Má vliv špatný sled fází na spravnou funkci elektroměru?

Started by Roman S., 27.11.2014, 18:00

previous topic - next topic

Miroslav Minařík

01.12.2014, 22:12 #36 Last Edit: 01.12.2014, 22:21 by Miroslav Minařík
Quote from: Oldřich Morávek on 29.11.2014, 22:28
to Minařík:
odporovat jsem ti chtěl v tom, že ČEZu je úplně jedno, jaký sled fází na elektroměru je.

Ale to jsem uvedl hned zkraje tématu! Tedy druhá odpoveď.

Viz
Quote from: Miroslav Minařík on 28.11.2014, 19:51
Máte na mysli místo L1, L2, L3 třeba L1, L3, L2?

Pak vězte, že to bude mít vliv pouze na směr otáčení "míchačky" ale určitě ne kotouče v elektroměru. Ten je prý magicky spravedlivý a otáčí se stále stejným směrem. Ne tedy podle výsledků voleb vlevo  či vpravo :-)


Tak co tedy odporuješ?
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Oto Strnad

tak z celkové četby jsem pochopil, že dodržovat sled fází, tak jak se to snažím dodržovat, má svůj smyl, ať už to na měření vliv mám, či nemá. No musím říct, že spousta elektrikářů ani neví, co to vlastně je. V přípojkové skříni H,Č,Š,  v elektroměrovém rozvaděči Č,H,Š, vývod s elektroměru Š,H,Č, katastrofa.