Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?

Started by odvedle, 03.01.2015, 13:06

previous topic - next topic

odvedle



Před Vánocemi mi elektrikář kompletoval novou elektroinstalaci v garáži. Určitě se někde stala chyba, protože občas mi vypadne proudový chránič v domě.

Od rozvaděče je přívod 4x10 do rozvaděče domu.
Tam je centrální proudový chránič.
V domě před chráničem je připojen kabel 4x6 do garáže.
Garáž má vlastní rozvaděč i proudový chránič.
Dům má cca 10 let a nikdy proudový chránič nevypadl.
Až nyní co je garáž tak dle nálady vypadne.

Zvláštní na tom je, že chránič v domě vypadne kvůli garáži.
Zapnu 5 nebo 6 světel a dle nálady vypadne chránič v domě, ale v garáži nic.
Ta normálně jede a svítí dál!
V domě chránič Kanlux 30mA, v garáži OEZ 30mA.
Byla provedená i malá kontrola, izolace všude OK, nejhorší byla 600 Mega.
Kanlux vypíná 19mA, OEZ 23mA.
Vodiče N a PE se tváří taky v pohodě, nikde se nenašlo spojení nebo horší izolace.
Jen jsem si všimnul že když v garáži zapnu něco silnějšího (zkoušel jsem kango), tak mi poměrně silně zablikají světla, asi slušný úbytek napětí.

Máte nějaký tip nebo představu co s tím?

Oldřich Morávek

Jak byla izolace měřená?
Mezi čím?
Při jakém zkušebním napětí?

Obávám se, že bez věci znalého elektrikáře s patřičným vybavením se neobejdete.

odvedle

Byla měřená revizním přístrojem, byly měřeny všechny možné kombinace L,N,PE jak v domě tak i v garáži. Zkušební napětí bylo 250V nepletu-li se.
Jak jsem zde četl že bývají problémy se stykači, HDO, přepěťovky,.... zde nic takového není.

Miroš Jan

Quote from: odvedle on 03.01.2015, 15:55
Byla měřená revizním přístrojem, byly měřeny všechny možné kombinace L,N,PE jak v domě tak i v garáži. Zkušební napětí bylo 250V nepletu-li se.
Jak jsem zde četl že bývají problémy se stykači, HDO, přepěťovky,.... zde nic takového není.


A už jste měřili unikající proudy, ve vodičích PE, v obvodech za proudovým chráničem?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jiří Schwarz

Když si v "nedávné minulosti" někdo dovolil natahnout kabel 4x6, je to tak trochu prasárna a je otázkou jak seriozně takový člověk provedl ostatní věci.
Jestli chránič dříve napadal a po zákroku "elektrikáře" padá, tak asi něco zpackal! Ale to se na dálku, bez měření a důkladné prohlídky rozvodu těžko odhaduje.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

odvedle

Nee, to měřeno nebylo.
Mě nejvíc zaráží, proč kvůli garáži mě vypadne chránič pro dům?
Předpokládám že nějaký problém se najde v garáži.

Jiří Schwarz

Quote from: odvedle on 03.01.2015, 16:09
...
Mě nejvíc zaráží, proč kvůli garáži mě vypadne chránič pro dům?
Předpokládám že nějaký problém se najde v garáži.

To, co je připojeno před chráničem, neovlivní proudy, které tečou chráničem, a tak není dost dobře možné, aby to mělo vliv na funkci chrániče!
Podle mě to naznačuje nějaký "kopanec" už v připojení odchozího kabelu v hlavním rozvaděči.

Když vypnete (nebo necháte vypadlý) chránič pro dům, v garáži funguje vše dobře? A celý rozvod N vodiče za chráničem má dobrý izolační stav proti zemi?

Možná by někomu něco naznačila fotka "oddeklovaných" rozváděčů, i když lepší by bylo vidět to na vlastní oči. 
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

odvedle

V domě: Odchozí kabel je 4x6 a je zapojený přes 20A 3 fáz. jistič, který je "odbočený" před (mimo) proudový chránič. A PEN je připojený na žlutozelenou sběrnici nebo jak to nazvat.
V garáži ten kabel jde hned do chrániče a za ním se dělí N a PE. Když jsme to i zkoušeli "proznovit" bylo čisto. Neboli N a PE není nikde spojeno.
Když vypadne dům, garáž jede na 100%. Úplně v pohodě, nic nechybí, všechny 3 fáze fungují,.....jen tedy dochází asi k úbytku napětí, ale to dochází ať dům jede či ne.
Jak jsem již psal, bylo měřeno všechny kombinace L,N,PE, i ten kabel do garáže a nejhorší hodnota byla 600 MOhm, což je luxus.
Kdyžtak zítra mohu sem dát fotky obou rozváděčů.

Juraj Rojko


ACEOF ACES

Elektrikář by mohl zkusit prohodit mezi sebou proudový chránič co je v domě s proudovým chráničem co je v garáži, tj. do domu dát proudový chránič OEZ 30mA a do garáže Kanlux 30mA.
Blikání světel (velký úbytek napětí) v garáži může být způsobený kabelem 4x6 do garáže, jehož průřez je nepřípustný, případně může být nedostatečný i kabel 4x10 do rozvaděče domu.

Zdeněk Mazač

Quote from: Jiří Schwarz on 03.01.2015, 16:24
To, co je připojeno před chráničem, neovlivní proudy, které tečou chráničem, a tak není dost dobře možné, aby to mělo vliv na funkci chrániče!
Podle mě to naznačuje nějaký "kopanec" už v připojení odchozího kabelu v hlavním rozvaděči.



