• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Vyhovuje normě zásuvka v blízkosti kuchyňského dřezu?

Started by Tomáš Kincl, 18.09.2013, 16:03

previous topic - next topic

Kamil Novák

Quote from: Tomáš Žabka on 21.09.2013, 16:14
Ta zásuvka na fotce pod umyvadlem je v provedeni IP44(ABB tango), bohužel norma vůbec neřeší provedení zásuvky, myslím tím nějakou úlevu v případě vyššího krytí.

Problém bude asi v tom, že zvýšené krytí platí pro zavřenou zásuvku. V případě, že je do ní zasunuta vidlice už žádné IP 44 (v tomto případě) neplatí.


Quote from: Tomáš Žabka on 21.09.2013, 16:14
.. nám bylo řečeno, že v případě ,že se osadí pracovní deska (až ke zdi) tak tím se umývací prostor ukončí, tedy pod deskou už se to nebere.

Což je přesně obsah zde již zmiňovaného čl. 7.8.1.  (norm)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Kamil Novák

Quote from: Milan Hudec on 21.09.2013, 17:22
Jsem si vzpoměl na jednoho chudáka "normožrouta", který řešil obdobný problém, umyvadlo bylo ale úplně kulaté, tak jestli neumřel, hledá tu hranu umyvadla dodnes (dance)

Ačkoli se nepovažuji za "normožrouta", tak nevidím problém v tom, stanovit hranice  umývacího prostoru i v případě kulatého umývadla.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj