Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?

Started by Jaromír Urbanec, 02.03.2015, 10:47

previous topic - next topic

Petr M

Quote from: Vít Rotrekl on 04.03.2015, 08:35
Myslím, že v této debatě ani tak nejde o velikost průřezu PENu, ale o to jestli je nutné/vhodné/musí, být provedeno rozdělení z TN-C na TN-C-S v elektroměrovém rozvaděči.

Já osobně jsem toho názoru, že u bytovek je to jednodušší provést ve stupačce/elektroměrovém rozvaděči. Ale u rodinný domů jsem přesvědčen, že je lepší provést rozdělení až v domovním rozvaděči.

A ten výrok o neměřené části až po další rozvaděč je taky nějaké divné.


Souhlasím. Proč rozdělovat v plotě v případě, kdy kvůli délce (úbytku) a ceně stejně nejlíp vyjde Al 16mm2, hůř se tam přizemňuje na základový zemnič a ještě si to vyžádá další přepěťovku mezi N a PE...  ;)

Ohledně měření - při něm jde o to zjistit, kolik energie proteče měřeným obvodem. Tzn. cokoliv připojím za svorky elektroměru, už je z logiky věci měřený a distributor o tom má přehled. Maximálně si to mohu vytáhnout z pod plomby na svorkovnice a tvářit se, že měřený obvod začíná tam, abych nemusel pokaždý diskutovat s distributorem o plombách.
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Jan Franěk

Quote from: Vít Rotrekl on 04.03.2015, 08:35
Myslím, že v této debatě ani tak nejde o velikost průřezu PENu, ale o to jestli je nutné/vhodné/musí, být provedeno rozdělení z TN-C na TN-C-S v elektroměrovém rozvaděči.


Tak trochu to spolu souvisí. Pokud jsem přesvědčen o tom, že se "úleva" na vodič PEN týká maximálně vlastního RE, nebo maximálně malometrážních bytů v panelácích a bytovkách, rozhodně ne rodinných domů, či jiných objektů, tak nemohu souhlasit s použitím kabelu 4Bx6mm2 pro rodinné domy, jak se někteří snaží tvrdit. Odporuje to jak předpisům, zdravému rozumu, tak ekonomickému hledisku.


Quote from: Milan Hudec on 04.03.2015, 08:56
Co se týká rozdělaní PEN, bude nutno postupovat případ od případu s ohledem na kvalitu zemnění objektu, být v případě neexistence zcela závislý na jediné šestce PE pro celý domek není dobré.


S tímto mohu samozřejmě jen souhlasit.
Pro mne je standardem rozdělení už v měření (případně na svorkách za ním). Ale je mnoho případů, kdy především kvůli větší vzdálenosti objektu od měření, je výhodnější použití kabelu 4B a místo rozdělení pak mít v domovním rozvaděči. Je to případ od případu a mělo by se to posuzovat individuálně. Ale to se týká především rodinných domů. U bytů to vidím jednoznačně na přívod s vodiči PE a N.

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Milan Hudec

Ono se úleva pro šestku pohledem nad věcí dá interpretovat i otázkou na existenci neměřené části, snad někde v rozvodně, na této debatě se krásně ukázala sezávazněná nezávaznost norem.

Jaroslav Hasala

Osobně vždy rozlišuji, co je potřeba z elektroměrového rozvaděče připojit.
Pokud je to samostatný objekt (např. RD), se samostatným základovým zemničem, potom je podle mého názoru výhodnější rozdělit PEN až v podružné rozvodnici objektu.

U objektů typu bytový dům, s více byty, se společným elektroměrovým rozvaděčem, je obvykle výhodnější provést rozdělení PEN v elektroměrovém rozvaděči.

Hlavním důvodem pro toto rešení je požadavek na přizemnění místa rozdělení PEN.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

David Hruda

Quote from: Jaroslav Hasala on 05.03.2015, 07:05
... Hlavním důvodem pro toto rešení je požadavek na přizemnění místa rozdělení PEN.

Takový požadavek neexistuje, pouze doporučení.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Petr M

Quote from: David Hruda on 05.03.2015, 07:30
Takový požadavek neexistuje, pouze doporučení.


