Musím v lokální distribuční síti (LDS) použít jistič před elektroměrem?

Started by Milan Illek, 18.03.2015, 00:26

previous topic - next topic

Milan Illek

Quote from: Miroš Jan on 19.03.2015, 23:53
Co takhle foto?
Nějak si nedokážu představit pojistkovou skříň, s pojistkovým odpínačem.
:o

Proč ne? Jsou to  lištové, s nožovými pojistkami. Ne ty krabičky. Foto bude.

Milan Illek

Problém se vyjasnil. Ona rozbočovací pojistková skříň a elektroměrová vedle, jsou vzdáleny od  RD 20 m, někde i víc. Proto byl původní jistič před elektroměrem ponechán na svém místě v rozvodnici v RD a elektroměr vysunut po připojení na LDS do místa rozbočení, s jištěním a možností vypnutí poj. odpínačem. Nepřístupno laikům.
Původní jistič před elektroměrem i nyní slouží  jako hlavní vypínač pro RD.