• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?

Started by cvirik888, 19.12.2013, 19:26

previous topic - next topic

cvirik888

19.12.2013, 19:26 Last Edit: 19.12.2013, 21:21 by Miroslav Minařík

Dnes poobede nám vyhodilo poistku, stalo sa to pri pečení, máme doma staré hliníkové káble, všetko ide, zrazu vyhodí poistku, idem ju nahodiť naspeť, ale nič sa nestalo,
spotrebiče stále neišli, tak som ako laik priložil skúšačku
(šrobovák, vnutri má svetielko)
na kolík a vidím že SVIETI, to znamená že tam je napätie/prúd,
(učím sa za elektrikára, ale niesom uplný laik, ale tiež nie expert),
priložím do prava a zase SVIETI, priložím na fázu(vlavo) a ZASE SVIETI!,
samozrejme že v najbližšej dobe zavoláme profesionála,
ale čím to môže byť?

Miroslav Minařík

Quote from: cvirik888 on 19.12.2013, 19:26
Dnes poobede nám vyhodilo poistku, stalo sa to pri pečení, máme doma staré hliníkové káble, všetko ide, zrazu vyhodí poistku, idem ju nahodiť naspeť, ale nič sa nestalo,
spotrebiče stále neišli, tak som ako laik priložil skúšačku
(šrobovák, vnutri má svetielko)
na kolík a vidím že SVIETI, to znamená že tam je napätie/prúd,
(učím sa za elektrikára, ale niesom uplný laik, ale tiež nie expert),
priložím do prava a zase SVIETI, priložím na fázu(vlavo) a ZASE SVIETI!,
samozrejme že v najbližšej dobe zavoláme profesionála,
ale čím to môže byť?


Kolík "svieti" ...
šroubovák má světýlko ...


A jak dlouho se učíte na elektrikáře?
Od září? A to ještě nevíte princip obvodu?
Asi bych se zeptal na školu, která to za tu dobu nenaučila.
Že by na Slovensku měli jiné osnovy?


Ale abych byl konstruktivní, položme základní otázku. Co to znamená "keď svieti" a "keď nesvieti" ...

Když vám místní řeknou, že to bude přerušený PEN uděláte co?
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

David Hruda

Začal bych tím, že bych zkoušečku s doutnavkou /slovensky tlejivka/ "(šrobovák, vnutri má svetielko)" hodil do koše.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Fuk Tomáš

Proč hned do koše? Vždyť správně cvirik888-ovi ukázala, že na ochranném kolíku je nějaké, ne zrovna malé napětí. Je to užitečná pomůcka.
Jde jenom o to, správně tuto získanou informaci (svítí na kolíku) vyhodnotit. To znamená - dotyčný obvod odpojit od sítě (shodit jistič), spotřebiče vytáhnout ze zásuvky a pozvat elektrikáře na opravu (přerušeného PEN).
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Kamil Novák

Quote from: Fuk Tomáš on 19.12.2013, 22:38
... pozvat elektrikáře na opravu (přerušeného PEN).

... a rychle ještě napsat Ježíškovi, aby letos namísto ptákovin raději pod stromek pohodil obálku s nějakými Eury na brzkou rekonstrukci el. rozvodů.  ;)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jiří Schwarz

Fuk - správně
Novák - správně

Ale jestli jsem popis poruchy pochopil, rozhodně bych okruh, kde byla prasklá pojistka, nechal vypnutý!!
Jestli svítí doutnavka (tlejivka) ve zkoušečce "vpravo i vlevo", může to signalizovat velmi nebezpečnou závadu!
To není na "hraní", to je na zákrok odborníka
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

David Hruda

Quote from: Fuk Tomáš on 19.12.2013, 22:38
Proč hned do koše? Vždyť správně cvirik888-ovi ukázala, že na ochranném kolíku je nějaké, ne zrovna malé napětí. Je to užitečná pomůcka...

Už jsem viděl model z tržnice, který svítil úplně na všem vodivém (topení, futra apod.), takže bych tuto informaci nebral za bernou minci.
Že je přerušený PEN je v tomto případě pravděpodobné, ale také to může být jinak- je potřeba zásahu elektrikáře, pokud možno s onačejší zkoušečkou.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Václav Třetí

20.12.2013, 06:47 #7 Last Edit: 20.12.2013, 06:57 by Václav Třetí
Quote from: David Hruda on 20.12.2013, 06:33
Už jsem viděl model z tržnice, který svítil úplně na všem vodivém (topení, futra apod.),


Předpokládal bych, že to byla verze s LED a elektronikou. Ta je skutečně nanic, ta svítí všude a na všem, dokonce i když hrot a horní plošku spojíte prsty.

Fázovka pokud možno v tmavém neprůsvitném obalu s okénkem, s doutnavkou se zapalovacím napětím kolem 80 až 90V a s kvalitním předřadným odporem, který nenavlhá a má dostatečnou napěťovou odolnost, je stále užitečný pomocník, ovšem pro odborníka, který ji umí použít a hlavně správně vyhodnotit, proč svítí. Takovou ale obvykle nekoupíte u stánkaře.

