Jsem studentem ve třetím ročníku na průmyslovce a zabývám se elektrikou.
Dělám na projektu regulovatelného zdroje a narazil jsem na jeden "problém".
Koupil jsem tento vypínač
(https://www.puhy.cz/vypinac-kolebkovy-on-off-2pol-250v-15a-modry-54121.html) s domněnkou, že doutnavka bude svítit pouze v poloze ON, ale po připojení k síti svítí doutnavka i v poloze OFF.
Proč tomu tak je?
Přikládám "schéma" zapojení.

Jaroslav Hasala

Nejspíše jste přehodil vstup a výstup na vypínači.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Hynek Čermák


Marek Laube

Ještě jsem trochu obrázek poupravil. Takto je to špatně zapojené, proto doutnavka svítí stále.

Petr_F

Díky za ochotu a vysvětlení. Už funguje tak, jak jsem si představoval.