Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?

Started by mafiak, 15.07.2014, 19:23

previous topic - next topic

mafiak

RD, trojfázový prívod, obvody v rozvádzači sú rozdelené na 4 skupiny, pred každou skupinou je radený 4 pólový prúdový chránič. Na prívode je osadený prepínač sietí (sieť/0/agregát). Ako dočasné riešenie je plánované použiť jednofázovú centrálu. Ako sa zachová 4P chránič ak na jeho vstupoch budú fázy bez časového posunu?
Cirkulár a čerpadlá neberme do úvahy, tieto budú vradené pred prepínačom sietí.

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Martin H.

Quote from: mafiak on 15.07.2014, 19:23
Ako sa zachová 4P chránič ak na jeho vstupoch budú fázy bez časového posunu?


PCH vyhodnocuje rozdielový prúd a toto ho neovplyvní.

Už mimo PCH by som chcel spomenúť, že prúd z jednofázového agregátu rozdelíte do 3 fáz, ale naspäť potečie len cez jeden N, pozor na jeho preťaženie.

Lukáš Rotrekl

Troufám si tvrdit, že pokud se nasadí 1f centrála, tak se tohoto obávat nemusí....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

mafiak

Páni, ďakujem za promptné reakcie. Predpokladal som tento záver, ale rád vsádzam na istotu.
So zaťažením N sa samozrejme rátalo, tam to ako spomenul p. Rotekl vyhovuje.

Jiří Schwarz

Setkal jsem se s jedním exotickým chráničem (už si nepamatuje výrobce, takové červeno-oranžové logo...), kde byl zkušební odpor mezi 2 fázemi. To by pak zkušební tlačítko nešlo používat po dobu napájení z jedné fáze.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)