Jaký mám zvolit proudový chránič v podružném koupelnovém rozvaděči, který bude zapojen za hlavním proudovým chráničem 25 A, 30 mA + jističem 3x25A.

V podružném rozvaděči je plánováno: - hlavní vypínač 20A
                                                      - 4x jistič 16A na zásuvky
                                                      - 2x jistič 10A na světla.

Přívod do podružného rozvaděče bude realizován kabelem CYKY 5x4mm

Miroslav Minařík

Quote from: Zbyněk Šoch on 29.01.2015, 11:20
Jaký mám zvolit proudový chránič v podružném koupelnovém rozvaděči, který bude zapojen za hlavním proudovým chráničem 25 A, 30 mA + jističem 3x25A.

V podružném rozvaděči je plánováno: - hlavní vypínač 20A
                                                      - 4x jistič 16A na zásuvky
                                                      - 2x jistič 10A na světla.

Přívod do podružného rozvaděče bude realizován kabelem CYKY 5x4mm

Koupelnový rozvaděč je pro mne novinka!
Kdo to poradil? Jen ne, že nějaký elektrikář!
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Tomáš Žabka

Musíte mít asi velikou koupelnu, ale v okamžiku kdy máte v nadřazeném rozvaděči FI x A / 30mA je v podružném rozvaděči zbytečné jakékoli FI dávat. Jedině, že by jste v nadřazeném rozvaděči udělal vývod na koupelnu mimo FI pak by mělo cenu FI do podružného rozvaděče dávat. Navíc si nejsem jist jestli podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 může v koupelně být rozvaděč.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Tomáš Kurel

to je zajímavý projekt:-)
třeba si pán dělá pro každou místnost v domě podružný rozvaděč
můžete nám tu koupelnu alespoň namalovat, jak to tam bude vybavené?
vířivá vana s výhřevem, bojler, sauna, pračka, sušička, ....?

Milan Hudec

Quote from: Tomáš Žabka on 29.01.2015, 14:27
Musíte mít asi velikou koupelnu, ale v okamžiku kdy máte v nadřazeném rozvaděči FI x A / 30mA je v podružném rozvaděči zbytečné jakékoli FI dávat. Jedině, že by jste v nadřazeném rozvaděči udělal vývod na koupelnu mimo FI pak by mělo cenu FI do podružného rozvaděče dávat. Navíc si nejsem jist jestli podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 může v koupelně být rozvaděč.

Já bych tam když už rád viděl chránič typu A, fény "na půl plynu".

David Frýba

Už něco už jsem v životě viděl, ale v koupelně rozvaděč ještě nikdy. Párkrát už jsem viděl v koupelně rozvodné krabice někdy i šeredně zavíčkované v koupelnovém obkladu, ale většinou jsou to koupelny mladšího data vzniku.

Jiří Schwarz

Quote from: David Frýba on 29.01.2015, 18:46
... v koupelně rozvaděč ještě nikdy.
...

To jsem opravdu taková černá ovce?
Vůbec se mi nechtělo sekat takovou dálku až do hlavního rozvaděče.
Tak jsem si do koupelny v rámci částečné rekonstrukce dal rozvaděč (více než 1m od vany), v něm je proudový chránič, okruhové jističe pro pračku, pro zásuvku u umývadla. Přívod do rozvaděče je "2x TN-C + CY 4mm2". Vývod TN-C-S pro bojler, TN-C-S s chráničem pro zásuvky.
Můžete mi to napadnout, můžete mi to kritizovat. V současné době by nebylo jednoduché radikálnější řešení. Ale někdy v budoucnu by se dalo TN-C-S dotáhnout až do krabice na chodbě, rozvaděč zrušit, vodiče protáhnout na druhou stranu zdi, spojit "Wagovkami", v koupelně nalepit 2 obkládačky...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Zbyněk Šoch

