Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?

Started by Petr Novik, 09.05.2014, 19:15

previous topic - next topic

Petr Novik

09.05.2014, 19:15 Last Edit: 09.05.2014, 19:58 by Miroslav Minařík


Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
U nás v podniku teď řádí jedna elektro firma a zrovna dnes páchali spojení dvou okruhů
v jedné plechové skříni- rozměr cca 1000x800mm  - spojení stávajících dvou kabelů s nově nataženými přívody AYKY 3x240+120 přičemž každý z kabelů má své jištění v trafostanici.

Dřívější řešení bylo jeden přívod a dva odvody, nyní dva přívody a dva odvody.
Nelíbí se mi to a vím, že je to špatně, ale nevím konkrétní normu kde je toto řešeno.

Jan Franěk

A co zkusit krátce hledat. Zrovna před pár dny, se to tady probíralo. Opakované téma  (norm)

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,29621.0.html

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jiří Buben

A co na to říká projekt, nebo nějaká dokumentace? Jinak požadavky na váš případ obsahuje ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a měl by se na něj vztahovat článek 521.8.3.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Lukáš Rotrekl

Co to je za krabici? Říkáte na přívodu. Není to třeba pojistkova skříň s delenymi pripojnicemi. Pak by to bylo v pořádku. Toto není krabička se zasuvkovym a svetelnym okruhem...
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

pegas100

Neznám žádný předpis, který by to přímo zakazoval. Okruhy tam lze mít oba a jak psal p. Buben s odkazem, po splnění určitých drobností. Vždyť ČEZ a EON by nemohly fungovat bez spojování dvou okruhů v jedné skříni.

Milan Illek

K problému bych uvedl: Posouzení možného zapojení se provádí dle schéma, např. jednopólového. Termíny jako spojení  AYKY 240 v krabici?  ::)

Jiří_Hrubý

Těď ještě co je to za krabici. Taková "krabice" dvojsystémová, má třeba 3 přívody a 5 vývodů a není to nic proti ničemu.