• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?

Started by Karel Karlovič, 05.05.2015, 23:50

previous topic - next topic

Karel Karlovič

V paneláku jde od elektroměru do bytové rozvodnice kabel s třemi fázovými vodiči a jedním ochranným vodičem ( zelenožlutý, respeketive zelený ). V bytové rozvodnici při pouhé rekonstrukci jádra plus kuchyňské linky a současném ponechání stávajících světelných a zásuvkových okruhů v obýváku a ložnici bude následující postup?

- tři fázové vodiče přivedu na 3 fázový jistič pro el. sporák
- zelenožlutý ( zelený) vodič od elektroměru připojím na zelenou svorkovnici v rozvodnici a z ní povedu zelenožlutý vodič na modrou svorkovnici v rozvodnici, přičemž tento vodič bude na jedné straně zelenožlutý a na druhé k modré svorkovnici bude přeznačen modrou bužírkou.

- paralelně z prvního přívodního kontaktu 3. fázového jističe pro sporák povedu fázový vodič na přívodní fázový kontakt prvního proudového chrániče 25A/30mA.
- odvod z prvního proudového chrániče povede na jednofázový jistič zásuvkového okruhu koupelny, z něj paralelně na jednofázový jistič světeleného okruhy koupelny a chodby
- paralelně z druhého přívodního kontaktu 3. fázového jističe pro sporák povedu fázový vodič na přívodní fázový kontakt druhého proudového chrániče
- odvod z druhého proudového chrániče povede na jednofázový jistič zásuvkového okruhu pro kuchyňskou linku, z něj paralelně na jednofázový jistič pro zásuvku pračky v kuchyňské lince a z něj paralelně na jednofázový jistič pro světelný okruh kuchyňské linky
- paralelně z třetího přívodního kontaktu 3. fázového jističe pro sporák povedu fázový vodič na přívodní kontakt jednofázového jističe pro stávající zásuvkový obvod obýváku a ložnice, z něj paralelně na na přívodní kontakt jednofázového jističe pro stávající světelný okruh obýváku a ložnice
- z modré svorkovnice povedu modrý vodič na druhý kontakt prvního proudového chrániče  a taktéž i z této modré svorkovnice modrý vodič na druhý kontakt druhého proudového chrániče
- z odvodního N kontaktu prvního chrániče povedu modrý vodič na samostatnou modrou svorkovnici upevněnou na DIN lištu, ze které napojím modré vodiče k zásuvkovému okruhu koupelny a světlenému okruhu chodby a koupelny
- z odvodního N kontaktu druhého chrániče povedu modrý vodič na samostatnou modrou svorkovnici upevněnou na DIN lištu, ze které napojím modré vodiče k zásuvkovému okruhu kuchyňské linky, zásuvce pro pračku a světelnému okruhu kuchyňské linky
- elektrický sporák nepovedu přes žádný chránič, ale zelenožlutý vodič bude připojen na zelenou svorkovnici v bytové rozvodnici a modrý vodič bude připojen na modrou svorkovnici ( ta, na kterou vede zelenožlutý a následně přeznačený vodič modrou bužírkou )
- stávající ( ponechávaný ) dvoužilový rozvod 2B pro zásuvkový a světelný okruh bude řešen tak, že zelený vodič stávajícího rozvodu bude připojen na zelenou svorkovnici v bytové rozvodnici.
- samostatný zelenožlutý vodič 6mm povedu ze zelené svorkovnice v bytové rozvodnici na kovovou konstrukci jádra ( za wc ) a zde připevním šroubovým spojem


zásuvkové okruhy: 3Cx2,5
světlené okruhy 3Cx1,5
sporák  5Cx2,5
jističe zásuvkový okruh 16A
jističe světlený okruh 10A

dva proudové chrániče použity, aby v případě vybavení chrániče "neodpadla" jak koupelna tak i kuchyň

Může být ?

Miroslav Minařík

Ptáte se:
"Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ? "
Nejen, že je to věta, která sice otazník má ale otázkou není, tak pak v těle příspěvku jde o něco úplně jiného. Jste si jistý, že jste před svým románem četl místní pravidla diskusí?

Abych pravdu řekl, jsem opravdu zvědavý na asertivní odpovědi ostatních.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Petr M

Quote from: Karel Karlovič on 05.05.2015, 23:50

Může být ?