Quote from: Jiří Schwarz on 29.01.2015, 19:17
To jsem opravdu taková černá ovce?
Vůbec se mi nechtělo sekat takovou dálku až do hlavního rozvaděče.
Tak jsem si do koupelny v rámci částečné rekonstrukce dal rozvaděč (více než 1m od vany), v něm je proudový chránič, okruhové jističe pro pračku, pro zásuvku u umývadla. Přívod do rozvaděče je "2x TN-C + CY 4mm2". Vývod TN-C-S pro bojler, TN-C-S s chráničem pro zásuvky.
Můžete mi to napadnout, můžete mi to kritizovat. V současné době by nebylo jednoduché radikálnější řešení. Ale někdy v budoucnu by se dalo TN-C-S dotáhnout až do krabice na chodbě, rozvaděč zrušit, vodiče protáhnout na druhou stranu zdi, spojit "Wagovkami", v koupelně nalepit 2 obkládačky...



Podružný rozvaděč řeším z důvodu abych nemusel sekat přívody (pro pračku, bojler, zásuvky, světla) až z hlavní rozvodné skříně. Nazval jsem ho "koupelnový", ve skutečnosti bude v komoře vedle koupelny a bude sloužit jen pro koupelnu.

Jaký bych měl tedy použít proudový chránič, bude napojený na chráničem 3x25A/4/003 v hlavní rozvodné skříni.
Stačí mi pro pračku, topný žebřík, bojler (předpokládaný výkon cca 2 kW), zásuvky 10 A jistič na každý okruh, abych mohl např. napojit 2 jističe na každý vývod 3f 20A jističochrániče

Marek Laube

Quote from: Zbyněk Šoch on 30.01.2015, 09:22
Jaký bych měl tedy použít proudový chránič, bude napojený na chráničem 3x25A/4/003 v hlavní rozvodné skříni.


A co toto...

Quote from: Tomáš Žabka on 29.01.2015, 14:27
ale v okamžiku kdy máte v nadřazeném rozvaděči FI x A / 30mA je v podružném rozvaděči zbytečné jakékoli FI dávat. Jedině, že by jste v nadřazeném rozvaděči udělal vývod na koupelnu mimo FI pak by mělo cenu FI do podružného rozvaděče dávat.

Radim Strycharski

Quote from: David Frýba on 29.01.2015, 18:46
Už něco už jsem v životě viděl, ale v koupelně rozvaděč ještě nikdy. Párkrát už jsem viděl v koupelně rozvodné krabice někdy i šeredně zavíčkované v koupelnovém obkladu, ale většinou jsou to koupelny mladšího data vzniku.

Zkuste se na to podívat z jiné strany. Máte obyčejnou místnost, ve které chcete udělat změnu užívání na koupelnu. Rozvaděč bude v budoucí zóně 3 s odpovídajícím krytím. Podle jakého článku jaké normy budete po provozovateli vyžadovat investici na přesun rozvaděče do jiné místnosti?

Jiří Schwarz

Quote from: Radim Strycharski on 30.01.2015, 12:39
.... Máte obyčejnou místnost, ve které chcete udělat změnu užívání na koupelnu.
...

Norma "7-701" je pro místnosti s vanou nebo sprchou. To nemusí být klasická koupelna.
Přestavte si šatnu pro několikasměnný provoz s nepravidelnými nástupy, místnost cca 6x12m, lavice, stůl, skříňky,... A pak někdo vyhodí jeden stůl a nechá tam v rohu udělat 2 sprchy, co vše "změníte" na druhém konci místnosti?
Takže tady bych si dovolil citovat Milana Hudce - "...chce to cit pro hru..."
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

bohus

, prosím odborníky o radu. Mám zrekonstruovaný WC se sprchovým koutem a potřebuji rozvaděč pro tuto místnost osadit jističi a proudovým chráničem. Z hlavního rozvaděče do rozvaděče pro tuto místnost bude přivedena jedna fáze (v hlavním rozvaděči již není místo). V Místnosti bude žebřík, světlo a zásuvka u umyvadla a WC. Elektrikář mi natahal tyto okruhy : 1 světla, 2 zásuvky u umyvadla a WC (bidet), 3 zásuvka pro žebřík. Bohužel už mi neřekne jaké jističe a proudový chránič osadit. Nějakou zkušenost se zapojováním mám, ale na parametry proudového chrániče a jističů bych se vás rád zeptal. Potřebuji hodnotu (označení) jističe do hlavního rozvaděče  a hodnoty (označení) proudového chránicče a jističů do rozvaděče pro WC. Přikládám schéma rozvaděče a dispozic prvků na WC se sprchou. Za radu moc děkuji.

