• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?

Started by Martin P, 02.05.2015, 18:45

previous topic - next topic

Martin P


Chystám se předělat tři místnosti a to kuchyň, ložnici a obývák. Nyní je vše zapojeno na jeden 10A jistič ke kterému vedou dva kabely o průměru 2,5mm kabely jsou CYKY.

Jelikož je to staré zapojení chci udělat prostě nové, jen prostě nemůžu kopat pět metrů do zdi, takže to musím napojit a nemohu tam přidělat silnější kabely.

Jeden kabel bude určen pro kuchyň a ten druhý pro obývák a ložnici. Nebudu rozlišovat světelné a zásuvkové obvody (samozřejmě bylo by to lepší, ale nedá se nic dělat).

Celkové spotřebiče v kuchyni budou trouba (3000W), lednice kombi (200W), mikrovlnná trouba (2400W), Varná konvice (2300W) celkem 7900W, cožse najednou asi nezapne. Myslím, že 6000 W je reálných + samozřejmě světlo rádio, ale to odebírá minimum.

Předpokladem je na kuchyň použití 25A jističe. Délka kabelu od rozvaděče k rozvodné krabici v místnosti kuchyně, kde je maximálně 8m od rozvodné krabice to bude k nejdelší zásuvce 6m, kde bude trouba a pak další tři po 5m, kde bude konvice, lednice a mikrovlnka.

V obýváku a ložnici tam bude 2x televize, chladící bar (doufám), 2x Notebook + světla, takže tam si myslím, že to bude bez problémů.

Takže řeším jen kuchyň - chci použít 25A jistič -> kabel CYKY 2,5mm do krabičky v místnosti a odtud natáhnu 2,5mm zásuvku na troubu a další na lednici, mikrovlnku a konvici. Kabel uložen v omítce a jeho proudová zatížitelnost je 38A, ale samozřejmě tam bude nějaký vzorec pro výpočet odporu kabelu a tak a tomuhle nerozumím.

Kastner Lubomír

Jediné co vám bude chybět je hodně štěstí a trochu času než vyhoříte. Takhle by neriskoval ani kaskadér.
Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.

Zdeněk Friedrich

Z popisu situace si dovolím tvrdi
Quote from: Martin P on 02.05.2015, 18:45

Takže řeším jen kuchyň - chci použít 25A jistič -> kabel CYKY 2,5mm do krabičky v místnosti a odtud natáhnu 2,5mm zásuvku na troubu a další na lednici, mikrovlnku a konvici. Kabel uložen v omítce a jeho proudová zatížitelnost je 38A, ale samozřejmě tam bude nějaký vzorec pro výpočet odporu kabelu a tak a tomuhle nerozumím.

Z vašeho popisu situace je jednoznačné, že krom "vzorce pro výpočet" nerozumíte v elektrice ničemu, a proto vám bez invektiv radím, pozvěte si elektrikáře.

Vít Rotrekl

Quote from: Martin P on 02.05.2015, 18:45
...samozřejmě bylo by to lepší, ale nedá se nic dělat...


Quote from: Martin P on 02.05.2015, 18:45
chci použít 25A jistič -> kabel CYKY 2,5mm do krabičky v místnosti a odtud natáhnu 2,5mm zásuvku na troubu a další na lednici, mikrovlnku a konvici. Kabel uložen v omítce a jeho proudová zatížitelnost je 38A, ale samozřejmě tam bude nějaký vzorec pro výpočet odporu kabelu a tak a tomuhle nerozumím.


Budete v TV až to chytne :) CYKY 3x2,5 má sice proudovou zatižitelnost 38A, jak píšete, ale už jste si nepřečetl, že je to kolonka pro uložení v zemi. Pravděpodobně ani netušíte, že existuje jistá ČSN 33 2130, která je takovou jakousi "kuchařkou" pro provedení instalací v bytě/RD.

To co se snažíte vyrobit odporuje snad úplně všemu, včetně zdravého rozumu.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

František Janeček

Quote from: Martin P on 02.05.2015, 18:45
Chystám se předělat tři místnosti a to kuchyň, ložnici a obývák. Nyní je vše zapojeno na jeden 10A jistič ke kterému vedou dva kabely o průměru 2,5mm kabely jsou CYKY.

Jelikož je to staré zapojení chci udělat prostě nové, jen prostě nemůžu kopat pět metrů do zdi, takže to musím napojit a nemohu tam přidělat silnější kabely.

Jeden kabel bude určen pro kuchyň a ten druhý pro obývák a ložnici. Nebudu rozlišovat světelné a zásuvkové obvody (samozřejmě bylo by to lepší, ale nedá se nic dělat).

Celkové spotřebiče v kuchyni budou trouba (3000W), lednice kombi (200W), mikrovlnná trouba (2400W), Varná konvice (2300W) celkem 7900W, cožse najednou asi nezapne. Myslím, že 6000 W je reálných + samozřejmě světlo rádio, ale to odebírá minimum.

Předpokladem je na kuchyň použití 25A jističe. Délka kabelu od rozvaděče k rozvodné krabici v místnosti kuchyně, kde je maximálně 8m od rozvodné krabice to bude k nejdelší zásuvce 6m, kde bude trouba a pak další tři po 5m, kde bude konvice, lednice a mikrovlnka.

V obýváku a ložnici tam bude 2x televize, chladící bar (doufám), 2x Notebook + světla, takže tam si myslím, že to bude bez problémů.

Takže řeším jen kuchyň - chci použít 25A jistič -> kabel CYKY 2,5mm do krabičky v místnosti a odtud natáhnu 2,5mm zásuvku na troubu a další na lednici, mikrovlnku a konvici. Kabel uložen v omítce a jeho proudová zatížitelnost je 38A, ale samozřejmě tam bude nějaký vzorec pro výpočet odporu kabelu a tak a tomuhle nerozumím.


