• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?

Started by tekseb, 01.03.2014, 08:52

previous topic - next topic

Verenavský

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 03.03.2014, 07:21
Pokud si zajistím obvody v rozvaděči, očekávám, že budou všechny přístroje bez napětí. Tento vypínač mě pak může pěkně vytrestat. Toto řešení je nepřípustné a přeze mě by neprošlo.


Naprostý souhlas :)

Tomáš Žabka

Quote from: Pavel Horský on 03.03.2014, 07:38
OK, tak co byste tedy napsal jako důvod záporného hodnocení?

Doplním výše uvedenou závorku....(zákon, vyhláška, norma, manuál výrobce, mozek,....).
Zákony, vyhláška, normy a další doporučení a nařízení sestavují lidé. Lidé jsou od přírody bytostí nedokonalou a proto nemůžeme předpokládat, že je všude napsáno vše a zda je to co je napsáno, pro všechny situace dostatečné.




V tomto případě bych se začal vymlouvat, že není označeno, že v krabici je dvoje napětí a hrozí tak úraz elektrickým proudem v případě práce na jednom z nich. Toto bych řešil už na místě a doporučil bych, že to přepojíme na stejný okruh v rámci revize. Doufal bych, že na to investor přistoupí. Vždy se snažím s každým dohodnout, druhá věc je ta pokud bych se nedohodl, tak bych bych mu asi poděkoval za ztrávený čas a doporučil mu, ať to zkusí u jiného RT, třeba bude mít štěstí.
Pokud by to chtěl hodit na papír, tak bych začal pátrat čím to mohu rozporovat a to už bych asi řešil formou dotazů na kolegy a případně zde  :D.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.