• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaký má být průřez přívodního vodiče k rozvaděči pro 3 zásuvkové okruhy?

Started by Martinak4, 08.01.2014, 14:22

previous topic - next topic

Martinak4

Z hlavního rozvaděče mi vede kabel CYKY 3x2,5 který je jištěn B/16A k malému rozvaděči do garáže na který jsou napojeny 3 zásuvkové okruhy jištěny 3 jističi B/16 A.
Vyhovuje to?

David Hruda

Chybí délka kabelu, ale obecně průřez kabelu vyhovuje jištění.
Edit: není jasné, co vlastně má vyhovovat- průřez kabelu, jištění, úbytek napětí, impedance...?
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jirka Š. Svejkovský

Já bych se spíš pozastavil nad tím, že máte v garáži tři okruhy (na co?). Že zřejmě nejsou chráněny proudovým chráničem a že není splněna podmínka selektivity. Kabel to snese.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Martinak4

Délka kabelu je cca 13 m,jde mi o to jestli vyhovuje průřez přívodního kabelu když jsou na něj napojeny další tři okruhy, kolik na něj může být připojeno jěště okruhů např okruhů světelných?

Martinak4

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 08.01.2014, 14:38
Já bych se spíš pozastavil nad tím, že máte v garáži tři okruhy (na co?). Že zřejmě nejsou chráněny proudovým chráničem a že není splněna podmínka selektivity. Kabel to snese.

Oprava 2 zásuvkové okruhy,protože je to garáž dílnou a je tam celkem 16 zásuvek a 1 světelný okruh, chránič je zde použitý.Elektroinstalaci dělal před lety elektrikář a teď budu muset udělat revizi.

Jiří Schwarz

Potřebujete revizi výchozí nebo pravidelnou?
- pokud výchozí máte z doby, kdy to bylo zřízeno, tak tam by mělo být jasně prezentováno jako výsledek revize, jestli to vyhovuje s ohledem na normy, které tenkrát platily
- pokud nemáte z té doby výchozí a potřebujete ji nyní, je to trochu složitější, protože se normy a z toho plynoucí požadavky mění, viz např. odpověď p. J.Š. Svejkovskýho a tam není odpověď tak jednoznačná, o tom už se tady vedla dlouhá diskuse.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

David Hruda

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jan Štěpán

nevyhovuje. S ohledem na to co můžete připojit v garáži nevyhovuje nic. Kabel přetíženej, jistič v domu přetíženej. Jestli bude k.o. dřív jistič, nebo kabel to nevím, ale pokud to budete využívat naplno, nevydrží ani jeden.

Doporučené řešení: podle vzdálenosti,  uložení a dat výrobce vypočítat proudovou zatížitelnost kabelu a podle ní upravit jištění v domu a:
a/ stejný jistič osadit jako hlavní do garáže
b/ suma jističů v garáži nesmí překročit hodnotu jističe v domu. (pro kolegy hl. jistič může být nahrazen vypínačem)

Podotýkám, že odpověď neřeší nic jiného než proudové hodnoty, o chrániči, vodiči pospojení, popř. eps si popovídejte s elektrikářem co vám toto stvořil...


ELprojekt.cz s.r.o. projektování a realizace elektrických zařízení.

Martinak4

Quote from: David Hruda on 08.01.2014, 14:56
Vy budete dělat revizi?

Důvodem je změna užívaní objektu, v dílně budu mít CNC stroj tak tam potřebuji udělat výchozí revizi.

Martinak4

Quote from: Jan Štěpán on 08.01.2014, 15:00
nevyhovul...

Jak to přetížen když délka i jištění přívodního kabelu vyhovuje? pochybuju že budu miít zátiženy oba zásuvkové okruhy na jednou.

Jan Štěpán

Jak tedy zabráníte přetěžování jističe v hlavním rozvaděči? Teoreticky (a i v praxi než se uživatel naučí co může a nemůže zapnou najednou) může být obvod a i kabel zatížen proudem překračujícím jak 16A jistič, tak i cca 25A kabelu.
ELprojekt.cz s.r.o. projektování a realizace elektrických zařízení.

solimek

Quote from: Jan Štěpán on 08.01.2014, 15:16
Jak tedy zabráníte přetěžování jističe v hlavním rozvaděči? Teoreticky (a i v praxi než se uživatel naučí co může a nemůže zapnou najednou) může být obvod a i kabel zatížen proudem překračujícím jak 16A jistič, tak i cca 25A kabelu.


To se vám ale může povést i u jednoho zásuvkového obvodu s více zásukami, že?

David Hruda

Quote from: Jan Štěpán on 08.01.2014, 15:00
nevyhovuje.
b/ suma jističů v garáži nesmí překročit hodnotu jističe v domu. (pro kolegy hl. jistič může být nahrazen vypínačem)

Soudobost?
Když si sečtu jističe doma, tak hlavní jistič by musel být 350A?
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Martinak4

Quote from: David Hruda on 08.01.2014, 15:34
Soudobost?
Když si sečtu jističe doma, tak hlavní jistič by musel být 350A?

Asi tak pane Hrudo, jen mě zajímá jak jsem to tady popsal zda to projde revizí... o  to mi jde.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Martinak4 on 08.01.2014, 15:01
Důvodem je změna užívaní objektu, v dílně budu mít CNC stroj tak tam potřebuji udělat výchozí revizi.

Dost pochybuju, že na to vaše CNC bude stačit 1x16A.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Martinak4

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 08.01.2014, 15:56
Dost pochybuju, že na to vaše CNC bude stačit 1x16A.

CNC má samostatný okruh 5x2,5 16 A
jde mi jenom o ty zásuvky...

David Hruda

Jestli jde jen o soulad jističe B16A/1 a kabelu CYKY-J 3x2,5 v délce 13m, tak tam problém nevidím.
Jinak ale nejsem věštec, takže bych se ptal toho, kdo to viděl a bude revizi provádět...
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Martinak4

Quote from: David Hruda on 08.01.2014, 16:02
Jestli jde jen o soulad jističe B16A/1 a kabelu CYKY-J 3x2,5 v délce 13m, tak tam problém nevidím.
Jinak ale nejsem věštec, takže bych se ptal toho, kdo to viděl a bude revizi provádět...

Ale na něj jsou připojeny další tři okruhy viz foto