Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?

Started by Pavel Martinec, 26.08.2013, 11:34

previous topic - next topic

Pavel Martinec

26.08.2013, 11:34 Last Edit: 26.08.2013, 12:06 by Miroslav Minařík

Jaký mohu použít nejvyšší jistič popřípadě i s jakou charakteristikou pro jištění tohoto kabelu? Je to pro připojení podr. rozvaděče, uložení kabelu je takovéto:
- asi 4 m v plechové trubce s papírem vevnitř, vnitřní průměr asi 22- 24 mm, pod omítkou v cihlové zdi,
-  dále půl metru v husím krku jen ve vzduchové dutině (průchod stěnou)
a dále asi 4 m v husím krku o vnitřním průměru 23 mm pod omítkou.
Končí to v rozvodnici.
Jíštění tohoto kabelu je v domě zatím 3xB20.. Podle Elektrotechnických tabulek by se mohlo jednat o uložení B2, tak by podle nich mohl být použit i jistič 25A, ale raději se chci zeptat odborníků zda by ho bylo možno kdyžtak použít.

Jaroslav Borovec


Jiří Schwarz

Je to na hraně.
Pro 3 zatížené vodiče to vychází.
Pokud by tam byl nezanedbatelný obsah vyšších harmonických, který by způsobil i tok vyššího proudu středním vodičem N, tak už by to nevyšlo
Pokud by PE vodičem tekly nějaké bludné nebo vyrovnávací proudy, také by se to mělo zohlednit.
Pak nevíme jaká je impedance sítě...

Takže podle mě sice to pro zjednodušený případ vychází, ale abych to mohl doporučit, musel bych to vidět a změřit a podle výsledku posoudit na místě
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Illek

Jedná se pouze o výpočet zatížitelnosti. Bez znalosti délky není možno navrhnout (a kontrolovat) jištění tak, aby splňovalo podmínky pro automatické odpojení od zdroje v daném čase.

Milan Hudec

Vzhledem k tomu, že to není koncový obvod bych se s odpojením netrápil

ACEOF ACES

Quote from: Pavel Martinec on 26.08.2013, 11:34
Jaký mohu použít nejvyšší jistič popřípadě i s jakou charakteristikou pro jištění tohoto kabelu? Je to pro připojení podr. rozvaděče, uložení kabelu je takovéto:
- asi 4 m v plechové trubce s papírem vevnitř, vnitřní průměr asi 22- 24 mm, pod omítkou v cihlové zdi,
-  dále půl metru v husím krku jen ve vzduchové dutině (průchod stěnou)
a dále asi 4 m v husím krku o vnitřním průměru 23 mm pod omítkou.
Končí to v rozvodnici.
Jíštění tohoto kabelu je v domě zatím 3xB20.. Podle Elektrotechnických tabulek by se mohlo jednat o uložení B2, tak by podle nich mohl být použit i jistič 25A, ale raději se chci zeptat odborníků zda by ho bylo možno kdyžtak použít.


Záleží i na hodnotě předřazeného jističe, jestliže by měl hodnotu 25A charakteristika B, potom je vhodnější ponechat jištění tohoto kabelu tak jak je, tj. 3xB20A.

Jaroslav Hasala

27.08.2013, 10:41 #6 Last Edit: 27.08.2013, 10:46 by Jaroslav Hasala
Pro nějaké přibližné, orientační určení dimenze kabelu podle jištění lze použít tuto tabulku :

Jištění 10A - kabel s vodiči Cu 1,5
Jištění 16A - kabel s vodiči Cu 2,5
Jištění 25A - kabel s vodiči Cu 4
Jištění 32A - kabel s vodiči Cu 6
jištění 40A - kabel s vodiči Cu 10
jištění 63A - kabel s vodiči Cu 16

Platí pro nějaké "běžné" uložení kabelů a délku do cca 50m.

Správnou dimenzi kabelu by měl určit projektant, zatížení může být větší nebo v některých nepříznivých případech menší, podle celé řady souvislostí.

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.