• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

CO říkáte tomuto "měniči" z 380V na 220V?

Started by Jan Franěk, 03.11.2013, 13:13

previous topic - next topic

Jan Franěk

03.11.2013, 13:13 Last Edit: 03.11.2013, 13:23 by Miroslav Minařík
Trochu mě to pobavilo. Třeba to pobaví i vás.


Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jakub Sedláček

Pěkné. Je to prasárna, to bez debat.  ;D. Ovšem na stavbách nic neobvyklého. Nedávno jsem na jedné viděl redukci 64A/32A/16A a pak vývodku na klasickou zásuvku 230V...
"Neb člověk tvor zvířatům nadřazený jest, tedy tělem a duší oplývá, zoufalství propadnouti může"

František Šohajda

To vypadá jako výrobce samo -domo...
Ale legálně se vyrábí zásuvka 400V/3f a zásuvky 16A /1f....legálně s atestem pro montáž u nás v ČR !!Pokud je to jištěno správně....nevidím důvod to nepoužívat ! ;)
A je to výrobek testovaný státní zkušebnou elektro !
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jan Franěk

SPíš mě pobavilo to pojmenování té "redukce".

Měnič. Proč použili právě výrazu měnič?

Copak se tam něco mění? Nejde spíš o klamání spotřebitele? Je vůbec možné prodávat veřejně takové samo domo, když se jedná o elektriku? Ale o to tady ani v této chvíli nejde.

Quote from: Jakub Sedláček on 03.11.2013, 15:48
Je to prasárna, to bez debat.


Osobně bych hodnocení kvality nedělal. Může to být zapojené i správně a čistě. Když pominu všechny potřebné formality, potřebné k uvedení výrobku na trh, tak mi jde především o to vlastní pojmenování.

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jan Kelbich

Hm, název měnič .... no, buď neznalost, nebo snaha "oblbnout" kupujícího.
Co se mě technicky nelíbí, je ten "redukční kabel 32A/5 na 16A/5".
Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku

Jakub Sedláček

To: Jan Franěk
Ano to jsem si uvědomil až po odeslání příspěvku...Trochu jsem přestřelil :-[
"Neb člověk tvor zvířatům nadřazený jest, tedy tělem a duší oplývá, zoufalství propadnouti může"

Ludvík Kubík

Quote from: Jan Franěk on 03.11.2013, 17:44
Osobně bych hodnocení kvality nedělal. Může to být zapojené i správně a čistě. Když pominu všechny potřebné formality, potřebné k uvedení výrobku na trh, tak mi jde především o to vlastní pojmenování.

Ano měnič je špatně, 380/220V je taky špatně, ale na druhou stranu na mě působí tento ,,výtvor" příznivěji, než podobné výrobky z Asie CE. Vidím tam jističochrániče pro každou fázi, krytí zásuvek, průchodku..., první dojem příznivý, otázka je, jak se to popere s platnou legislativou.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: František Šohajda on 03.11.2013, 16:30
To vypadá jako výrobce samo -domo...
Ale legálně se vyrábí zásuvka 400V/3f a zásuvky 16A /1f....legálně s atestem pro montáž u nás v ČR !!Pokud je to jištěno správně....nevidím důvod to nepoužívat ! ;)
A je to výrobek testovaný státní zkušebnou elektro !


Myslíte tuhle? http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3529.msg23585.html#msg23585
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 04.11.2013, 07:24
Myslíte tuhle? http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3529.msg23585.html#msg23585



ANO...
Už jsem to viděl dávat i na nové stavbě od montážní firmy, instalace nová !
Prý šetřili na kabeláži pro zásuvky 230V ? (zle)
Je pravda že  stavba RD bez projektu !
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...