Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?

Started by jarda.te, 19.01.2015, 21:29

previous topic - next topic

jarda.te

19.01.2015, 21:29 Last Edit: 19.01.2015, 23:17 by Miroslav Minařík


Řeším otázku, zdali koupit 3 samostatné jističe pro 3 světelné okruhy nebo mohu použít jeden kousek po otci, ve kterém rozpojím kovovou tyčinku spojující 3 páčky. Takto by mi vznikly 3 samostatné jističe. Viz obrázek.

Václav Třetí

Nemůžete, mechanismus pro odpojení zkratu ve všech třech fázích najednou není závislý na spojovacím prvku mezi páčkami. Některé jističe pak nejdou ani zapnout po jednom.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

David Frýba


Jirka Š. Svejkovský

Quote from: David Frýba on 20.01.2015, 10:08
Před 14 dny se ta samá otázka již tady řešila.http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,31553.0.html


Myslím, že to není ta samá otázka.

Navíc, bavíme se o úspoře cca 250,- Kč. Jistič na obrázku už má něco za sebou, já bych šel do nových.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

jarda.te

OK, pořídím nové, díky za info a doporučení.