Co doporučíte za kabel pro byt v panelovém domě?

Started by Pepa84, 21.05.2014, 17:25

previous topic - next topic

Pepa84

21.05.2014, 17:25 Last Edit: 21.05.2014, 19:51 by Miroslav Minařík

Co doporučíte za kabel pro byt v panelovém domě.
Je to jednofázově vzdálenost 6m.
Přemýšlel jsem na CYKY 3Jx4 nebo doporučujete raději 3Jx6?
Na odvodu v elektroměrové skřínce jsou jen dvě svorky proto zapojím jen dva dráty třetí bude nezapojen.
Hlavní jistič momentálně je B16/1, v budoucnu možná B25/1
Může to tak být?

David Hruda

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jiří Schwarz

Na 6 metrech nedáte takový balík peněz, když to uděláte jak píše kolega Hruda, tedy CYKY 5x6mm2 a pokud je to spojeno s nějakými "bouracími pracemi", možná by nebylo špatné přihodit tam CYKY 3x1,5mm2 pro případ nějakého ovládání (přepínání tarifů, blokování).
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Franěk

Nehledě k tomu, že kabel 5x, doporučují, možná přímo přikazují i předpisy.  (norm)

Navíc každé jiné řešení, je polovičaté a krátkozraké.


Konkrétně v ČSN33 2130, ed. 2  v článku 7.4.4  sice připouští v určitých případech i jednofázové přípojky, ale jasně říká, že -
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Tomáš Žabka

Taky bych to viděl na 5x6 a k tomu 3x1,5 na možnost HDO.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Marek Laube

Ještě bych doplnil, že dle ČSN 33 2130 ed. 2 přílohy D pro byty stupně elektrizace B ( 11 kW ) je minimální průřez vodičů odbočky z HDV k elektroměru 10 mm². Toto se týká především trojfázového sporáku ( P nad 3,5 k V.A ).

Kamil Novák

Neptá se tazatel na kabel ZA elektroměrem?  :-[
Co by se mohlo, třeba v budoucnu, ovládat v "paneláku"?  :-\
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

David Hruda

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Kamil Novák

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Radek Červený

Quote from: Kamil Novák on 22.05.2014, 10:01
A na tu je nějaký tarif?


Jojo, občas se na ni podaří procpat sazba na tepelné čerpadlo  ;)
Ale v praxi v paneláku bývá s klímou problém z důvodu odvodu kondenzátu.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

ACEOF ACES

Quote from: Kamil Novák on 22.05.2014, 08:47
Neptá se tazatel na kabel ZA elektroměrem?  :-[
Co by se mohlo, třeba v budoucnu, ovládat v "paneláku"?  :-\


Třeba bojler na teplou vodu.

Petr M

I kdyby to nebylo v normě, tak přípravu na 3f přípojku je potřeba udělat hlavně v příadě, že
- se v bytě vyskytuje ženská
- chodí na návštěvy ke kamarádkám
- některá její kamrádka má indukční desku

Pak se 3f přípojce nevyhnete a je nesmysl to bourat 2x  ;)
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Marek Laube

Quote from: Kamil Novák on 22.05.2014, 08:47
Neptá se tazatel na kabel ZA elektroměrem?  :-[


Ano ptá, ale průřez vedení od elektroměru do bytové rozvodnice má přeci odpovídat minimálnímu průřezu jako od HDV k elměru.

Jirka Š. Svejkovský

Pokud je ER osazen svorkovnicí, tak nemusí. Podmínka platí pro svorkovnici na elektroměru.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Franěk

22.05.2014, 20:24 #14 Last Edit: 22.05.2014, 20:31 by Jan Franěk
Vedením od elektroměrů k podružným rozvaděčům, se zabývá ČSN 33 2130, ed.2 v článku 7.5     (norm) (norm) (norm)

Za dobu své praxe, jsem řešil HDO v  paneláku pouze jednou. Už ani nevím proč. Možná šlo jen o rozmar investora.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jaroslav Hasala

Ono také záleží na tom, jakým způsobem je instalace v bytu v panelovém domě rekonstruována. Pokud jde o nějakou "polorekonstrukci", kdy část okruhů zůstává TN-C(dvoudrátově), potom je nejjednodušší a také i z pohledu norem "nejčistější" použít kabel CYKY 4Bx 10.
U jednofázových přípojek je možné použít i samostatné vodiče CY 10, uložené ve stávajících trubkách nebo v lištách L70. V panelových domech jde většinou jen o krátké trasy.

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jozef BABJAK

Ak kábel prechádza priestormi požiarnej únikovej cesty - čo je v paneláku takmer nevyhnutné - nemožno CYKY použiť, je nutné použiť bezhalogénové káble. 

Jan Franěk

Quote from: Jaroslav Hasala on 23.05.2014, 05:51
U jednofázových přípojek je možné použít i samostatné vodiče CY 10,


Tak znova. ČSN33 2130, ed. 2  v článku 7.4.4. Ted vždy plný počet vodičů. Bez ohledu na to, jestli se to pak zapojí jen v jednofázově.  (norm)

Quote from: Jaroslav Hasala on 23.05.2014, 05:51
Ono také záleží na tom, jakým způsobem je instalace v bytu v panelovém domě rekonstruována. Pokud jde o nějakou "polorekonstrukci", kdy část okruhů zůstává TN-C(dvoudrátově), potom je nejjednodušší a také i z pohledu norem "nejčistější" použít kabel CYKY 4Bx 10.


SOuhlasím. Minimální průřez PEN vodiče je dán. Proto doporučuji provedení kompletní rekonstrukce bytu a hnedle můžeme jít s průřezem dolů. NA většinu bytů může stačit 5x4mm ( za určitých podmínek), ale doporučil bych připravovat minimálně 5x6mm

Quote from: Jozef BABJAK on 23.05.2014, 06:59
Ak kábel prechádza priestormi požiarnej únikovej cesty - čo je v paneláku takmer nevyhnutné - nemožno CYKY použiť, je nutné použiť bezhalogénové káble. 


Pokud jsou kabely v lištách, tak máte pravdu. TO je často problém i jednoduchých "rekonstrukcí" osvětlení v těchto domech, kdy se rozvedou nové kabely ve vkládacích lištách, mezi všemi patry. NIkdo neřeší další požadavky n atyto prostory a to proto, že každý zvládá úpravy osvětlení bez projektové dokumentace, která by mu určila VV v dotčených prostorech.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585