Jak připojit svorky u FMX 100?

Started by Hruboš Petr, 21.11.2014, 09:52

previous topic - next topic

Hruboš Petr

21.11.2014, 09:52 Last Edit: 21.11.2014, 10:55 by Miroslav Minařík

Nastavil sem HDO na kód A1B4P5 na A-A1  B1-B4  K1-P5 snad je to správně, ale nevím jak zapojit svorky 1až 5.
Potřebuji zapojit jednofázový bojler v místě kde není HDO.

Jiří_Hrubý

Buď z paměti, nebo podle schema na krytu svorek, nebo podle připojovacích podmínek, kde jsou v příloze schémata všech možností. :)

Václav Třetí

Při pohledu zepředu na otevřenou svorkovnici jsou první dva od leva napájení samotného přístroje, další tři jsou přepínací kontakty relé.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Jirka Š. Svejkovský

Zkuste na Rajčeti vyhledat výraz FMX-100
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavel Horský

Quote from: Václav Třetí on 25.11.2014, 10:37
Při pohledu zepředu na otevřenou svorkovnici jsou první dva od leva napájení samotného přístroje, další tři jsou přepínací kontakty relé.


1- L
2- N
3- TUV (cívka bojleru)
4- N
5- TAR (cívka tarifu na elektroměru)