• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
15.01.2026, 11:49

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je navržený typ elektroměrového pilíře pro garáže bez dvířek správný?

Started by Lienhard, 29.04.2015, 04:45

previous topic - next topic

Lienhard


Byla provedena výměna elektroměrového pilíře pro řadu garáží na kraji obce.
Tento pilíř stojí u transformátoru.
Kabel z pilíře je AYKY větší řady vzhledem k velké vzdálenosti. Redukce je provedena v noze pilíře RSA svorkami.
U původního pilíře byla přední část opatřena odnímatelnými dvířky ke kontrole svorek.
Tento typ to neumožňuje.
Je kompaktní.
Možnost kontroly pouze po demontáži vrchní části.
Je to běžné řešení?

Vít Rotrekl

Tipnu si, pilir od DCK Holoubkov? To kdo vymyslel, toho by patrilo postavit k praci a aspon deset tech rozvadecu osadit a zapojit...
V norme, z hlavy si nejsem uplne jiste, tak radeji neplacnu nesmysl, je psano ze spoje musi byt pristupne a kontrolovatelne. Tudiz by se me to moc nelibilo. A doporucoval bych osazeni jine skrine, napriklad se dela provedeni, kde je pod dvirky s elektromerem jeste jedna krabice s pojistkovymi spodky.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří Schwarz

Každý si myslí, že to co dělá, dělá nejlépe.
Ale tohle řešení se opravdu nepovedlo!

Možná by na to šlo aplikovat i ČSN 33 2000-1, ed.2, která požaduje, aby zařízení bylo přístupné kvůli servisu., kontrole,...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Zdenek Hejčl

Kabel z pilíře je AYKY větší řady vzhledem k velké vzdálenosti. Redukce je provedena v noze pilíře RSA svorkami.
U původního pilíře byla přední část opatřena odnímatelnými dvířky ke kontrole svorek.


A kde jsou pojistky? Změna průřezu = změna jištění.
Tato část patří distributorovi elektřiny, měl by to mít ošéfované.  ;)

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jiří_Hrubý

Z dotazu to chápu jako měřenou část a dochází ke změně průřezu nahoru kvůli úbytkům.
Řešení je to nevhodné, stejně jako cokoli cpát do nohy pilíře, která k tomu není určená. Čistější by bylo použití pilíře PER+PPS a tam spáchat přechod průřezu měřené části. Ovšem navýšení nákladů se většinou shledá s nepochopením u investora a pak to dopadá bastly ukrytými v noze pilíře.

Lienhard

Ano, jedná se DCK Holoubkov.
Měl se původně měnit jen rozvaděč elektroměrový, ale nový neseděl s pilířem.
Žádné jiné práce se neprováděli.

Vít Rotrekl

Quote from: Jiří_Hrubý on 29.04.2015, 19:38
Z dotazu to chápu jako měřenou část a dochází ke změně průřezu nahoru kvůli úbytkům.
Řešení je to nevhodné, stejně jako cokoli cpát do nohy pilíře, která k tomu není určená. Čistější by bylo použití pilíře PER+PPS a tam spáchat přechod průřezu měřené části. Ovšem navýšení nákladů se většinou shledá s nepochopením u investora a pak to dopadá bastly ukrytými v noze pilíře.


Já bych neměl problém s těma svorkama v noze pilíře, kdyby se k nim dalo dostat.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří Schwarz

Quote from: Vít Rotrekl on 29.04.2015, 20:24
Já bych neměl problém s těma svorkama v noze pilíře, kdyby se k nim dalo dostat.

Nahoře vše demontovat, aby se celý spodek pilíře mohl povolit, přizvednout,...?
Kdo tu práci navíc zasponzoruje?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Vít Rotrekl

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Verenavský

Quote from: Jiří_Hrubý on 29.04.2015, 19:38
Z dotazu to chápu jako měřenou část a dochází ke změně průřezu nahoru kvůli úbytkům.
Řešení je to nevhodné, stejně jako cokoli cpát do nohy pilíře, která k tomu není určená. Čistější by bylo použití pilíře PER+PPS a tam spáchat přechod průřezu měřené části. Ovšem navýšení nákladů se většinou shledá s nepochopením u investora a pak to dopadá bastly ukrytými v noze pilíře.

Je to tak jak popisujete.
Z ER na pilíři jdou vodiči 16mm do RSA svorek a pak už AYKY 4x50mm zemí dál.
Svorky jsou v noze pilíře. Nemožná kontrola ani měření.
Výrobce DCK Holoubkov. Která norma hovoří o nepřípustnosti takové montáže?

Lienhard

Quote from: Jiří Schwarz on 29.04.2015, 19:02
Každý si myslí, že to co dělá, dělá nejlépe.
Ale tohle řešení se opravdu nepovedlo!

Možná by na to šlo aplikovat i ČSN 33 2000-1, ed.2, která požaduje, aby zařízení bylo přístupné kvůli servisu., kontrole,...

Stále mě kontaktuje jeden z majitelů společných garáží (bývalý elektrikář) s dotazem, zda tato výměna není provedena v rozporu s normou.
Původní pilíř byl opatřen ve spodní části odnímatelným krytem. Pod krytem jsou svorky, kde se pravidelně provádělo dotahování spojů a měření. Výměnou za jiný typ je přístup
zamezen. Výměnu pilíře s měřenou částí provedl večer jeden majitel garáže, když ho dcera bez ŘP při výuce pří couvání zničila.

Jiří_Hrubý

A že nehledal rozpory nebo oporu pro schovávání svorek v kabelovém prostoru.
A co to jednoduše naspojkovat, zasmrštit a zapomenout? Pořad lepší hermetický spoj v přechodovém spojovači, než odkrytá svorkovnice ve vlhku a s pavouky, případně i prorostlá plevelem, pro který je špatně usazený pilíř skoro jako skleník.