01.05.2015, 12:12 Last Edit: 02.05.2015, 09:56 by Miroslav Minařík
Potřebuji stmívat výkon 400W(10x 40W) lustr.
Stmívač by měl zvládnout výkon 500W ale tento stmívač má instalovanou tepelnou ochranu a jelikož ho mám pod vypínačem tak se mi přehřívá a po cca 15 minutách vypne světlo výrobce doporučil chladit nebo umístit na místo kde by se stmívač dostatečně chladil ale vzhledem ke stávající instalaci kde není žádný rezervní drát.
Elektrikář OSVČ

Jan Franěk

Problém je už v samotném výběru stmívače. Když pominu vybranou značku, je velice nezodpovědné, vybrat stmívač s tak malou výkonovou rezervou. Řekl bych, že levnější než experimentování s dodatečným chlazením, bude výměna stmívače, za jiný.
Třeba od ABB.

http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=5261&category=2101
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

František Šohajda

Já jsem to doma řešil LED žárovky (dnes jsou pěkné i do lustru 3W) svítí to jako pod halogenem, jen 30W -méně jak jedna žárovka, co tam byla... ;)  9 ks máte úsporu.... (dance)
Stmívač na LED žárovky.....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Gogela

Jedná se o lustr s 10Ks žárovek E14 matná svíčka 40W přibližně 400Lm   náhrada za Led žárovky které je možno stmívat jsem hledal a aby splnily světelná výkon 400Lm teplá bílá je téměř chybějící produkt na trhu . a ještě najít stmívač u kterého mi výrobce bude garantovat že to bude funfovat .
Ohledně stmívače SMR-U jsem předpokládal že rezerva 100W není až tak malá .A jak jsem psal jedná se o stávající instalaci kde je použito Schneider UNICA a tak tam napasovat najednou ABB by asi nedělalo moc velký dojem
Ještě co se týče rezervního Wýkonu Původně byl nainstalován stmívač SMR-S který je pouze na 300W a někdo tam vyměnil pojistku za 2A a tento stmívač tam fungoval 2 roky bez problémů . Ono SMR-S nemá totiž tepelnou ochranu
Pak jsem došel Já a když jsem to viděl zákazníkovi jsem doporučil výměnu ,ale světe div se on se mi přehřívá a vypíná  Uvažoval jsem o prohloubení krabice ,ale nevím jestli to pomůže !
Elektrikář OSVČ

Jan Franěk

Ale i v Unice, jsou přece řady stmívačů. Třeba tento. Spíš to vypadá, že se nechcete zbavit již koupeného stmívače. Volba je samozřejmě jen na vás. Osobně nepoužívám tyto produkty, protože mě zkušenosti s jejich používáním, stály moho peněz a času, což je nečekaně velmi zdražilo.

http://www.elima.cz/obchod/mgu5_512_18-p-21300.html?gclid=Cj0KEQjwyIyqBRD4janGs5e67IsBEiQAoF8DGhkgkSuiHEeYYNWnDnUYQYZkM0iJfq7VWIv-AOPrYpYaAoKe8P8HAQ

Prohloubením krabice, nic moc nezískáte. Jen trochu víc času. Prostě jste porušil pravidlo, že když něco funguje a není jiná potřeba, nemá se v tom nikdo šťourat  (norm) . Byť s dobrým úmyslem.  (beach) (drinks)

Jinak používám pravidlo, že podobné prky, musí mít minimální výkonovou rezervu, alespoň 30, spíš 40%. V některých případech i 50%. To je jeden z ověřených poznatků z praxe, který spolu s využitím kvalitních prvků, snižil řešení podobných problémů, jako máte vy, prakticky na nulu.

PS: doufám, že se z té fotky, nemračíte na mne  ;D ;D ;D
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jiří Gogela

Puvodně mělo jít o výměnu za ledky ale nenašel jsem náhradu ani potřebný stmívač .
Ono diky za tip ,ale musím doplnit informaci že se jedná o ovládání ze dvou míst tlačítky .
Máte pravdu co se zakoupeným zbožím které již bylo namontováno .
Spíš by mě zajímalo jak uvažuje výrobce pokud uvádí tento výkon že budu stmívač chladit .
Pokud má někdo tip na náhradu sem s tím :
Elektrikář OSVČ

Jan Franěk

Quote from: Jiří Gogela on 02.05.2015, 18:41
.. ,ale musím doplnit informaci že se jedná o ovládání ze dvou míst tlačítky .


Z vás to tedy leze kolego  :-\

A co očekáváte od LEDek? Jakou svítivost, nebo teplotu světla? Musí být stmívatelné? Atd. atd.

Zkuste v pondělí kontaktovat jejich technickou podporu. V drtivé většině případů, to vyřeší všechny problémy. Osobně mám trochu mezery, v tomto sortimentu Schneider electric. Ale třeba pomůže ještě někdo z kolegů. Pokud vím, třeba Radek Červený, zná Unicu, velmi dobře.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jiří Gogela

Pouze jsem doplnil ovládání ze dvou míst jinak je vše uvedeno v předchozích přspěvcích stmívatelné samozřejmě 10Ks E14 teplá bílá náhrada za 40W žárovka svíčka matná která má min 400Lm  .
Jinak technickou podporu ohledně žárovek i stmívačů jsem kontaktoval a bez odezvy prostě serou na to
Elektrikář OSVČ