Požadavek vychází z definice sítě TN - zemnit nejenom u trafa  (norm). A kde jinde zemnit, než na místě, kde ještě může PE zabránit porniknutí fáze do N a zničení spotřebičů? Doporučení nedoporučení, je to víc než rozumná záležitost.

Zdravý rozum navíc říká, že je dobrý mít objekt na jednom potenciálu, takže v případě RD základový zemnič sdílený s hromosvodem a koncový obvody v domu navázat na něj. V tomto případě ale nevidím důvod, pokud nejsou vzdálenosi moc velký, zakopávat další zemnič u plotu...

Quote from: Milan Hudec on 03.03.2015, 15:58
P. Kříž už to na jiném fóru vysvětloval několikrát tak, že vedení z elektroměru je neměřená část a to až po další rozvaděč.
Normotvůrce se v normě nešťastně vyjádřil, nicméně mě osobně vysvětlení p.Kříže takto dostačuje.


Tak po přečtení tohohle jsem si vzpomněl na přednášku z matiky, kde nám učitel vysvětloval, co je to důkaz dogmatem a že pokud ho chceme používat v praxi, máme přestoupit na teologii...  :-[
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Oto Strnad

no a proč se nedržet ČSN 33 2000-5-54 ed.2, nepovažuji při revizi za chybu, když je místo rozdělení PE a N v podružném rozvaděči a naopak.

František Šohajda

05.03.2015, 10:18 #25 Last Edit: 05.03.2015, 10:25 by František Šohajda
Nikdy není uzemění za všech okolností  dost ! ;D ;D

Quote from: Oto Strnad on 05.03.2015, 09:54
no a proč se nedržet ČSN 33 2000-5-54 ed.2, nepovažuji při revizi za chybu, když je místo rozdělení PE a N v podružném rozvaděči a naopak.


Někteří distributoři to tak i chtějí.Odvolávají se na :ČSN 33 2000-5-54,ed.2,čl.NA.19.2-b
Tj.nejbližší místo (rozvaděč) za elektroměrem....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Petr M

Hm, a je nutný rozvaděč? Např. 4x10 z RE v plotě do krabice na dtěně garáže, tam přizemněno a rozděleno, 5x6 do garáže, 5x6 dál do domu?
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Vít Rotrekl

Změna průřezu, rozbočení, změna sítě -> to už by chtělo nějaké odjištění.
Navíc na vstupu do objektu je nejvhodnější místo na osazení bleskosvodičů T1 (+T2), takže tam by to přizemnění a rozdělení bylo fajn.
Ale jak tu několikrát zaznělo, co může být v některé situaci ideální řešení, tak v druhém případě to bude nepoužitelné. Takže asi nelze to jednoduše rozškatulkovat, ale řešit to případ od případu.

Obecně jsem zastáncem řešení:
- u bytovek - z ER pokračovat v TN-C-S, tedy 5-ti vodičem
- u RD - z ER pokračovat v TN-C - tedy 4 vodičem, ale nemusí to být dogma, jsou případy, kdy to může být vhodnější v TN-C-S
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jan Franěk

Quote from: Petr M on 06.03.2015, 08:57
Hm, a je nutný rozvaděč? Např. 4x10 z RE v plotě do krabice na dtěně garáže, tam přizemněno a rozděleno, 5x6 do garáže, 5x6 dál do domu?


Pokud předjištění těchto kabelů vyhovuje všem podmínkám a i tomu kabelu s nejmenším průřezem, v podstatě se to nechá tolerovat. I když to odporuje několika ustanovením. Například, že porucha na jednom z obvodů, nemá ovlivnit jiný. Tedy například porucha v garáži, by neměla mít vliv na RD.
Nejen z tohoto pohledu, vidím jako rozvaděč a odjištění obou kabelů, jako velmi rozumné řešení i s ohledem na budoucnost. Navíc pochopím, pokud s tím budou mít někteří kolegové problém.