Milan Illek

Quote from: David Frýba on 29.01.2015, 18:46
Už něco už jsem v životě viděl, ale v koupelně rozvaděč ještě nikdy.

Z názvu koupelnový rozvaděč nutně nevyplývá, že by měl být umístěn v koupelně, viz #7, ale pouze jeho funkce.  ;D

Zdeněk Friedrich

Co to bylo za "elektrikáře", který vám udělá elektroinstalaci a předá jí bez rozvaděče a výchozí revize?
Nejste tím elektrikářem vy sám? Rozvaděč je výrobek, který musí splňovat nějaké podmínky dané zákonem a ČSN. Ten kdo je oprávněný rozvaděč vyrábět a uvádět na trh, musí vědět co a jak do něho má osadit. (norm) (zle)

bohus

Quote from: Milan Illek on 15.12.2016, 10:30
Z názvu koupelnový rozvaděč nutně nevyplývá, že by měl být umístěn v koupelně, viz #7, ale pouze jeho funkce.  ;D


Ne v koupelně rozhodně rozvaděč nebude, jen dodám, že žebřík má 400W

bohus

Quote from: Zdeněk Friedrich on 15.12.2016, 11:03
Co to bylo za "elektrikáře", který vám udělá elektroinstalaci a předá jí bez rozvaděče a výchozí revize?
Nejste tím elektrikářem vy sám? Rozvaděč je výrobek, který musí splňovat nějaké podmínky dané zákonem a ČSN. Ten kdo je oprávněný rozvaděč vyrábět a uvádět na trh, musí vědět co a jak do něho má osadit. (norm) (zle)


Ne, já tím elektrikářem opravdu nejsem, ale život přináší různé situace. A výrobce rozvaděče mi to taky nedělal. (zle)

Jan Bocek

Aby šlo odpovědět:

1)  jste elektrikář s Osvědčením pro montáž elektrického zařízení?
2)  hodnota hlavního jističe před elektroměrem
3)  typ a průřez spojujícího kabelu mezi hlavním rozvaděčem a podružným rm
4)  kde je rozdělená síť na TNC a TNS
5)  Kdo vám nakreslí jednopólové schéma zapojení s důrazem na bezpečnost
6)  Jak a kde provedete pospojování v koupelně a kde to sesvorkujete
7)  zřejmě již máte i rozvaděč, přiložte jeho fotografii
8)  ještě si myslíte, že je to úloha pro laika?

Vy zde nechcete radu, ale projekt elektrického zařízení. To vám vypracuje v okolí každá firma. Odborně nainstaluje a vydá vám k tomu revizní zprávu, která zaručuje, že je vše v oblasti bezpečnosti splněno.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Petr Chojda

Osobně bych si doma do koupelny rozvaděč určitě nedal. I kdyby to žádná norma vyloženě nezakazovala. Prostě bych z toho neměl dobrý pocit, raději bych pár dní sekal :)

Pane Šochu, pokud budete mít přívod do tohoto rozvaděče až za hlavním proudovým chráničem (předpokládám jediný pro celý dům), postrádá druhý proudový chránič v novém rozvaděči smysl. Na Vašem místě bych to raději rovnou rozdělil a proudový chránič v novém rozvaděči použil jen pro koupelnu. Vyvarujete se tomu, že by vám pak mohla vlhkost v koupelně způsobovat výpadky celého domu. Pokud tam budete jistit větve jednotlivě, použil bych raději samostatný proudový chránič + jističe. Kombinace jističo-chrániče + jističe vás nejspíš zbytečně vyjde dráž.