• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?

Started by Karel_Nováček, 13.03.2014, 13:03

previous topic - next topic

Karel_Nováček

13.03.2014, 13:03 Last Edit: 13.03.2014, 19:44 by Miroslav Minařík
Chystám se do instalace malého podružného rozvadeče pro garáž, včetně 3f podružného elektroměru ( orientační měření pro moji potřebu ).
Elektrorozvadeč, jističe ,3 f proudový chránič + 1 f jističe ... mám již koupené.
Nejsem si ale úplně jistý ve správném pořadí zapojení.
Když mám el. přívod pro garáž - tak je správné pořadí?

: Hlavní jistič, 3 f elektroměr, 3 f proudový chránič a za ním další 1 f jističe?

Nebo je má úvaha špatná a správné pořadí má být jinak? Děkuji vám za cenné rady a neposmívání se mi...;-)

Miroslav Minařík

Quote from: Karel_Nováček on 13.03.2014, 13:03
Chystám se do instalace malého podružného rozvadeče pro garáž, včetně 3f podružného elektroměru ( orientační měření pro moji potřebu ).
Elektrorozvadeč, jističe ,3 f proudový chránič + 1 f jističe ... mám již koupené.
Nejsem si ale úplně jistý ve správném pořadí zapojení.
Když mám el. přívod pro garáž - tak je správné pořadí?

: Hlavní jistič, 3 f elektroměr, 3 f proudový chránič a za ním další 1 f jističe?

Nebo je má úvaha špatná a správné pořadí má být jinak? Děkuji vám za cenné rady a neposmívání se mi...;-)


Podle vaší použité terminologie nejste oprávněn k práci na elektrickém zařízení, že? To není posměch, jen faktická poznámka.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Tomáš Žabka

Jak už zmínil kolega, toto by měl dělat někdo kdo ví s čím má tu čest, elektrika není hračka.

Pokud se vrátím k vašemu dotazu, tak váš návrh je v pořádku. Hlavní jistič rozvaděče (může být použit i páčkový vypínač), kabel by měl být odjištěn v nadřazeném rozvaděči, za ním by měl být v osazen elektroměr a za elektroměrem vše ostatní, tedy FI a pod ním připojené jednotlivé okruhy.

Mohu mít na vás jeden dotaz, jaká je vaše profese, že se chcete pouštět do výroby rozvaděče a montáže elektroinstalace. Tato činnost není výměna vypínače se zlomenou pružinkou, ale práce pro elektrikáře.

Raději řekněte někomu kdo to hodí na papír a pak těch pár drobností udělá (případně nad vámi bude dohlížet), než pak, aby vám RT řekl, že ten kdo to montoval porušil X norem a tedy je nutné to předělat.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Hugo K.

to Žabka
Jste od přírody optimista. (drinks)
Vy jste někdy viděl projekt nebo revizní zprávu z kůlen a dílniček,  které časem vyrostou kolem domů ?
Nejdříve se postaví něco jako kůlna, aby bylo kam dát vercajk ze stavby. A jak jde čas, je třeba tu instalovat světlo, tu přidat zásuvku, někdy osvětlení zahrádky.
Zatím nevím o žádném průšvihu z takto svépomocí vybavených staveb. A to žiji několik desítek let  ve staré zástavbě na vesnici, kde každý domek je obklopen několika různými kůlničkami.
Pouze jsem slyšel vyprávět o jednom požáru stodoly. Důvod byl ten, že majitele rozzuřily myši a nalil do děr v okolí stodoly  benzin a škrtl.
Doufám, že zatímco píši tuto správu mi nehoří stodola. 8)

Jiří Schwarz

Podle mě je správné pořadí zapojení podružného rozvaděče toto:
1) odborný návrh
2) odborná montáž
3) revize
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Hugo K. on 14.03.2014, 08:03

Doufám, že zatímco píši tuto správu mi nehoří stodola. 8)


Máte na ní platnou revizi?  8)


Quote from: Jiří Schwarz on 14.03.2014, 08:06
Podle mě je správné pořadí zapojení podružného rozvaděče toto:
1) odborný návrh
2) odborná montáž
3) revize



Obvyklejší postup je tento:
1) odborný návrh si udělám sám, jsem přece chytrý
2) odbornou montáž si udělám sám, jsem přece šikovný
3) revizáci jsou vyžírkové, bez revize se obejdu.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jaroslav Hasala

Pokud se budeme bavit v obecné rovině o rozvaděčích, přesné pořadí zapojení přístrojů není nikde přímo určeno.
Každý rozvaděč by měl obsahovat hlavní vypínač - vyjímkou jsou bytové rozvodnice do 25A, nicméně i zde má hlavní vypínač své opodstatnění.
Již z názvu "hlavní vypínač" je zřejmé že by měl být první přístrojem, na který je připojen přívod.
Podružný elektroměr by měl být zapojen na to, co chcete měřit. Před elektroměrem by měl být umístěn nějaký vypínací prvek - zde hlavní vypínač.
Je nutné dát pozor na maximální proud, který přes elektroměr může procházet (záleží na typu elektroměru). Maximální proud je nutné nějakým způsobem omezit (jističem).
U bytů, RD apod. s tímto obvykle problém není, elektroměry mívají jmenovité proudy 40, 60 i 80A, tyto proudy nejsou u zmiňovaných objektů možné už kvůli obvyklému jističi před distribučním elektroměrem.
Umístění proudového chrániče není také nijak předpsáno, může být umístěn před i za jističi jednotlivých okruhů. Obvyklé řešení je takové, že se přívod připojí nejdříve na chránič, teprve potom na jističe okruhů.
I zde je nutné dát pozor na maximální jmenovitý proud chrániče, musí být nějakým způsobem zajištěno, že nebude překročen.
Toho lze v zásadě docílit dvěma způsoby. Buď tak, že součet jmenovitých proudů jističů za chráničem (na jednotlivých fázích) nepřekročí jmenovitý proud chrániče.
Pokud máte například chránič 25A a na jedné fázi budou připojeny dva jističe 10A, je to ještě v pořádku (10+10 = 20).
Pokud ovšem budou na jedné fázi připojeny např. tři jističe 16A, potom by teoreticky mohlo dojít k situaci 16+16+16 = 48A a jmenovitý proud chrániče by byl překročen.
Pokud tato situce nastane, potom je nutné před chránič osadit další jištění, max. na jmenovitý proud chrániče.
Opět platí, že u RD a bytů je proud omezen jističem před distribučním elektroměrem.
Vzhledem k malým rozdílům v ceně chráničů 25A a 40A je výhodné osadit raději chrániče 40A.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Tomáš Žabka

