• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Proč při posunutí svítidla zhasne žárovka?

Started by Mvsbs, 07.11.2013, 20:52

previous topic - next topic

Mvsbs

07.11.2013, 20:52 Last Edit: 08.11.2013, 10:41 by Miroslav Minařík
Je správně zapojeno světlo na fotce?
Jde o to, že když se s vodiči pohne světo se rozsvítí (je tam někde dotyk, mohou být takhle zapojené ty fáze atd. ?).

Pokud to udělám tak že bude zapojena jedna fáze, nula a zem co s tim zbytkem?
Stačí ty obnažené konce oblepit páskou, nebo se to musí provést jinak (kdysi jsem viděl něco čemu se říkalo systém "vago" a hádám, že by se to jako zaslepení kabelů použít dalo).



Spravne zapojeni vodicu u světla?  (fool) (fool) (fool) (fool) (fool)

František Šohajda

Zavolejte odborníka, nejlépe elektrikáře!! ;D ;D >:D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Je to smyčka do dalšího svítidla. Pokud ji odpojíte, nebude vám svítit to další svítidlo. Někde je špatně dotažen spoj nebo špatný dotek v objímce.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavel Horský

Quote from: František Šohajda on 08.11.2013, 11:29
Zavolejte odborníka, nejlépe elektrikáře!! ;D ;D >:D


Já bych se tomu moc nesmál. Tito "šmudlové" jsou schopni ublížit sobě a svým nejbližším. Když nevím jak na to, neptám se na netu, ale zavolám si živého elektrikáře, který banalitu odstraní během jednoho okamžiku, ale bohužel bude něco stát. Ale dá se nějakým množstvím peněz vyčíslit lidský život?

Pro osobu s uhozeným Nickem: nebojte se, on vám tu někdo poradí jak vše zapojit podle barev. Ten někdo však z fotek neodtuší, zda jsou správně zapojené vodiče u zdroje a tak se může stát z dobře míněné rady návod na poslední tanec.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Ludvík Kubík

08.11.2013, 21:07 #4 Last Edit: 08.11.2013, 21:20 by Ludvík Kubík
Quote from: Mvsbs on 07.11.2013, 20:52
Je správně zapojeno světlo na fotce?
Spravne zapojeni vodicu u světla?  (fool) (fool) (fool) (fool) (fool)

Rozhodně není! Pokud dobře vidím, máte otvor pro vstup kabelu do svítidla zvětšen, tuším tam ostré hrany a v kombinaci, že je svítidlo připevněno pouze jedním vrutem (lze svítidlo posunout), máte problém. Při výměně žárovky, nebo čištění krytu svítidla, může velice snadno dojít k proříznutí izolace fázového vodiče tělesem svítidla. Tohle je u mě nebezpečná fušeřina!

Vojtěch Běhunčík

Objímka žárovky rozhodně není nejvhodnější prvek pro svorkování vodičů.
Vhodnější je použít dvě Wago svorky k jejich (správnému) spojení a teprve z každé svorky odbočit k objímce. Ale to by měl vědět elektrikář.