Je povinné mít v bytě svodič přepětí?

Started by Josef Brloh, 07.04.2014, 19:11

previous topic - next topic

Josef Brloh

07.04.2014, 19:11 Last Edit: 07.04.2014, 19:23 by Miroslav Minařík
Jestli ano tak jaký? Postačí b+c?

Přívod je přiveden ze stoupačky do domovního rozvaděče kabelem CYKY 4x6 a bude rozdělen kvůli chrániči na TN-S.
Hlavní jistič bude 20A 3 fázový.


Jiří Schwarz

Takhle rozhodně NE!

Je třeba vědět něco o rozvodech, o možném vlivu hromosvodu a potřebě svodičů bleskových proudů, je třeba vědět něco o přívodu do objektu.
Pak se dá seriozně hovořit o tom, jestli B+C nebo jen C, jestli 3+1 nebo 4+0 nebo jako B stačí 3+0,...

Nevím jak starý je ten přívod, ale CYKY 4x6mm2 je již více než 15 let špatně  :-X
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jiří Schwarz on 07.04.2014, 19:49
Nevím jak starý je ten přívod, ale CYKY 4x6mm2 je již více než 15 let špatně  :-X

Opravdu?

Jinak souhlasím s tím, že aplikabe ČSN EN 62305-2 není zrovna triviální téma a těžko tazateli někdo poskytne správnou odpověď.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Illek

Quote from: Jiří Schwarz on 07.04.2014, 19:49
Nevím jak starý je ten přívod, ale CYKY 4x6mm2 je již více než 15 let špatně  :-X

(no) Často opakovaný mýtus, viz ČSN 33 2000-5-54 ed.3, NA.19.2.

Radim Strycharski

Quote from: Josef Brloh on 07.04.2014, 19:11
bude rozdělen kvůli chrániči na TN-S.

Takže nebýt chrániče, tak by se nerozdělovalo?  :o

Lubomír Jindra

Pokud se uzavírá nová nebo se mění stávající smlouva, tak se lze již několik let v poštou doručených technických podmínkách ČEZ dočíst, že odběratel je povinen chránit své zařízení před účinky přepětí.

Jakým konkrétním způsobem ale nelze řešit po internetu. Je to jako se ptát, zda bude vaší ženě chutnat pizza Palermo nebo Ala Fredo. Obě jsou dobré, ale vaši ženu zde nejspíš nikdo nezná  :)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz