Jakou zvolit ochranu pro kotelnu na biomasu?

Started by Pavel Tesař, 10.10.2014, 09:48

previous topic - next topic

Pavel Tesař

10.10.2014, 09:48 Last Edit: 10.10.2014, 10:11 by Miroslav Minařík

Mám vypracovat projekt na kotelny na biomasu.
Dostal jsem protokol o prostředí , kde je pouze BE2N1 a AD 2, vše ostatní za 1 (?).
Mohu dát do kotelny rozvaděč a jaké jiné opatření-ochranu doporučujete?

Pavel Horský

Pravda, je to výcuc z 5.51, ale platí vše stále i v novější edici.

BE2N1

Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek: Nebezpečí požáru hořlavých hmot
Výroba, používání, zpracování nebo skladování dobře provzdušněných částí hořlavých hmot.
Prostory s hoblovačkami, textilním odpadem, papírový odpad.


Zásady pro výběr a stavbu el. zařízení dle ČSN 33 2000-5-51
Elektrická zařízení musí být umístěna, provedena nebo zajištěna tak, aby za předepsaného provozního stavu nemohla zapálit přítomné hořlavé hmoty obloukem, jiskrou, nebo žhavými částicemi uniklými ze zařízení, případně působením své povrchové teploty. Trvalý styk hořlavých hmot s elektrickými zařízením není dovolen. Tam, kde tuto podmínku nelze zajistit polohou, musí být zřízena ochranná přepážka z nehořlavého materiálu. Povrchová teplota této přepážky nesmí překročit 80 °C. Povrchová teplota elektrických zařízení nesmí být vyšší než 120 °C. Elektrické stroje a přístroje musí mít stupeň ochrany krytem alespoň IP 4X. Používání elektrických předmětů s hořlavou náplní (olejem) v tomto prostředí je dovoleno jen v případech, kdy jiné provedení je technicky nevhodné. Pro osvětlení prostorů se má přednostně používat svítidel zářivkových. Svítidla umístěná v tomto prostředí a nad ním musí mít stupeň ochrany krytem alespoň IP 43. Svítidla musí být vzdálena od hořlavých hmot nejméně 1 m; toto ustanovení není nutno dodržet u svítidel na pracovních strojích a v těch případech, kdy je bezpečnost zajištěna jiným způsobem. Vedení na povrchu jsou přípustná, musí být vedena přehledně, aby byla lehce kontrolovatelná. Holá vedení jsou dovolena jen jako tuhá (pasová, profilová), chráněná polohou nebo krytem proti možnosti vzniku zkratu cizími předměty. Dále jsou dovoleny holé ochranné vodiče trvale spojené se zemí. Holá trolejová vedení mohou být v těchto prostorách a nad nimi dovolena jen tehdy, je-li zajištěna stálá čistota trolejí, sběračů a jejich okolí (styk s hořlavými hmotami musí být vyloučen) a jsou-li sběrače opatřeny zařízením pro zachytávání jisker a okují. Přípustnost trolejových vedení a jejich provozní podmínky musí být uvedeny v protokole o stanovení vnějších vlivů (dle kapitoly 32 ČSN 33 2000-3). Přednostně se mají používat jeřáby se šňůrami zajištěnými proti překroucení nebo přetržení, nebo s krytými trolejemi. rozvaděče vn a hlavní rozvaděče nn jsou v tomto prostředí zakázány. Podružné rozvaděče, pokud je nelze umístit mimo tento prostor, je nutno umístit tak, aby nemohly být nikdy, ani částečně zasypány hořlavými hmotami a aby před nimi byl vždy zachován předepsaný manipulační prostor. rozvaděče musí mít stupeň ochrany krytem alespoň IP4X. Přednostně se mají používat nástěnné rozvaděče se stupněm ochrany krytí IP43 nebo vyšším, skříňové rozvaděče se stupněm ochrany krytem alespoň IP4X musí být usazeny na nehořlavých základech 100 mm vysokých. Elektrická zařízení v tomto prostoru mají být provozována alespoň pod občasným odborným dohledem. (Občasný odborný dohled je prokazatelný dohled prováděný pracovníkem odborně způsobilým a seznámeným, který provádí kontrolu zařízení v pravidelných intervalech, určených provozním předpisem). V době pracovního klidu musí být všechna elektrická zařízení vypnuta, s výjimkou těch zařízení, která z provozních nebo bezpečnostních důvodů nemohou být vypnuta (např.: nouzové osvětlení, vytápění, větrání atd.).
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří Buben

Quote from: Pavel Tesař on 10.10.2014, 09:48
Mám vypracovat projekt na kotelny na biomasu.
Dostal jsem protokol o prostředí , kde je pouze BE2N1 a AD 2, vše ostatní za 1 (?).
Mohu dát do kotelny rozvaděč a jaké jiné opatření-ochranu doporučujete?


Záleží jaká technologie bude v kotelně instalována. Existují kotelny, kde je čistota na úrovní restaurace, ale také existují kotelny, kde se hromadí vrstvy prachu a popela. Takže záleží zda se na určení vnějších vlivů, které jste obdržel, dá spolehnout. Může se tam vyskytovat klidně vliv AE, což v podstatě nic moc nemění na stupni ochrany krytem. Ovšem co může být zásadní je řešení tepelné izolace kotle a rozvodů otopné vody v závislosti na velikosti prostoru kotelny a výkonu kotle, délky spalinových cest a jejich odizolování, atd.. Může se klidně stát, že v kotelně navrhnete svítidla dle předloženého protokolu a ty svítidla budou do prostředí se standardní teplotou. Jenže sám jsem se setkal s několika kotelnami, kde u stropu a tudíž i v okolí svítidel byla teplota i 50°C.
Toť malý postřeh z praxe.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Pavel Tesař