Hrozí u "mokrého" topného tělesa v bojleru při DC napájení elchem koroze?

Started by Ondřej Vrla, 24.01.2014, 15:52

previous topic - next topic

Ondřej Vrla

Byl jsem dotázán, jestli hrozí elektrochemická koroze u bojleru, jehož "mokré těleso" je napájeno z FV panelů bez střídače. Bojlerem myslím běžné akumulátorové ohřívače do cca 200L, ne "elektrody do vody".

Jiří Schwarz

Těleso na obrázku má topnou spirálu izolovanou od "obalu". Pokud je vše v pořádku, nemělo by mít zásadní vliv jestli je napájeno z AC nebo DC zdroje.
Samozřejmě pokud se tam někdy dostane voda, bude zkáza rychlejší při provozu z DC.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Martin H.

Quote from: Ondřej Vrla on 24.01.2014, 15:52
Bojlerem myslím běžné akumulátorové ohřívače do cca 200L


Špeciálne bojlery na DC sa od bežných konštrukčne líšia aj kontaktami na termostatoch. Vypínanie DC prúdov má svoje špecifiká.

Jirka Š. Svejkovský

1) Koroze nebude veliká. FV panely tvoří IT soustavu, přes kovové uzemněné neživé části by se žádný proud uzavírat neměl.

2) Jak má řešenou ochranu před nebezpečným dotykem? Bude tam alespoň hlídač izolačního stavu?

3) Jaké napětí budou panely ve špičce dávat? Má na něj dimenzovanou instalaci?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Ondřej Vrla

Díky, potvrdili jste mou doměnku, jen jsem se chtěl ujistit, že neexistuje bojler s opravdu "mokrým" tělesem  :) Spínání, resp. odpínání DC proudu je vyřešeno, v tom problém není, dotyčný si jen přečetl o bludných proudech, obětované anodě apod. a pojal obavu.