Quote from: Vít Rotrekl on 06.03.2015, 09:14
Obecně jsem zastáncem řešení:
- u bytovek - z ER pokračovat v TN-C-S, tedy 5-ti vodičem
- u RD - z ER pokračovat v TN-C - tedy 4 vodičem, ale nemusí to být dogma, jsou případy, kdy to může být vhodnější v TN-C-S


V tom se jistě shodneme.  (drinks)

Quote from: František Šohajda on 05.03.2015, 10:18
Nikdy není uzemění za všech okolností  dost ! ;D ;D


To bych si tedy tak úplně netrufnul tvrdit, ale jedno je jisté. Přizemnění domovního rozvadče, tedy například zřízení HOP, je nutné a bez toho nelze například řádně provést ochranu před přepětím. Ale těch důvodů je více. Viz předpisy.  (norm)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Milan Hudec

06.03.2015, 09:57 #29 Last Edit: 06.03.2015, 10:15 by Milan Hudec
Situace:
ER v plotu, do domku vzdálenost 15m, jak ER, tak domek mají svoji zem.
Řešení:
Dle jištění kabel 4xX, obě zemnění propojit zemnícím materiálem + izolovaným Cu lanem od 25mm výše.

Pokud bych jen bezmyšlenkovitě rozdělil v EM do TN-S, pak dávám vodič PE všanc nadproudům "od sousedů" po něm cestujícím do země domku.



Milan Illek

Quote from: David Hruda on 05.03.2015, 07:30
Takový požadavek neexistuje, pouze doporučení.

A ani nemůže existovat, proto, že by byl nerealizovatelný ve všech případech, kdy k rozdělení PEN dochází. Je to jeden z mýtů. To však nevylučuje možnost provedení tohoto uzemnění.

Milan Hudec

Quote from: Milan Hudec on 06.03.2015, 09:57
Situace:
ER v plotu, do domku vzdálenost 15m, jak ER, tak domek mají svoji zem.
Řešení:
Dle jištění kabel 4xX, obě zemnění propojit zemnícím materiálem + izolovaným Cu lanem od 25mm výše.

Pokud bych jen bezmyšlenkovitě rozdělil v EM do TN-S, pak dávám vodič PE všanc nadproudům "od sousedů" po něm cestujícím do země domku.

Ještě dodám, že záleží na materiálu spojující ony dvě země, nezapomínat, že A4 má cca. 7x větší odpor nežli FeZn, proto je pro podobné aplikace vhodnější (nezapomínat přitom na el.chem. korozi neušlechtilých materiálů), tudíž při použití FeZn musí být CU lano většího průřezu, či cca. v polovině vzdálenosti bude nutné lano spojit se zem. páskem.




Oto Strnad

jak již psali kolegové, místo rozdělení PE a N a potažmo snížení průřezu by mělo být v rozvaděči s jištěním, osazovat nějaké krabice a odbočky a podobné věci mi přijde zbytečné a je to jen další zdroj poruch, trochu je problém v případě, kdy by jste z elektroměrového rozvaděče natáhli třeba dva kabely stejného průřezu, a to jeden do garáže a druhý do domu. Kde tyto kabely připojit aby se to pánům energetikům líbilo. Ale to už je jiné téma.

Vít Rotrekl

Quote from: Oto Strnad on 07.03.2015, 11:56
jak již psali kolegové, místo rozdělení PE a N a potažmo snížení průřezu by mělo být v rozvaděči s jištěním, osazovat nějaké krabice a odbočky a podobné věci mi přijde zbytečné a je to jen další zdroj poruch, trochu je problém v případě, kdy by jste z elektroměrového rozvaděče natáhli třeba dva kabely stejného průřezu, a to jeden do garáže a druhý do domu. Kde tyto kabely připojit aby se to pánům energetikům líbilo. Ale to už je jiné téma.


T ak v tomhle problem nevidim. Dve radovky misto jedne propjene origo klemou.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Oto Strnad

myslíte svorkovnice, sám dobře víte, že jsou elektroměrové desky, kde je vývod z elektroměru napojen přímo z elektroměru bez svorek.

Vít Rotrekl

Ano vim, ale takove rozvadece nepouzivam. A vyrobce, ktery neumi takovy rozvadec udelat (s odvodnima radovkama) vyrobit, povazuju za zoufalce.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)