Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5?

Started by slower, 17.07.2014, 15:13

previous topic - next topic

slower

17.07.2014, 15:13 Last Edit: 17.07.2014, 15:41 by Miroslav Minařík
Na zásuvky je doporucena tloušťka 2,5, mám doma kabel CYKY 3x1,5 - šedý, černý, hnědý. Zajímalo by mě, na jaké instalace se dá použít.

Jaroslav Hasala

Pokud vezmu v úvahu způsob, jakým se v současné době obvykle dělají instalace (bez odbočných krabic), bude tento kabel použitelný pouze pro propojení mezi spínači č. 6, popř. 7.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jirka Š. Svejkovský

Ani k tomu není. U bezkrabic potřebujete ještě modrý a zelenožlutý.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

David Hruda

Mezi dvěma spínači 6, pokud není vedeno průběžně i L a N, jinak jen nějaké speciální případy ovládání mezi stykači apod.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jirka Š. Svejkovský

V průmyslových instalacích se krabice používají často. Tam se hodí. Doma je to k ničemu.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Radim Strycharski

Dá se vůbec dnes ještě koupit kabel CYKY-O 2x1,5 ve verzi hnědá+černá? Jestli ne, tak je místo něj nezbytné použít právě CYKY-O 3x1,5 ve verzi hnědá+černá+šedá.

Jaroslav Hasala

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 17.07.2014, 16:07
Ani k tomu není. U bezkrabic potřebujete ještě modrý a zelenožlutý.


Jak jsem psal, kabel "O" se dá použít pro propoje mezi spínači č. 6 nebo č. 7.
Mám tím na mysli tzv. "korespondenční" vodiče.
Na přívody, odvody ke světlům atd. je samozřejmě nutné použít kabel "J" (hnědá, modrá, zelenožlutá).
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Martin H.

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 17.07.2014, 16:07
Ani k tomu není. U bezkrabic potřebujete ještě modrý a zelenožlutý.


Ak sa naplánuje prívod 230V do tej istej krabice, z ktorej vedie kábel do svietidla, N a PE sa prepoja tam. Na pripojenie druhej 6-ky prípadne aj nejakých 7-čiek potom stačí trojžilový CYKY-O.


Jirka Š. Svejkovský

Pokud nechci krabice, pak je pořadí jistič, 6, 7, 6 a světlo. Bez N a PE ve všech kabelech se neobejdu.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Zdenek Hejčl

Světlo mohu natáhnout z první krabice, kde mám přívod, pak není potřeba už nikde po cestě N, ani PE.
Odbočení mohu provést v první krabici, pro další vypínače na světla.
Pořadí jistič: 6+světlo, 7,6.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jirka Š. Svejkovský

Neměl by být ochranný vodič ve stejném kabelu jako fáze?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Martin H.

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 17.07.2014, 17:42
Pokud nechci krabice, pak je pořadí jistič, 6, 7, 6 a světlo. Bez N a PE ve všech kabelech se neobejdu.


Prikladám obrázok, ako som to myslel. Krabice samozrejme len pre vypínače.

Jirka Š. Svejkovský

Ten obrázek mi chyběl. Tam se 3O samozřejmě hodí. (jednicka)
Takový Cimrmanův úkrok stranou.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

MrPeter

Jak říkají ostatní. Pokud se vede přívod a vývod ke světlu ze stejné krabice (ať už první, nebo jakékoliv další), tak se tento kabel použije na připojení ostatních vypínačů (řazení 6, nebo 7).

Například takto:


Petr M

Neboj celkem fajn na tlačítkový ovládání. Hnědá spol., černá vypni, šedá zapni... ;) Ale to je doma asi k ničemu  :D
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Jirka Š. Svejkovský

Možná to všichni znáte, ale já se s tím setkal celkem nedávno.

Je dobré zapojit 676 tak, že při všech klapkách dole bude zhasnuto.

Pak se vám nemůže stát, že po výpadku proudu odejdete do práce a chodba bude celý den svítit.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Ludvík Kubík

Já mám poslední dobou hodně špatnou karmu, ale přesto se zeptám: Proč si pořídíte kabel, a teprve potom hledáte uplatnění?

Martin H.

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 17.07.2014, 18:31
Ten obrázek mi chyběl.

Som podobný typ. Keď ide o opis, obrázok je najlepší. Aj text je ešte OK, ale pri ústnom popise nejakej situácie to hrozí hlbokým nedorozumením.