Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?

Started by Richard Bako, 15.03.2015, 06:48

previous topic - next topic

Richard Bako

15.03.2015, 06:48 Last Edit: 15.03.2015, 07:53 by Miroslav Minařík

Je rozumne dat pred prepatovku (3mod.) v RD poistkovy odpinac, aky ma vyznam?
Co viem tak sa pouziva pri merani PO a za druhe, ze je istenie vacsie ako maximalne istenie doporucene vyrobcom.
Ma z tychto dvoch dovodov vyznam ho osadzat do rozvadzacu?

Jozef BABJAK

Krátka odpoveď: Ak vám to tam projektant namaľoval, tak mu verte. Na rozdiel od nás napr. vedel triedu a pravdepodobne aj konkrétny typ zvodiča.

Nie až tak krátka odpoveď: V rodinnom dome rozhodne nebudete mať predistenie väčšie ako max. povolené predistenie zvodičov. Poistkový odpínač sa osadzuje kvôli možnosti rýchleho a jednoduchého odpojenia zvodičov. V tomto prípade s v ňom nepoužijú poistky, ale skratovacie prepojky; stavať akúkoľvek zbytočnú impedanciu ceste zvodového prúdu je nemúdre. Určitou nevýhodou zvodičom predradeného poistkového odpínača ja fakt, že komplikuje priestorové usporiadanie zvodiča a zvyšuje dĺžky vodičov, ktoré sa musia zmestiť do v celku prísnych limitov.


Richard Bako

Ide sa rekonstruovat rozvadzac a budeme tam mat PO I KIWA B + C + D 3 mod. a elektrikar co to bude robit tam ste dat ten odpajac s 50A poistkami. Tak si tu zistujem k comu to bude sluzit.

J Lhava

15.03.2015, 11:14 #3 Last Edit: 15.03.2015, 11:21 by Jan Hlavatý.
Quote from: Jozef BABJAK on 15.03.2015, 08:56
Krátka odpoveď: Ak vám to tam projektant namaľoval, tak mu verte. Na rozdiel od nás napr. vedel triedu a pravdepodobne aj konkrétny typ zvodiča.

Já bych tu krátkou odpověď upravil: Pokud vám to tam projektant namaloval / "elektrikář" cpe, tak ho vyměňte, protože problematice evidentně příliš nerozumí ...

Richard Bako

ak mi nebude vediet dat padny argument za pois. odpinac, tak mu to nepreplatim. dik za rady

David Hruda

Určitě to dělá podle projektu, takže kontaktujte projektanta, proč tam má být...  ;)
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Richard Bako

on je projektant

mate snad pocit ze mam nieke v pivnici vyrobnu halu alebo akymi inymi informaciami moze disponovat projektant, ze by to tam malo byt...

Miroslav Minařík

Quote from: Richard Bako on 15.03.2015, 11:27
ak mi nebude vediet dat padny argument za pois. odpinac, tak mu to nepreplatim. dik za rady

Myslím si, že tuto komunikaci ukončíme.

Projekt k ochraně přepětí a blesku vyžaduje víc energie, než založit jednu diskusi.
.