Je průřez 1,5mm CY na zásuvky v praxi dostatečné a bezpečné?

Started by HonzaZZZ, 22.02.2015, 19:17

previous topic - next topic

HonzaZZZ

V lednu 2008 jsem dělal kompletní rekonstrukci panelákového bytu 4+1 včetně nového elektrického vedení. Revizní zpráva hovoří o 2.5mm vodičích v zásuvkách, 1.5mm na světla. Teď jsem dělal menší rekonstrukce a elektrikář odhalil v zásuvkách pouze 1.5mm vodiče (aspoň že měděné), na 16A jističích.

Je 1.5mm na zásuvky v praxi dostatečné a bezpečné ? Z předchozích diskuzí jsem pochopil, že pokud se používají spotřebiče do cca 2.3kW, pak ano (tedy asi ne žehlička s vysavačem a ještě něčím dohromady?). Předpokládám, že ten pomyslný limit se týká každého zásuvkového okruhu zvlášť a záleží také na době, po kterou ty spotřebiče fungují. Je to tak ?

Miroslav Minařík

Quote from: HonzaZZZ on 22.02.2015, 19:17
V lednu 2008 jsem dělal kompletní rekonstrukci panelákového bytu 4+1 včetně nového elektrického vedení. Revizní zpráva hovoří o 2.5mm vodičích v zásuvkách, 1.5mm na světla. Teď jsem dělal menší rekonstrukce a elektrikář odhalil v zásuvkách pouze 1.5mm vodiče (aspoň že měděné), na 16A jističích.

Je 1.5mm na zásuvky v praxi dostatečné a bezpečné ? Z předchozích diskuzí jsem pochopil, že pokud se používají spotřebiče do cca 2.3kW, pak ano (tedy asi ne žehlička s vysavačem a ještě něčím dohromady?). Předpokládám, že ten pomyslný limit se týká každého zásuvkového okruhu zvlášť a záleží také na době, po kterou ty spotřebiče fungují. Je to tak ?

Záleží také na způsobu uložení, resp. chlazení izolace. Měď to vydží ale jde o izolaci vodičů.
.