František Michalica

Plně souhlasím s tímto názorem, lépe bych to ani svými slovy nevystihl. Mimochodem, při rekonstrukcích takto postupuji a nesetkal jsem od RT s jiným než kladným názorem.


František Michalica

"Je ale možné položit kabel třížilový a modrý drát nepoužít - pokračovat soustavou TN-C". Takto bych to v životě neudělal. Nemusíte se mnou souhlasit ale zdá se mi to tak trochu proti srsti.


Myslím, že požadavky normy na místo posledního možného rozdělení nulového vodiče na pracovní a ochrannou nulu nereflektují případy rozšíření a rekonstrukce stávající TN-C sítě, která ve své době vyhovovala normě, stávající rozvody je tedy možno ponechat v provozu, pokud jsou ve vyhovujícím stavu,atd..., ovšem pravda je že ,,co se dělá nové, má se dělat podle stávající normy", tzn. že rozšířený okruh je třeba natáhnout 3-žilovým vodičem, při případné další rekonstrukci již nebude třeba do zapojení zasahovat, navíc v TN-C soustavě je rizikem uvolnění nuláku nebo jeho upálení (Al vodiče) a následný průnik napětí přes spotřebiče na zemnící kolík, v rozšíření zapojeném jako TN-S toto nehrozí,pokud je stávající okruh TN-C, ze kterého se napojuji,v bezvadném stavu.


Pavel Horský

Pánové,tak udělejte propojení za zásuvkou svorkami Wago a nemáte o čem debatovat.V životě bych nevěřil tomu,jak sáhodlouze se dá debatovat o takovém problémku.

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jaroslav Hasala

To Horský:
Nejde o typ použitých svorek, jde o způsob připojení.

To, co každý elektrikář jednoduše provede, tj, rozdělí PEN na PE a N v krabici, v místě připojení, je totiž v rozporu s ČSN.
Podle mého názoru je toto možné tolerovat, protože to nijak nezvyšuje rizika, spíše naopak.