Lze vést elektroinstalaci pod podlahou, tak jak je na fotce?

Started by Jiří Černých, 30.01.2015, 16:13

previous topic - next topic

Jiří Černých

30.01.2015, 16:13 Last Edit: 30.01.2015, 17:25 by Miroslav Minařík
Lze vést elektroinstalaci pod podlahou?

Jiří Schwarz

Projektant by měl ošetřit povrch kabelů, přechody mezi jednotlivými prostředími, aby nedocházelo k poškozování kabelů např. nepřiměřeným tlakem, tepelnou dilatací.
Projektant by měl posoudit, jestli je možné použít standardní doporučení ČSN 33 2130,ed.2 pro vztah mezi jištěním a průřezem kabelu, nebo to seskupení může přinést větší zahřátí a je třeba to posoudit a nějak korigovat.

Při seriozním projektu a zdokumentování skutečného provedení bych s tím problém neměl. 
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Vít Rotrekl

Nemum posoudit jestli je toto provedeni lepsi nebo horsi, nez kdyz jsou rozvody zasekane ve zdech. Ale za cca 7 let co takhle instalace provadime byl problem snad jen jednou. Nastesti odhalen driv nez bylo vse na hotovo vymalovano, tak vymena kabelu nebyla moc komplikovana.

Tady tohle vypada remeslne hodne pekne. Vidim dobre nejake kotvici prvky, ktere drzi kabely pekne vedle sebe? To bych nemel ani strach o to zatizeni. Pri pouziti standartnich kabelu a k.nim predrazenym jisticu. Tedy Cu 2,5 -> 16A, Cu 1,5 -> 10A.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

zdenek svestka


Jiří Černých

Quote from: zdenek svestka on 30.01.2015, 21:09
Na co mate ten zelenozluty vodic na zemi??

To je fotka z internetu, takže nevím, k čemu ten PE vodič

Jiří Černých

Takže je v podstatě jedno, kudy vedu kabely? Vím, že jsou doporučené instalační zony, ale ty se asi tedy nemusí dodržovat, jak tak vidím.
To mohu vést kabely tedy kudy chci?

Lukáš Rotrekl

Ono je to taky o tom co si žádá investor. Nakoupí si přesné keramické cihly, které zapadají do sebe, mají jakýsi koeficient prostupu tepla, za dodržení předepsaného systému stavění, pak mu na to vletí řemesla s drážkovačkami a koeficient je v háji.....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jiří Schwarz

Instalační zóny jsou doporučené, úplně přesně to vždy dodržet není jednoduché.
Doporučuji jeden důležitý krok - fotit, fotit, fotit, položit si tam metr a fotit detaily,...

Fotce věřím víc než nějaké čmáranici nebo nějakému pravidlu z normy, které někdo mohl porušit!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jiří Buben

Quote from: Jiří Černých on 31.01.2015, 10:13
Takže je v podstatě jedno, kudy vedu kabely? Vím, že jsou doporučené instalační zony, ale ty se asi tedy nemusí dodržovat, jak tak vidím.
To mohu vést kabely tedy kudy chci?


Ne nemůžete vést kabely kudy chcete. Jsou doporučeny instalační zóny, ale také existují pravidla pro ukládání vedení do stropů a podlah. Takže pokud vedení uložené v podlaze či ve stropě tyto požadavky splňuje je to rovnocenné uložení jako v instalačních zónách.
Toť obecná teorie.

