• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
16.01.2026, 09:16

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Co znamená výraz "mobilní zařízení určené pro venkovní použití"?

Started by Vlastimil ag, 22.10.2014, 19:38

previous topic - next topic

Vlastimil ag

- jejichž proud nepřesahuje 32A?" ČSN 332000-4-41 ed.2
Jaký je důvod uvedení informací o ochraně RCD zásuvek do 32A v 332130 namísto v 4-41?

Jiří Schwarz

Norma ČSN 33 2130, ed.2 je určena pro domovní rozvody nebo rozvody pro podobné využití, dá se aplikovat např. na některé administrativní provozy, nějak se dá aplikovat na školy, hotely,...
ČSN 33 2000-4-41, ed.2 (celá řada 33 2000) má obecnější platnost, neměla by být v zásadním rozporu s jinými normami včetně zmíněné "33 2130", ale využívá se i v průmyslu, různých technologických zařízeních,...
Tu formulaci ve "4-41" považuji za nepříliš jasnou, já bych si to vysvětlil spíše tak, že se chránič použije pro zásuvku, ze které se napájí mobilní zařízení určené pro použití venku, což může být např. cirkulárka nebo něco podobného...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

Quote from: Vlastimil ag on 22.10.2014, 19:38
- jejichž proud nepřesahuje 32A?" ČSN 332000-4-41 ed.2
Jaký je důvod uvedení informací o ochraně RCD zásuvek do 32A v 332130 namísto v 4-41?


Já bych to pojmenoval jako přenosné, převozné...(Tj.mobilní).... ;)
Tam je problém u VV u těchto zařízení proto RCD!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Vlastimil ag

Znamená to tedy že 3f zásuvky v provozech nemusí být chráněny RCD?

Jiří Buben

Quote from: Vlastimil ag on 26.10.2014, 12:56
Znamená to tedy že 3f zásuvky v provozech nemusí být chráněny RCD?


To je spatná otázka. Správě je třeba se ptát:
Může někdo do třífázové zásuvky připojit zařízení (dlabací vrtačka držená v ruce, svářecí invertor který lze napájet i z třífázové zásuvky atd.), se kterým bude pracovat venku? Jasně že může. Lze tomu zabránit? Asi moc ne, že. Je velký problém, když budou třífázové zásuvky napájeny přes proudový chránič s rozdílovým proudem 30 mA? Ne není. Problémy jsou dle mých zkušeností v běžných provozech minimální.

V nových provozech, ve kterých se pohybuji, nebo je reviduji, jsou třífázové zásuvky napájeny přes RCD 30 mA. Problémy jsou maximálně toho druhu, že přijede externí servisní firma a vybavením RCD se zjistí, že má špatně zapojené své zařízení atp..

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Milan Hudec

Souhlasím s tím, že normy v tomto případě nedávají zcela jasnou odpověd, o to více je pakk jasný rozdíl mezi tím komu se jedná o bezpečnost a hovádkem hledajícím slovíčko aby něco nemusel.