on 20.08.2013, 12:46
Když jste takový detailista, kontrolujete i zapojení těchto kabelů?
Dáváte do provozu jen "českou verzi", nebo je to jedno?
On i ten "pětihranný" konektor (Euro, IEC) má doporučenou polohu N a L a existují 2 verze zapojení šňůr.


Ne zapojení nekontroluji, na revize používám REVEX Plus a upřímně začínám litovat toho, že jsem se k tomu kdy nechal přesvědčit. Je to otrocká práce, navíc to dělám jen, když mám volněji jinak jsem hlavně projektant.

Na problém s polaritou už jsem narazil taky, stěžoval si na to můj známí, který opravoval čínskou nabíječku na elektro skútr. Argumentoval jsem mu úplně stejně jako se tu pustili všichni do mně. Prostě s polaritou u těchto věcí je problém, ale aspoň čeští výrobci by měli chtít českou kvalitu a české zvyklosti, tím se můžeme odlišit od Číňanů.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Milan Hudec

Quote from: Tomáš Žabka on 20.08.2013, 12:41


Prostě polarizované nástrčky s vodiči mají definované barvy podle ČSN EN 60320-1 ed.3,


To máte jistě pravdu, ale pokud vím, tak polarizované napájecí systémy nejsou zrovna "v módě", a ČR na polarizaci nepřistoupila, dodržování barev vodičů v hovoří řekněme o "solidnosti", ale v žádném případě ne o bezpečnosti.

Lukáš Rotrekl

Co je tedy ten polarizovaný napájecí systém.
Našel jsem jen jakýsi článek, kde se od možnosti užít Schuko zásuvky dostali k tomu, že "naše" vidlice jsou polarizované, protože je nejde otočit a vrazit do zásuvky jinak, ale nějak se mě to nezdá jako správný výklad... Nebo je to o tomto?
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Milan Hudec

Quote from: Lukáš Rotrekl on 20.08.2013, 20:20
Co je tedy ten polarizovaný napájecí systém.


Yeti, každý o něm slyšel, nikdo neviděl, nicméně existuje určitá vize, že se strejdové "celého světa" dohodnou na používání "našich" vidlic s normativním vyžadováním vlevo fáze, vpravo nulák....................... :)

Jaroslav Borovec

20.08.2013, 22:53 #29 Last Edit: 20.08.2013, 23:23 by Miroslav Minařík
Quote from: Miroslav Minařík on 20.08.2013, 22:25
Ano, máte pravdu. Jsem to já.
To je zase ta přepracovanost.  (zle)

Nahlásím se snám k BANu a vyčištění. Dobrovolně.


SKVĚLÉ! Je mi ctí Tě odstřihnout!

Uklidím to!

Jan Franěk

Pozice vodiče L v zásuvkách, byla  velmi důležítá především v sítích TN-C. Hlavně když se v tom "šťoural" kde kdo a používaly se hodně i spotřebiče "samodomo" . Vzpomeňme třeba na travní sekačky z motorů ždímaček a dětských kočárků.  (zle)

V "moderních" instalacích TN-S, je z hlediska ochrany, důležitý především vodič PE. Proto většina kolegů nevidí ani tak problém v záměně vodičů L a N, kteřé patří mezi pracovní vodiče, jako v přeznačování vodičů PE, nebo jejich využívání jako pracovního vodiče. To občas potkávám v koupelnách, kdy dokáží někteří takyelektrikáři, pro impulz k sepnutí ventilátorů s časovou funkcí, využít vodičů PE.
Je ovšem pravdou, že záměna N , za L, může být i nebezpečná. Viz napříjklad obvody za UPS. Právě to řeším na jedné z instalací. Jako montéři si budeme muset dávat čím dál tím větší pozor, na to kam saháme. Takové připojení vodiče na svorkovnici N, kterého se normálně nemusíte bát, může najednou skončit pěknou "klepandou".  ;D
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jiří Šotola

.. Ano, potvrzuji nestandardní napěťovou soustavu za UPS.

