Started by Roman Sebera, 05.09.2014, 19:53

previous topic - next topic

Roman Sebera

05.09.2014, 19:53 Last Edit: 05.09.2014, 20:26 by Redakce portálu Elektrika.cz
Hledám 3f centrálu, která by umožňovala provoz s nesymetrickou zátěží. Výkon  by mohl být kolem 6kW. Nemáte někdo nějaký tip?

Jiří Schwarz

Z údaje 6kw se toho moc vyčíst nedá.
- 6kw je předpokládaná maximální zátěž? A kolik předpokládáte při nesymetrickém zatížení maximálně na 1 fázi?
- bude to pro odporovou zátěž? Pro motor s nějakou špičkou při rozběhu? Nebo dokonce pro něco s výkonným elektronickým zdrojem? Tam je třeba jít s výkonem "nahoru", někdy dost!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Roman Sebera

Uvažoval jsem použití jako dočasný zdroj pro jeden menši objekt. Ale s tím, jak zjišťuji další aspekty věci, tak docházím k závěru, že toto použití je složité.  ::)

Roman Šafránek

Pro malou serverovnu s trvalým odběrem cca 2.5kW + klimatizace (příkon kolem 2kW) máme dieselovou centrálu s výkonem 5kVA. Přívod do objektu je třífázový a na každé fázi je jedna UPS. Centrála je jednofázová a při výpadku proudu se všechny tři fáze propojí a napájejí se z centrály. Celé je to vybavenou automatickým záskokem. Není tam žádný 3f spotřebič.

Nebylo by třeba toto řešení pro tazatele?

mj. jak by měla být označena síť za ATS rozvaděčem? 3 PEN ∼50Hz 400V / TN-C-S  to už asi nebude...


Jaroslav Vojtek

Ak bude zapojenie dočasné, skúste zápožičku (rental) - záver príspevku p. Schwarza. Tým je možné použiť stroj s podstatne väčšou výkonovou rezervou, pretože EC sú na nesymetriu zaťaženia citlivé a majú na tieto účely zabudované špeciálne ochrany, ktoré generátor odpoja.
Osobne používam pokiaľ je to možné aj zapojenie podľa p. Šafránka, využitie výkonu je maximálne. Pozor však na výkonovú rezervu, pretože pri malom výkone EC výstupné napätie silne kolíše v závislosti od záťaže. Niektoré spotrebiče môžu mať s tým problémy, pretože tolerancie sú podstatne horšie ako +/- 10% povolených v rozvodnej sieti.