• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak připojit indukční desku a vestavnou troubu na jednu 3f přípojnici?

Started by R.G., 09.02.2015, 12:27

previous topic - next topic

Zdeněk Mazač

Too D. Frýba

Uvědomte si, že problém musíte vnímat na 2x. A to přívodní vedení z rozvaděče k přípojnému bodu a pak spotřebič jako takový.

Zásuvkový obvod /vedení/ 230V/16A musí mít nějaké parametry vzhledem k uložení, délce, oteplení apod. a je ukončen několika zásuvkami. Do těchto zásuvek "strkáte" různé spotřebiče /nabíječky, TV, lednici...../. Jejich přívodní kabel je stejného průřezu jako kabel přívodního vedení? Jistíte spotřebiče? Jistič v rozvaděči jistí pouze vedení k zásuvkám, za bezpečnost spotřebiče ručí výrobce.
Máte-li spotřebič s více jak 2kW, zřizuje se samostatný přívod a opět se musí přihlédnout k délce, uložení.....a opět jistič v rozvaděči jistí pouze vedení do přípojného bodu.
pokud má výrobce spotřebiče požadavek na vypínání, jištění poddajného přívodu, připojení na ekvipotencionální přípojnici apod., uvede to v návodu.
No a pak je třeba respektovat národní dodatky norem.
I proto by měl vše dělat kvalifikovaný pracovník a hlavně by před uvedením do provozu měla následovat revize a ověření bezpečnosti. Málokterý elektrikář je zároveň i RT.
Že by měla následovat revize píšu záměrně, neboť se tak velmi často neděje.