Obecně nevidím rád v rukou laiků ani fázovku ani vadasku, v obou případech hrozí, že si sahnou kam nemají a dostanou ránu, která může být ta poslední.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Milan Hudec

Pokud se ten přerušený drát domákne, kolik že špičkových odborníků zaujal, tak samou pýchou rupne o kus dál (dance)

Jiří Schwarz

Quote from: Václav Třetí on 20.12.2013, 06:47
...
Fázovka ... je stále užitečný pomocník, ovšem pro odborníka, který ji umí použít a hlavně správně vyhodnotit, proč svítí. ...

Přesně tak.
Tohle neplatí pouze pro obyčejnou zkoušečku, ale i pro další zkušební a měřicí přístroje až po revizní měřák nebo analyzátor sítě. Spousta čísel a informací na displeji je na nic, když nedokážu správně využít to, co mi to ukázalo!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Mirkoh12

takže neišlo mi prihlásiť na predchozí účet, z neznámeho dôvodu...  ?, ale k téme, jedinú odpoveď ktorú som bral ako odpoveď bola od Fuk-Tomáš-e , takže učím sa tak polovičnú elektrotechniku, pretože to máme spojené s IT, ale to je jedno..., dnes k nám prišiel tak narýchlo sa pozrieť elektrikár, čo som stihol obkuknúť bolo že z tej krabičky v ktorej je vsunutá poistka je taká červená "obímka"(neviem ako to pomenovať), tú vymenil , skrátil prívodný drôt(kábel?), nanovo zaizoloval a nahodil naspeť, začalo to opeť fungovať(máme veľmi zle riešenú tu poistku pretože tahá väčšinu najviac odberných spotrebičov takže sa strašne prehrieva... ale pred 35-40 rokmi to nemohol nikto samozrejme čakať a asi ani predvídať na dedine však?), a k tej skúšačke, ako som povedal je to priesvitný šrobovák, ale neni to nič od čínana, to isté som videl aj tomu elektrikárovi, mám doma i elektrický merák(v strede má kolečko a tým volím čo chcem merať), ak by ste mi mohli napísať keď mi to začne znova robiť že bude vo "všetkom" prúd/napätie tak by som to mohol odmerať a napísať koľko som odmeral, žiaľ neviem ako ho mám zapojiť/zapichnuť kam a ako ten merák, ale ako som hore pochopil, mohol to byť prepálený kábel?, ale tak týmto by to asi vypadlo pretože to znova ide ako má(musím zaklopať...), asi máme v dome neakého škriatka  >:D

Ďakujem, a ako vidím berte ma ako uplného laika ;)

E- a tá skúšačka nesvieti na všetkom, ako tu ktosi písal, sviety iba v zásuvkách a podobných, ako tu písal tak po priložení na prst alebo podobné predmety nesviety ;), a samozrejme dokiaľ neprišiel elektrikár tak som nechal poistku vypnutú, kvôli bezpečnosti ;)

Jiří_Hrubý

Ten svítící zázrak mám taky, je dobrý tak na orientaci a výborný na prasklou žárovku či pojistku.
Měřit instalaci multimetrem má malou vypovídací hodnotu. To chce zátěž, takže ježíškovi napsat o pořádnou zkoušečku a něco si nastudovat o jejím užívání.

David Hruda

Tak to by mě zajímalo, kde vlastně byla chyba.
Quote from: Mirkoh12 on 20.12.2013, 20:35
... z tej krabičky v ktorej je vsunutá poistka je taká červená "obímka"(neviem ako to pomenovať), tú vymenil , skrátil prívodný drôt(kábel?), nanovo zaizoloval a nahodil naspeť, začalo to opeť fungovať...

z tohoto mě vůbec nenapadá, o co jde.  :(
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jiří_Hrubý

Proč jen začínám mít pocit, že kdosi vydloub desítku vymezovací kroužek, aby se tam vešla 16ka pojistka...

David Hruda

Quote from: Jiří_Hrubý on 20.12.2013, 21:04
Proč jen začínám mít pocit, že kdosi vydloub desítku vymezovací kroužek, aby se tam vešla 16ka pojistka...

To by mohlo být ono, to mě nenapadlo. Zmátla mě ta "krabička...".
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Hugo K.

Elektrikár "skrátil prívodný drôt(kábel?), nanovo zaizoloval a nahodil naspeť,".
Asi byl opálený vodič, špatný spoj.

Proč  byla indikována fáze na kolíku (byť pochybnou zkoušečkou) ?

Nemá dotyčný náhodou pojistku ve vodiči PEN ? (zle)

Radek Kroutil

Quote from: Jiří_Hrubý on 20.12.2013, 20:44
takže ježíškovi napsat o pořádnou zkoušečku

A hned  potom si změřit, kolim má zásuvka ampér  o:-)
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Juraj Rojko

Quote from: Radek Kroutil on 20.12.2013, 22:20
A hned  potom si změřit, kolim má zásuvka ampér  o:-)


Docela by mě zajímalo, zda existuje někdo, kdo si to ještě nezměřil. Obecně, jakýkoli zdroj a hlavně neúmyslně...  :D