Quote from: Hugo K. on 14.03.2014, 08:03
to Žabka
Jste od přírody optimista. (drinks)
Vy jste někdy viděl projekt nebo revizní zprávu z kůlen a dílniček,  které časem vyrostou kolem domů ?
Nejdříve se postaví něco jako kůlna, aby bylo kam dát vercajk ze stavby. A jak jde čas, je třeba tu instalovat světlo, tu přidat zásuvku, někdy osvětlení zahrádky.
Zatím nevím o žádném průšvihu z takto svépomocí vybavených staveb. A to žiji několik desítek let  ve staré zástavbě na vesnici, kde každý domek je obklopen několika různými kůlničkami.
Pouze jsem slyšel vyprávět o jednom požáru stodoly. Důvod byl ten, že majitele rozzuřily myši a nalil do děr v okolí stodoly  benzin a škrtl.
Doufám, že zatímco píši tuto správu mi nehoří stodola. 8)


Optimista jsem, netvrdím, že musí být projekt ani neříkám, že to musí dělat odborná firma. Samozřejmě by to tak mělo být, ale nikdy k tomu nikoho takto nedokopete, obzvlášť pokud má hluboko do kapsy, je to stejný jako u výroby bytových rozvodnic, jen zlomek jich dělají výrobci s oprávněním.

Jde prostě jen o to, aby si člověk našel nějakého známého co se pohybuje v dané problematice a dohodl se sním ať na něj dohlédne, určitě s tou to formou spolupráce má každý z nás nějaké zkušenosti.

U mě to bylo tak, že mi kamarád pomohl postavit pergolu a já mu zase z kouknu to co on kutí s elektrikou na domu.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Milan Hudec

Franto, vlítni mě přes víkend na tu elektriku, na revanš pojedu za tebe s tvoji manželkou na výlet (dance).

Jaroslav Hasala

U instalace bych vyžadoval projet, u manželky aspoň foto... ;)
V obou případech je dobré předem vědět, na co se má člověk připravit...
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Zdenek Hejčl

To Jaroslav Hasala:
Takhle to nejde posuzovat...
I hezké na fotce jsou někdy intelektuálně pěkně hnusné... (zle)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jaroslav Hasala

Je otázkou, jestli u žen preferujete duchaplnou konverzaci nebo jestli si vystačíte jen s tou "estetickou" stránkou ...  ;D
Asi záleží na situaci, že ...  ;)

Bohužel, kombinace obojího je u žen velmi vzácná ... :(
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Tomáš Žabka

Ani jsem netušil jaky zajímaví podmět jsem vám udal v této diskuzi.  :D
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Milan Hudec

Je zajímavé, že víkend strávený s cizí semetrikou může být mnohdy více osvěžující nežli ten strávený se svojí hodnou (dance)

Daniel Hudzík

Zapojenie v poradi hl.vypinac->elektromer->chranic->okruhove istice je v poriadku. Mozne problemy ako pouzitie centralneho chranica a podobne myslim presahuju ramec tohto vlakna.
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Jan Bocek

Vážení pánové, kolegové v oboru elektrotechnickém a zvláště emeritní specialisté v elektrotechnice.

Po delším čase sledování oblíbené rubriky diskuse na elektrice zjišťuji, že je to velice prospěšný portál nejen pro poučen, ale i jako vyplnění volného času. Daleko lepší než sledování děsné TV.

Dlouho jsem nemohl pochopit, že mnozí mají stále otevřenou rubriku a ihned odpovídají. Dnes jsem to pochopil. Pan Milan Hudec u mne boduje a hned bych mu nabídl "integrovaný paprsek slunce". Pane Milane "na zdraví" !!

Všem příjemnou neděli přeje Honza Bocek
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Petr M

Pane Bocek, vidím to stejně  a proto se tady motám... Čas strávený na Elektrika.TV se s časem věnovaným třeba televizním hyenovinám nedá co do prospěšnosti vůbec srovnávat... Škoda, že to nějak furt neklape s tou verifikací...  :( Už jsem se chystal na Ampér, ale manželka ve špitále to trochu sabotovala.
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Zdeněk Jantošik

No Super debata!
Měl jsem dojem, že zde probíhá debata mezi elektrikáři. Pořad je třeba si doplňovat znalosti. Ovšem odpovědmi na podobné otázky jako je tahle zvyšujete pravděpodobnost pomalého snižování počtu občanů ČR. Když mu nikdo neodpoví, třeba se do toho nepustí. zdja