Setkal se někdo na území ČR s ochranou před obloukem 5SM6011-1?

Started by Zdeněk Friedrich, 09.02.2015, 15:09

previous topic - next topic

Zdeněk Friedrich

Vím, že toto téma tady už proběhlo koncem roku 2012 např. odkaz od pana Janečka. Teď jsem našel článek z 27.08.2014 viz: http://www.siemens.cz/press/cz/archiv/press_releases-nova_technika_umoznuje_snizit_riziko.html
a chci se zeptat, jestli už má někdo s tímto přístrojem, popřípadě jeho ekvivalentem od jiné firmy zkušenost v ČR.

Miroslav Minařík

Quote from: Zdeněk Friedrich on 09.02.2015, 15:09
Vím, že toto téma tady už proběhlo koncem roku 2012 např. odkaz od pana Janečka. Teď jsem našel článek z 27.08.2014 viz: http://www.siemens.cz/press/cz/archiv/press_releases-nova_technika_umoznuje_snizit_riziko.html
a chci se zeptat, jestli už má někdo s tímto přístrojem, popřípadě jeho ekvivalentem od jiné firmy zkušenost v ČR.


V ČR tedy ne ale v USA je to v ložnicích a obyvácích povinnost.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jan Alin

Funkci přístroje znám, ve světě se už podobné používají nějaký čas. U nás jsem ho ovšem nikde neviděl ani v nabídce. Při ceně přes tři tisíce za kus ani nedoufám ve změnu.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jan Alin on 10.02.2015, 20:09
Při ceně přes tři tisíce za kus ani nedoufám ve změnu.


To ani vynálezce (ABB?) při ceně prvních proudových chráničů nedoufal. Je to zajímavý přístroj, nepodceňoval bych ho.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Fuk Tomáš

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 10.02.2015, 21:59
To ani vynálezce (ABB?) při ceně prvních proudových chráničů nedoufal...
Historická vsuvka.
Jestli Wiki nekecá, tak první patenty byly z počátku minulého století, a první RCD pro běžné užití (s nominálním proudem 300 mA) předvedla r. 1951 firma Schutzapparate-Gesellschaft & Co. mbH. KG, Schalksmühle/Westf. (Schupa). Širšího nasazení se pak dočkal až 100mA RCD představený v r. 1957 firmou Felten&Guilleaume (->Moeller->Eaton). To se ještě ani zdaleka netušilo, že nějaká firma ABB jednou vznikne sloučením ASEA a Brown-Boveri.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Fuk Tomáš on 10.02.2015, 22:59
Historická vsuvka.
Jestli Wiki nekecá, tak první patenty byly z počátku minulého století, a první RCD pro běžné užití (s nominálním proudem 300 mA) předvedla r. 1951 firma Schutzapparate-Gesellschaft & Co. mbH. KG, Schalksmühle/Westf. (Schupa). Širšího nasazení se pak dočkal až 100mA RCD představený v r. 1957 firmou Felten&Guilleaume (->Moeller->Eaton). To se ještě ani zdaleka netušilo, že nějaká firma ABB jednou vznikne sloučením ASEA a Brown-Boveri.


Díky za opravu.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Kamarád si ho testuje, zatím to vypadá, že z takto chráněných zásuvek nelze vysávat, vrtat a krmit zdroje NB.

Zdeněk Friedrich

Hlavně by mě zajímalo, jestli by to někdo z výrobců rozvaděčů "uměl" legálně osadit do rozvodnice dle souboru ČSN EN 61439.

Zdenek Gec

Na vývodu za kombinací 5SM6021-1 + 5SY1354-6KK16 jsem bez jakýchkoli nežádoucích vybavení zkoušel provozovat obstarožní vrtačku s elektronickou regulací otáček, vysavač a fén. K vybavení došlo pouze v případě, kdy jsem vytrhnul vidlici vysavače za provozu ze zásuvky a to neberu jako případ nežádoucí vybavení přístroje.

Fuk Tomáš

Quote from: Zdenek Gec on 11.02.2015, 11:21
...K vybavení došlo pouze v případě, kdy jsem vytrhnul vidlici vysavače za provozu ze zásuvky a to neberu jako případ nežádoucí vybavení přístroje.
Nejsem si jist, že by to tak viděla i Vaše žena  ;)
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jozef BABJAK

Quote from: Milan Hudec on 11.02.2015, 08:39
Kamarád si ho testuje, zatím to vypadá, že z takto chráněných zásuvek nelze vysávat, vrtat a krmit zdroje NB.


Quote from: Zdeněk Friedrich on 11.02.2015, 09:07
Hlavně by mě zajímalo, jestli by to někdo z výrobců rozvaděčů "uměl" legálně osadit do rozvodnice dle souboru ČSN EN 61439.


Ak sa prudko nemýlim, tieto prístroje majú striktne danú montážnu polohu a zatiaľ som sa stretol iba s "americkým" prevedením, kde sa modulárne prístroje montujú horizontálne.

Hynek Havliš

....Ak sa prudko nemýlim, tieto prístroje majú striktne danú montážnu polohu a zatiaľ som sa stretol iba s "americkým" prevedením, kde sa modulárne prístroje montujú horizontálne...

V dokumentu Siemens s názvem "SENTRON Brandschutzschalter 5SM6" se píše, že se přístroj montuje normálně na DIN lištu. Spíš mě zaujalo, jak funguje, tedy velmi zhruba tak, že měří kmitočet procházejícího proudu a nějaký procesor nějak výpočtem identifikuje oblouk.
Takže by mě zajímalo, jak bude odolný EMC v průmyslovém prostředí a jak bude fungovat po deseti letech. Osobně bych mu v tomto moc nevěřil.

Zdeněk Friedrich

Quote from: Jozef BABJAK on 11.02.2015, 14:51
Ak sa prudko nemýlim, tieto prístroje majú striktne danú montážnu polohu a zatiaľ som sa stretol iba s "americkým" prevedením, kde sa modulárne prístroje montujú horizontálne.



To asi nebude ten zásadní problém viz datasheet.

Zdeněk Friedrich

Quote from: Hynek Havliš on 11.02.2015, 16:37
Takže by mě zajímalo, jak bude odolný EMC v průmyslovém prostředí a jak bude fungovat po deseti letech. Osobně bych mu v tomto moc nevěřil.


Přístroj nebude asi, dle dostupných informací, určen primárně pro průmyslové využití, kde by měla fungovat odborná údržba, ale jeho využití vidím spíše jako ochranu pro RD a byty, ve kterých se pravidelná údržba spíše nedělá.