• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
16.01.2026, 00:28

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Kde mám hledat závadu na průtokovém ohřívači?

Started by VojtěchČechal, 01.02.2015, 21:07

previous topic - next topic

VojtěchČechal

01.02.2015, 21:07 Last Edit: 01.02.2015, 21:18 by Miroslav Minařík
Mám elektrický průtokový ohřívač - 3F, 15kW. Teplá voda z něj začala téct velmi malým, nedostatečným proudem. Nejspíš ho nechám vyměnit, je už starý. Ale pro případ, že by to byla nějaká banalita, kde byste hledali závadu?

Robert_Palm

Malý průtok je spíše záležitost vodoinstalace, nemáte třícestný ventil?
projektant elektrických zařízení, AI TZS, člen ČENES,

Lukáš Rotrekl

Jakou máte vodu? Nezačalo to po nějakém výpadku dodávky vody? Začněte hledat sítka na baterce na vstupu do průtokáče, .........

(Ve středu jsem z 80l bojleru vytahal asi 40kg vodního kamene...)
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Zdeněk Mazač

Nemá průtokáč regulaci průtoku vody? Není ta tryska ucpaná?

Zdenek Hejčl

Vypadá to na plný průtokáč vodního kamene...
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Radek Luža

Tak jak psali kolegové, vodní kámen v sítku, popř. to ještě může být prasklá membrána, která spíná podtlakem ohřev.

Richard Čožík

[quote author
...Ve středu jsem z 80l bojleru vytahal asi 40kg vodního kamene...)
[/quote]

V loni ze 120l dražice odvezeno 1 a půl kolečko kamence ,po cca 4-5 letech provozu,
nádoba čistá; dána nová elektroda,těsnění a jede se dál
po roce úspora za energii 3000 kč

Lukáš Rotrekl

Tady teda nová příruba, těleso, katoda, termostat, ale nádoba taky OK.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Václav Kalina DC

Na ty modrý bude sítko, vypadá to ze je to jenom nacvakavaci koncovka. Melo by ti jít vyndat i bez vypnutí vody. Kdysi jsem dva podobne kousky provozoval
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A

Vojtěch Čechal

Voda nejenom teče malým proudem, ale taky je jenom vlažná. Dnes jsem zjistil, že na určitých kontaktech není napětí. Ačkoliv vodič stejné barvy na přívodní čokoládě pod napětím je. Myslíte, že je to závada, nebo je to tak správně?

Václav Kalina DC

To je správně, tlakové čidlo ne přepne na plny výkon. Pokud by to udělal při slabém průtoku, topná spirála by se nestačila uchladit a shořela by. Zdemontujte tu přívodní trubku a vycistete sítko. Uvidíte ze to bude fungovat jako dřív
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A

Lukáš Rotrekl

Případně ještě sítko na baterce za průtokáčem....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.