Ako pripojiť 1-YY na holé zbernice vo vonkajšom prostredí?

Started by Martin Ondrušek, 29.06.2014, 11:30

previous topic - next topic

Martin Ondrušek

29.06.2014, 11:30 Last Edit: 29.06.2014, 12:45 by Miroslav Minařík


Momentálne riešim pripojenie 1-YY vodičov na zbernicu Al vo vonkajšom prostredí(vplyv dažďa a snehu).
Predpokladajme že miera znečistenia je minimálna a námraza N1.
Kábel je uchytený na oceľovej konštrukcii sonapkami a tá je od živej časti vzdialená cca 500mm.
Rád by som zo zberne odišiel vodorovne, ale neviem nikde dohľadať normu, ktorá by tento problém riešila.
Je to dostatočná povrchová vzdialenosť živej časti od neživej po izolácii kábla alebo je nevyhnutné riešiť dodatočné opatrenia?  

Miroš Jan

Quote from: Martin Ondrušek on 29.06.2014, 11:30

Momentálne riešim pripojenie 1-YY vodičov na zbernicu Al vo vonkajšom prostredí(vplyv dažďa a snehu).
Predpokladajme že miera znečistenia je minimálna a námraza N1.
Kábel je uchytený na oceľovej konštrukcii sonapkami a tá je od živej časti vzdialená cca 500mm.
Rád by som zo zberne odišiel vodorovne, ale neviem nikde dohľadať normu, ktorá by tento problém riešila.
Je to dostatočná povrchová vzdialenosť živej časti od neživej po izolácii kábla alebo je nevyhnutné riešiť dodatočné opatrenia?  




A to je zařízení na 12V,nebo 400V, nebo 110kV AC?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Miroš Jan on 29.06.2014, 12:49

A to je zařízení na 12V,nebo 400V, nebo 110kV AC?


Jednožilový kabel 1-YY je určen pro rozvody do 1000V. Takže 110kV to asi nebude.

Quote from: Martin Ondrušek on 29.06.2014, 11:30Momentálne riešim pripojenie 1-YY vodičov na zbernicu Al vo vonkajšom prostredí(vplyv dažďa a snehu).


Co znamená vliv deště a sněhu? Na ty přípojnice bude pršet?

Pokud máte obavy o osud spoje Cu/Al, použijte Cupalovou fólii. Samozřejmě při dodržení krytí rozvaděče min. IP43 (nebo dle protokolu o určení VV).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Martin Ondrušek

Jedná sa o nn stranu z dist. transformátoru 22/0,4kV. Vyvedenie je pásom 2x80x10 Al na stqničné podperky na stanovisku transformátora. Káble sú bez krytia a preto mám obavy na prieraz pri daždi resp. snehu na vzdialenosti 500mm po izolácii. Riešení je viacero buď vn striešky resp. koncovky (čo je samozrejme úsmevné riešenie) alebo vyvedenie horizontálne s ohybom a oddialením živých a neživých častí na 1000mm.
Zaujíma ma hlavne či to nejaka norma vôbec rieši. Samozrejme nemám na mysli STN EN 60664-1 keďže tá okamžite hodila prostredie do kategórie znečistenia IV a tam to končí.
Možno by sa dalo oprieť o ČSN 34 0130, ale nie som si istý či rieši tento prípad.
V každom prípade by ma zaujímalo ako je to s vývodmi pri stĺpových transformačných staniciach, kde sú vývody priamo zo svorky opreté o oceľovú konštrukciu zvodu do rozvádzača. O ktorú normu sa opiera takéto zapojenie?

Milan Illek

Tak, že se na kabelu udělají venkovní koncovky. Asi to není nic neobvyklého.

Martin Ondrušek

Quote from: Milan Illek on 29.06.2014, 17:02
Tak, že se na kabelu udělají venkovní koncovky. Asi to není nic neobvyklého.

Vďaka za radu.
Ešte som nevidel na nn vodičoch pripojených na prechodky distribučného transformátora koncovky so strieškami. Ale aplikácii bez nich je na tisíce iba cez káblové oko v lepšom prípade s tepelne zmrštiteľnou izoláciou na oku. Rád by som vedel, o ktorý právny predpis sa opierajú a aká je prípustna povrchová vzdialenosť po izolácii káblu živých častí od neživých vo vonkajšom prostredí pre fázové napätie 230V AC.