Jaký má být volný prostor před rozvaděči osazeným na proti sobě?

Started by Jiří Culek, 21.01.2014, 18:01

previous topic - next topic

Jiří Culek


Řeším umístění elektroměrových rozvaděčů v podlouhlé rozvodně instalace je prováděna v Praze a distributor bude PRE.
Dle projektu mám v rozvodně celkem 6 rozvaděčů každý pro 12 elektroměrů šířka rozvaděče 8Ocm.
Prostory rozvodny umožňují pouze umístění rozvaděčů na proti sobě.
Po osazení mi bude vycházet průchod 1,1m. Je tento prostor dostačující?
V podnikové normě PRE MM501 se o případu takto umístěných rozvaděčů nic nedočtete. ČSN to mám dojem řešila min. rozměrem 1,2m ale pokud se nemýlím tak tato norma byla bez náhrady zrušena.
Nemáte někdo zkušenosti s podobným případem?

Radim Strycharski

Dnes to řeší ČSN 33 2000-7-729.  1,1 m by mělo stačit.

Ivan Polínek

Pan Strycharski byl rychlejší, výše uvedená norma povoluje dokonce 700mm - viz obr. 729.3
RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu

Jiří Culek

700mm není při šířce rozvaděče 800mm přeci dostačující dveře rozvaděče by nešli plně otevřít.

David Hruda

Když nebudete mít úplně otevřené dveře, tak tam nebude volný prostor.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Juraj Rojko


Milan Mohač

Prostory před rozvaděči v rozvodnách řeší ČSN 33 3220 tab. 3