Kromě starších typů UPS, které měly N "průchozí", mají všechny UPS výstupní vodič N pracovní; N před UPS nesmí být spojen s vodičem N' za UPS, jinak dojde k poruše napájení a případně i poruše UPS.

Starší typy UPS s průchozím N mají větší ztráty, ale stále se vyrábí pro klienty, kteří mají stávající rozvody bez možnosti snadné úpravy rozvodů na "TN-S".

Malé typy off-line UPS, určené především pro zapojení na zásuvky a především pro výpočetní techniku, dokonce mají v režimu z baterií na výstupu oba vodiče pod napětím (místo L a N je tam L a L' a mezi nimi cca 230Vac). Výrobci těchto UPS záměrně dávají fázi na opačnou stranu, pro režim ze sítě, aby revizní technik při nestandardním použití UPS zjistil: "Aha, tady něco nehraje!?", aby se tím (kromě instrukcí v manuálu) daly omezit případné maléry při výpadku a přepnutí na soustavu L a L' ..

Závěr: V souladu s tím co už jste v diskuzi naznačili, vzhledem k neudržitelnému rozvoji techniky i v oblasti zdrojů energie a její akumulace a distribuce, se jeví systém jediného způsobu polohování a značení vodičů (modrý/hnědý ..) jako neudržitelný. Vývoj techniky vyžaduje i vývoj ve způsobu řešení a zabezpečení elektrických rozvodů.
Produktový manažer Schrack Technik. Specialista na záložní zdroje. Telefon 606 663 235 www.schrack.cz

Jiří Schwarz

Quote from: Jiří Šotola on 21.08.2013, 15:30
...Malé typy off-line UPS, určené především pro zapojení na zásuvky a především pro výpočetní techniku, dokonce mají v režimu z baterií na výstupu oba vodiče pod napětím (místo L a N je tam L a L' a mezi nimi cca 230Vac). Výrobci těchto UPS záměrně dávají fázi na opačnou stranu, pro režim ze sítě, aby revizní technik při nestandardním použití UPS zjistil: "Aha, tady něco nehraje!?", aby se tím (kromě instrukcí v manuálu) daly omezit případné maléry při výpadku a přepnutí na soustavu L a L' ..
...

Vidím to "trochu z jiného úhlu"
1)
- menší UPS mají výstup měniče izolovaný od země. Můžeme to považovat za Ochranné opatření:elektrické oddělení podle ČSN 33 2000-47-41, ed.2, pro napájení jednoho spotřebiče to není problém, pro více spotřebičů platí jistá pravidla pro propojení neživých částí
- pokud potřebujeme napájet něco, co má neživou část spojenou se zemí, máme z toho síť IT
- síť TN má požadavky na uzemnění, které by nebylo jednoduché splnit
- "musíme věřit", že pro stav druhé poruchy bude UPS tak přetížena, že elektronická pojistka sníží výkon nebo měnič úplně vypne. Ale zpravidla nemám odvahu toto "testovat"
2)
- opravdu jsou vstupní a výstupní vodiče zapojenu v UPS "křížem"?
- já jsem se spíše setkal s tím, že přívodní kabel k UPS je zapojen tak, že "očekává L vpravo jako v jiných zemích používající stejné provedení zásuvky s kolíkem"
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jiří Šotola

.. Ano, zapojení "křížem" je aktuální stav například pro konkrétní off-line UPS Schrack USID se zásuvkami IEC, která je určena především pro napájení kancelářské a domácí elektroniky. Jeden klient nám dokonce volal, at´si to přijedeme spravit :-)
Z opravy nebylo nic, když se dozvěděl, že po přepnutí do režimu z baterií stejně bude mít na výstupu něco zcela jiného, než potřebuje.
Nestandardní potřebu vyřešila on-line UPS.

Off-line UPS mají v sobě ochrany které spolehlivě odpojí výstup i při sebemenším přetížení. Bohužel to ale znamená, že na rodíl od on-line UPS (+cca 100%/0,5sec.) nemají možnost jakéhokoliv přetížení, což by se pro většinu typů zátěží hodilo.
Produktový manažer Schrack Technik. Specialista na záložní zdroje. Telefon 606 663 235 www.schrack.cz