Je možné uložení zásuvkových vodičů CYKY pod okrajovou lištu parket ?

Started by filip.koreny, 08.02.2015, 08:10

previous topic - next topic

filip.koreny

Budu měnit rozvody v cihlovém bytě z hliníku na měď. Potřebuji vědět jestli mohu CYKY místo do zdi uložit pod okrajové lišty od parket viz. foto

Kamil Táborský

Ano můžete,ale za určitých podmínek.

1.kabel bude CYKY nikoliv CYKYlo
2.kabel bude odjištěn správným jističem (tedy 10A-1,5mm2 nebo 16A-2,5mm2)
3.kabel bude zapojen přes proudový chránič s citlivostí 30mA

David Hruda

Nedoporučuji, není důvod.
V cihlové stavbě to není takový problém zasekat a máte instalaci bez problému.
Uložení do spáry parket bych bral jako dočasnou nouzovku.
Neděláte to na dva roky, ale na 40-50 let, tak to stojí za to udělat pořádně.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jiří Schwarz

Já se k tomu postavím radikálněji než kolega Táborský a řeknu rozhodné NE!

"Elektrikář" by měl mít představu jak se dělají rozvody elektrické energie a nacpat kabel do nějakého prostoru s nedefinovatelnými parametry, do prostoru, kde jej někdo jiný nemusí "očekávat", je docela prasárna.
Kdo nezná ani základní zásady, neměl by se sám pouštět do rekonstrukce rozvodů!

Máme minimálně 2 výrobce a (X prodejců) lišt, které jsou určené pro uložení kabelů, dělají se i profilové, v různých barvách včetně imitace dřeva.

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)