Tohle bych netvrdil, pokud je za chráničem zkrat /i nedokonalý/ mezi PE a N může dojít k jeho vybavení i při zapnutí nějakého spotřebiče, který je připojen před chráničem.
Čím bylo měřeno spojení PE a N za chráničem? Zkoušečkou?

odvedle

Pro Juraj Rojko: Opravdu. Ten PEN je přiveden na žlutozelenou svorkovnici, odtud jde do chrániče a výstup z chrániče jde na modrou svorkovnici. Svorkovnice mezi sebou jsou čisté. Zkoušeno "proznověním" a v pohodě, čisto.
Pro ACEOF ACES: to mě bylo nabídnuto, koupit do domu nový proudový chránič. Ale jednak mi cca 10 let bezproblému fungoval. Pak je to investice cca 1000 korun a elektrikář říkal že je to "hokus, pokus", není jisté že to pomůže.
A ohledně kabelu 4x6...beru tedy že 4x je "prasárna". Ale 6 mm což si myslím že je bohatě, protože u elektroměru mám jako hlavní jistič 25A a do garáže to "hlídá" jistič 20A.
Pro Zdeněk Mazač: vše bylo měřeno přístrojem Megger pro revizní techniky. Spojení žádné, izolace 600 MOhm.
Jediný na co jsem byl upozorněn, ale elektrikář nezná podrobnosti, jsou garážová vrata. On ví že s některými bývají problémy.

Lukáš Rotrekl

Quote from: Zdeněk Mazač on 03.01.2015, 17:25
Tohle bych netvrdil, pokud je za chráničem zkrat /i nedokonalý/ mezi PE a N může dojít k jeho vybavení i při zapnutí nějakého spotřebiče, který je připojen před chráničem.

Ale  stejně je to chyba za vypadávájícím chráničem... Tou záměnou chráničů bych začal....  Jáse naposledy trápil s vypadávajícím chráničem, postupně odpojoval jednotlivé obvody, nic nevedlo k úspěchu,  pak jsem místo 100mA chrániče osadil 30mA nový a od té doby nevypadl....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Tomáš Kurel

myslím, že v garáži problém nebude, jen shoda náhod, že začal padat chránič právě po montáži garáže.
podle mně je problém v nesmyslném používání centrálních pr. chráničů ( asi z úsporných důvodů, nebo? musím říct, že se rozhodně vyplatí ušetřit 1500 kč za další cháníč v rozvaděči a potom řešit tady ty problémy). Píšete že dom. roz. je starý cca10let. to znamená, že je již celkem velká pravděpodobnost v součtu unikajících proudů ze všech napájených obvodů. + Vánoce sami o sobě nabízejí připojování většího množství spotřebičů a každej z nich má ňákej ten dovolenej unikající proud a když se sejde více takových spotřebičů tak daj dohromady vice než naměřenej vypínací proud chrániče kanlux, a tento výrobek kterej se drží na chvostu kvality začne padat. Mnhody se jeho kvality vylepší nevhodným umístěním chrániče v rozvaděči v blízkosti stykače, kterej ho trošku zmagnetizuje.

odvedle

No upřímně musím se vám omluvit za to že jsem zapomněl napsat jednu informaci.
Ten chránič Kanlux v domě, nefunguje mu testovací tlačítko. Ať mačkáte jak chcete, tak se nic nestane. Zjistil to ten elektrikář co připojoval garáž, ovšem vůbec netuší jakou to může mít spojitost s mým problémem.
Ohledně testovacího tlačítka chrániče, nikdo mě nikdy neřekl že je vhodné jej 1 až 2 krát za rok zmáčknout a tím vyzkoušet celý chránič. Ani v revizní zprávě k domu jsem o tom nic nenašel.

Juraj Rojko

Quote from: odvedle on 03.01.2015, 17:32
Pro Juraj Rojko: Opravdu. Ten PEN je přiveden na žlutozelenou svorkovnici, odtud jde do chrániče a výstup z chrániče jde na modrou svorkovnici.


Aha, takže opravdu ne.  :) Je to rozdělené už před chráničem. Ale to není podstatné. Určitě bych udělal to, co ostatní už doporučili. Prohoďte chrániče navzájem. Nebude vás to stát prakticky nic a nejpravděpodobnější příčina poruchy (vadný chránič) se tím jasně potvrdí nebo vyvrátí.

(A těch 4x6 je prasárna i kvůli průřezu...)

Tomáš Kurel

nemyslím, že bude problém v tom tlasčítku, důležitější bude co jste reálně naměřil a o nákejch hodnotách se zmniňujete, ten bude asi funkční. testovací talčitko by se mělo dokonce zkoušet každej měsíc, problém je v tom, že po každém stisku ten chránič je citlivější a citlivější, takže ho vlasně tím ničíte. ovšem neříkám tím, že se nemá testovat.

Oldřich Morávek

Opak je pravdou. Trvalým sepnutím dochází postupně k magnetizaci jádra. Jeho oddálením pak dojde k demagnetizaci a tím k resetování citlivosti. Netestovaný RCD zvyšuje svoji citlivost až nad přípustnou mez (pod mezní rozdílový proud).

Jinak po uvedených informacích je na řadě měření unikajících proudů. Přikláním se k názoru, že součtový unikající proud všech připojených spotřebičů je větší, než reziduální proud chrániče.
Zvlášť pokud nebyl dlouhodobě testovaný. Tomu by odpovídal i reziduální proud na spodní hranici citlivosti.