Již neplatná norma ČSN 33 2000-3 označovala sítě následovně:

3PEN~50Hz 380 V/TN-C

jinde jsem se setkal s např.:

3/PEN AC 400/230 50Hz, TN-C

Jaký je tedy správný zápis? Norma 33 2000-1 ed. 2, která ji nahradila toto neřeší. Síť TN-C-S je správně 3PEN nebo 3NPE?

Juraj Hámorský

Akurat dnes sme to riešili v práci a je to aj starčí príspevok tu na diskusií. Ale pre opakovanie: Označovanie rieší norma STN (ČSN) 33 0150
3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C
3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
3/N AC 400/230V 50Hz, TT
3 AC 400/230 50Hz, IT
Samozrejme ešte poznáme aj TN-C-S to platí pre druhy riadok. Alebo len 400V alebo len 230V (tu by sa uvadzal počet fáz 1).
Sme riešili rozvádzač v TT sustave, kde je napätová sústava prívodu 3/N AC 400/230V 50Hz, TT, ale rozvádzač už bol 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TT.