• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
16.01.2026, 00:50

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Viete niečo viac o meraní uzemňovačov pomocou ext. napätia?

Started by Juraj Hámorský, 26.05.2014, 10:51

previous topic - next topic

Juraj Hámorský

26.05.2014, 10:51 Last Edit: 26.05.2014, 11:51 by Miroslav Minařík
Vedel by mi niekto poskytnuť nejaké materialy, prípadne linky, k rôzným spôsobom merania uzemnovačov, ale hlavne metódu za pomoci externého napätia?

Jiří Schwarz

Zkuste nám vysvětlit o co přesněji vám jde.
Pokud měřím odpor, vždycky potřebuji nějaký zdroj napětí a zpravidla je to zdroj externí, protože zemnič, pokud vím, tak interní zdroj nemá...
- pokud měřím principem impedance proti fázi, je tam zdrojem rozvodná síť. A je tam jistá pravděpodobnost ovlivnění výsledku nějakými bludnými proudy,...
- pokud měřím pomocí "kleští", je tam externí zdroj, který do jedné cívky dodává energii...
- pokud měřím pomocí "vzdálených sond", je tam externí zdroj, který by měl mít frekvenci tak zvolenou, aby nedocházelo k ovlivnění měření frekvencí sítě 50Hz nebo vyššími harmonickými
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Franěk

Zkuste se nejprve podívat tady

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,29639.0.html

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,335.0.html



Dejte si požadovaný text do vyhledávače zde na portále. Tam najdete vše co potřebujete. Jde o mnohokrát probrané téma.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585