Jaká jsou rozdíly v měření, u sítích DC a AC?

Started by Jan Franěk, 03.02.2015, 10:55

previous topic - next topic

Jan Franěk

03.02.2015, 10:55 Last Edit: 03.02.2015, 12:19 by Miroslav Minařík
Navazuji na diskusi o měření izolačního stavu kabelů.

Protože toto téma se rozrostlo nad rámec dotazu, dovolil jsem si založit téma nové.

Vědomosti některých kolegů, mě nepřestávají překvapovat a rád se k tomuto tématu dozvím více, protože i mé vědomosti na toto nestačí. Navíc se ani v DC sítích nevyskytuji.
Zeptám se tedy dost hloupě. Je stanoven jiný postup měření izolačního stavu, v sítích DC? Co se vlastně na sítích DC měří? Jak je to tam s ochranami a používá se v těchto sítích i zemnění? Zajímají mě pouze rozdíly od sítí AC. Prosím zkušenější kolegy o malé přiblížení tohoto tématu.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Milan Hudec

Jen tak letem světem.
PCH typu B
problémy zemnění
těžko určitelné zkratové proudy
ukostřený pól "nahrazuje" PEN
na rozdíl od AC se na kopance od DC dá postupně "zvyknout"

Jiří Schwarz

U DC mám jednu drobnou výhodu - do odpojeného obvodu se mi jiné DC napětí neindukuje.
Také je důležitá jedna věc - vědět co nejvíc o svém měřáku! Né všechny přístroje měří seriozně pokud je v obvodu současně DC i AC složka!
Týká se to především levných přístrojů, že pak někdy měří úplné nesmysly! Typickým příkladem je měření napětí v DC obvodu, kde je výkon řízen PWM. Tam se někdy naměřená hodnota výrazně mění podle toho jaká je perioda měření ve vztahu k frekvenci PWM.
Zemnění - úplně jinak "hnije" zemnič, pokud jím teče nějaký bludný proud bez DC složky, jen AC, a jiné je to, pokud zemničem teče DC proud. Tam pak záleží na polaritě, "hnijí záporné elektrody". Proto např. klasická telefonní ústředna měla zemněný Plus staniční baterie, aby byl chráněn strojený zemnič a elektrochemická koroze poškozovala především náhodné zemniče se zápornějím potenciálem . Ale stává se, že ty elektrochemické jevy vytvoří něco jako nevodivou vrstvičku kolem zemniče. Takže se na přívod k zemniči "cvaknou dvoje kleště" a hodnota je mimo rozsah. A stačí to odpojit, změřit jako impedanci proti fázi, je to OK, připojí se to zpět a už to u "kleštěmi" ukáže srovnatelnou hodnotu.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)