Aprila bylo už před měsícem.Ale zasmát se mohu i dnes. :D :D :D

Jiří_Hrubý

Je snazší vysekat pět metrů šlicu, než okopávat všechny stěny po zásahu hasičů.
Trochu mi vaše snažení připomíná epizodu ze skrytých zabijáků eduardovské éry, snad jen s tím rozdílem, že tehdy se lidé s elektřinou teprve seznamovali a neměli možnosti jaké jsou dnes.

Miroslav Minařík


Prozradím malé tajemství. Softwarový nástroj k určení toho co potřebujete je zde!
http://www.oez.cz/sluzby/vypoctovy-program-sichr

Pokud byste něčemu nerozuměl, zeptejte se nějakého projektanta. Je to pro ně rutina.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Martin P

Takže tu nejsou blbci a někdo tu elektrice rozumí to jsem rád :-D, jen jsem si to chtěl ověřit.

Chci to tedy zapojit takto -

Světlo -> všechny pokoje jeden obvod na 10A jistič vedení CYKY 3x2,5mm

Zásuvky

Kuchyně

Sporák a mikrovlnka - 3x4mm
Konvice a lednice - 3x4mm

Obývák + ložnice

Vše 10A jistič -> 3x2,5mm (každý pokoj svůj obvod)


takto si to představuji



Miroslav Minařík

Quote from: Martin P on 02.05.2015, 19:38
Takže tu nejsou blbci a někdo tu elektrice rozumí to jsem rád :-D, jen jsem si to chtěl ověřit.

Zajímavé. A dál?
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jan Bocek

Je velice chvályhodné, že "to chcete nové".
Z popisu je jasné, že jste se nevyučil elektrikářem u žádného mistra.
Nakonec to i sám tvrdíte, že tomu nerozumíte.
Již Jan Werich zpívá "že ten umí to a ten zase tohle..."

Na místo musí přijít odborník, který posoudí celý stav elektroinstalace od elektroměru a dovede udělat nový návrh, podle kterého se provede nová elektroinstalace. Říká se tomu PROJEKT. Na závěr to zkontroluje a proměří revizní technik a vydá vám o bezpečnosti tohoto díla osvědčení.

Quote from: Martin P on 02.05.2015, 18:45
Chystám se předělat tři místnosti a to kuchyň, ložnici a obývák. Nyní je vše zapojeno na jeden 10A jistič ke kterému vedou dva kabely o průměru 2,5mm kabely jsou CYKY.

Jelikož je to staré zapojení chci udělat prostě nové, jen prostě nemůžu kopat pět metrů do zdi, takže to musím napojit a nemohu tam přidělat silnější kabely.


Navíc těch spotřebičů tam máte požehnaně. Vyžaduje to v podstatě generální opravu elektroinstalace, nebo řečeno srozumitelně, všechno se vytrhá a instaluje znovu. Ale instaluje tak, jak to má být a ne jak si někdo myslí. To co myslíte, je nesmysl....ale ten návrh svěřte projektantovi a on si s tím již poradí.

Dále taková rekonstrukce se dělá na dalších 20 roků nejméně.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Miroslav Minařík


Vidím to na ukončení tématu. Odpovědí je jasná ČSN a Sichr. Dál není o čem diskutovat. Nebo má někdo jiný názor?
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jiří Schwarz

Světlo a vedení 2,5mm2 ? To bude hóóódně velká místnost s hodně světly

3x4mm2 pro zásuvky - tak se pochlubte který výrobce dělá zásuvky se svorkami pro tak silné vodiče...


Opravdu se těšíte na to, až u vás bude za blikání modrých majáků natáčet TV NOHA nebo PIPKA?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jiří Mudra

Quote from: Jiří Schwarz on 02.05.2015, 19:54

Opravdu se těšíte na to, až u vás bude za blikání modrých majáků natáčet TV NOHA nebo PIPKA?


Vždyť to píše:

Quote from: Martin P on 02.05.2015, 18:45
... tam bude 2x televize...
Elektrikář - údržbář §6, §8

Roman Šafránek

Hlavně že tam bude chladící pult.

Na co se v běžné bytové instalaci využije SICHR?

Jiří Schwarz

Quote from: Roman Šafránek on 02.05.2015, 22:44
...
Na co se v běžné bytové instalaci využije SICHR?

Z jistého úhlu pohledu na to, abych si dokázal, že když to udělám podle doporučení "2130-ky", nebude to dimenzováno špatně...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Martin H.

Quote from: Martin P on 02.05.2015, 18:45
Takže řeším jen kuchyň - chci použít 25A jistič -> kabel CYKY 2,5mm do krabičky v místnosti a odtud natáhnu 2,5mm zásuvku na troubu a další na lednici, mikrovlnku a konvici. Kabel uložen v omítce a jeho proudová zatížitelnost je 38A, ale samozřejmě tam bude nějaký vzorec pro výpočet odporu kabelu a tak a tomuhle nerozumím.

Ak tam dáte 25A istič, vznikne 25A okruh, v ktorom všetko v rámci pevnej inštalácie musí byť dimenzované na 25 A alebo viac. Normálne zásuvky sú však len na 16 A. Ako technicky rozmýšľajúci človek iste vidíte, že je to zásadný problém.





František Sichinger

Připadá mi to jako že je škoda vyhazovat peníze za nějakýho elektrikáře.
Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A

Josef Martinec

Kdyby mě tak nebolelo smát se, tak se chechtám, až se za břicho popadám  (dance) .