Praxe ukazuje, že v některých případech není zbytí, než vést vodiče mimo doporučené instalační zóny. Pak je ale nutné dodržet jistá pravidla, jako tahat vedení. Vždy kolmo, tedy ne nejkratší cestou šikmo a ne místy o kterých se ví, že tam budou instalovány nějaké ukotvené předměty. No a jak napsal kolega Schwarz, fotit, fotit a archivovat.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Zdeněk Mazač

Tohle je typ dotazu laika, na který by se snad ani nemělo reagovat. v prvních 2 odpovědích dostal nějaké info a z toho vyvodil, že je to vlastně jedno kudy povedou kabely.
A pak dostal doporučení, že vždy nelze a důležité je archivovat....takže si z toho odvodí, že když to nafotí, opět se nic neděje. Vůbec mu nedojde, že sice fotit ano, ale i správný stav.
A je to fotka jen jednoho rohu, zřejmě ukázkově udělaného, jak to vypadá jinde? Ted má potvrzeno, že je tom v tom rohu pěkné, instalační zony dodržet nemusí a když to nafotí bude vše O.K. Rozhodně nenafotí prasárnu.

František Šohajda

Jen doplním....
Je to běžná praxe ..... ;D

Většinou se to obbetonuje pro případ nehohy poškození ...
Ten Zžl bude pospojení buď rozvaděčů nebo prostor...

(I když bude foto náhodné)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Vratislav Fugl1

Quote from: Zdeněk Mazač on 31.01.2015, 11:04
A je to fotka jen jednoho rohu, zřejmě ukázkově udělaného, jak to vypadá jinde? Ted má potvrzeno, že je tom v tom rohu pěkné, instalační zony dodržet nemusí a když to nafotí bude vše O.K. Rozhodně nenafotí prasárnu.

Nenafotil NIC, foto je z internetu, prostě o ničem, jen chce tahat nějaké rozumy, jako ve většině jeho dotazů. Nutno dodat, že docela úspěšně. Ale jaký guláš z toho všeho asi má, ... :(
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!

Jiří Novotný- Stryker

Projektant by měl ošetřit povrch kabelů, přechody mezi jednotlivými prostředími, aby nedocházelo k poškozování kabelů např. nepřiměřeným tlakem, tepelnou dilatací.

Mohu vás pane Schwarz poprosit o bližší vysvětlení v konetxtu toho co vidíme na fotografii?

Jiří Schwarz

Tam je snad logické, že z fotky není jasné co bude nad kabely. Jaká vrstva, čeho... Doufejme, že to bude nějaký prostor v obytné budově, že to nebude např. v nějakém skladu, kde budou jezdit nějaké mechanismy, které "bodově" podlahu výrazně zatíží...
Jestliže je kabel "zalitý" v podlaze, záleží na spoustě detailů ze stavebí technologie, aby se do pláště kabelu nezařezávala nějaká hrana "betonu" podlahy v místě, kde stoupací vedení přechází z betonu do zdi...
Přestože to zní naprosto logicky, kdybych se nesetkal s ignorantským přístupem, který způsobil problém, nedělal bych BU - BU - BU...

Já vím, že výraz projektant bere někdo jako sprosté slovo, ale je to on, kdo by měl od investora získat co nejvíc podkladů pro to, aby navrhnul řešení, které nebude zbytečně předražené, ale plně dostačující v konkrétním prostředí.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Zdenek Hejčl

A ještě jedna okolnost: pokud bude podladové topení, tak se musí brát na zřetel celkové oteplení vodičů.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

runy2

já si myslím že ten zelenožlutý drát si tam jen někdo nachystal , tzv. rozmotal a vůbec tam třeba ani nepříjde ;) , jinak by tam už asi byl přiložený k těm kabelům. instalace se v této době takto dělají ale záleží na mnoha okolnostech (jak už tam někdo uvedl podlahové topení atd.) naskýtá se pro mě ale další otázka - pokud zjisím při kompletaci závadu kabelu , jak ji opravím? co je lepší , najít to ve zdi , nebo rozsekat podlahu?

David Frýba

Nejsem stavař, a tak nevím, kde se dělají dilatační spáry většinou vyplněné polystyrenem, ale kabelem přes tyto spáry znamená jeho nadměrné mechanické zatížení.Z mého pohledu nejvhodněji umístění kabelů pokud to jde je do zdi pod úroveň betonu podlah.

Zdenek Hejčl

U dilatačních spár není problém, jen se musí vědět, jak ten kabel správně položit.  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU