• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?

Started by jano M, 24.01.2014, 20:42

previous topic - next topic

jano M

Takze namerane hodnoty impedancie. V poistkovej skrinke na stlpe bola namerana hodnota okolo 0,85. V elmerovom rozvadzaci v plote okolo 1,02 a v poslednej zasuvke v dome okolo 2,1. Len na porovnanie ja mam doma pri poistkach hodnotu 0,16. Vsetko bolo merane Unimerom, treba vsak vsetko nasobit 1,5. Takze moze mat suvis to prebliknutie svetiel s tou vysokou hodnotou impedancie?

Jiří Schwarz

Ohmův zákon je učivo předmětu fyzika na 2. stupni základní školy...
A podle pana Ohma když zatížím proudem 10A okruh s  vloženým 1 Ohm, vznikne úbytek napětí na odporu 10V a o těch 10V mi klesne napětí na okruhu.
0,85 Ohmů v pojistkové skříni - žádná sláva. Nemáte šanci zjistit hodnoty u sousedů nebo v okolí, nejlépe směrem k trafačce, jestli to nějak rozumně roste, nebo je to skokem, což by mohlo naznačovat problém?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

Quote0,85 Ohmů v pojistkové skříni - žádná sláva.


Už jsem zjistil několikrát při revizi na připojení elektroměru nestandartní hodnoty v poj. skříňi.....po nahlášení na linku distribuce se vše hned opravilo, uvolněné spoje....
Většinou domy na koncích vedení !
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

jano M

Na stlpe je asi 8 až 9 poistkovych skríň.  Vsetky sa pohybujú v takých hodnotach. Od 0, 7 po 0, 9. Podľa kamarata distributor o probleme vie a vraj to budú riešiť a to už riešia rok.