No až na těch pět chyb to je relativně v pohodě. Kolik dáte za to, že vám je prozradím? A kolik za ověření, že vyhoví kabely vzhledem k uložení?
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

PetrBaned

Nebudu se vyjadřovat k technickým věcem, abych neporušil pravidla diskuze. Ale jen bych měl asi připomínku k dvěma chráničům.
    Vysvětlení je logické, ale dle mne trochu zastaralý názor a podle mne v bytové zástavbě zbytečně vyhozené peníze. Podle mne stačí bohatě jeden.
    Doby kdy proudové chrániče z NDR vybavovali i při bouřce jsou díky Bohu pryč a navíc pokud vám náhodou vybaví, tak celý byt projdete s jednou zapálenou sirkou :-)
   V RD samozřejmně tato poznámka neplatí......

Pavel Horský

Quote from: PetrBaned on 06.05.2015, 08:42
................v bytové zástavbě zbytečně vyhozené peníze. Podle mne stačí bohatě jeden.
    Doby kdy proudové chrániče z NDR vybavovali i při bouřce jsou díky Bohu pryč a navíc pokud vám náhodou vybaví, tak celý byt projdete s jednou zapálenou sirkou :-)



Vycházejme z toho, že chránič vybaví při poruše. Běžný laik však není schopen sám poruchu odstranit. A jak všichni dobře víme, poruchy se dějí hlavně během svátků a pracovního volna. Sehnat pak elektrikáře není až tak jednoduché.
Pak si člověk může rvát vlasy z toho, že ušetřil 700,-Kč a přitom mohla část elektroinstalace fungovat, mohla se prodlužováky zprovoznit lednička, televize atd. atd.
Takže nikdo nikdy neříkejte, že jeden chránič stačí. To je prostě nehorázná blbost a svým zákazníkům připravujete jen past, ze které není snadného úniku.

Dlouhý příspěvek jsem nečetl. Jen jsem tak prošel mezi řádky a je zcela jasné, že se tazatel opět snaží jen vydrbat s požadovaným a jedině správným postupem.... projekt - montáž - revize.
Proto se k němu ani nebudu dál vyjadřovat.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: PetrBaned on 06.05.2015, 08:42
    Doby kdy proudové chrániče z NDR vybavovali i při bouřce jsou díky Bohu pryč


Není to díky Bohu, ale díky chráničům typu G (Gewitter).

Jinak souhlasím s Pavlem. Více chráničů se nedává ani tak kvůli nežádoucímu vypnutí, jako kvůli žádoucímu vypnutí. S jedním chráničem jste pak bez elektriky až do příchodu elektrikáře, protože je to obvykle závada mimo možnosti laika.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

PetrBaned

Quote from: Pavel Horský on 06.05.2015, 09:12
Vycházejme z toho, že chránič vybaví při poruše. Běžný laik však není schopen sám poruchu odstranit. A jak všichni dobře víme, poruchy se dějí hlavně během svátků a pracovního volna. Sehnat pak elektrikáře není až tak jednoduché.
Pak si člověk může rvát vlasy z toho, že ušetřil 700,-Kč a přitom mohla část elektroinstalace fungovat, mohla se prodlužováky zprovoznit lednička, televize atd. atd.
Takže nikdo nikdy neříkejte, že jeden chránič stačí. To je prostě nehorázná blbost a svým zákazníkům připravujete jen past, ze které není snadného úniku.

Dlouhý příspěvek jsem nečetl. Jen jsem tak prošel mezi řádky a je zcela jasné, že se tazatel opět snaží jen vydrbat s požadovaným a jedině správným postupem.... projekt - montáž - revize.
Proto se k němu ani nebudu dál vyjadřovat.


..také jsem ten příspěvek nedočetl ...

...a k těm chráničům. OK tak polopatě :-) buď jističochránič na každý obvod a nebo jeden (v bytové zástavbě).  Nechci se zase dohadovat. váš příspěvek chápu a souhlasím ale dva chrániče Vaši poznámku neřeší.
...a upřímně kolikrát za rok řešíte problém s chráničem? A když půjdu do detailu tak 90% vybavování chrániče (v době svátků) se dá i s laikem vyřešit po telefonu, k jeho spokojennosti (chránič přestane vybavovat) ...mluvím o situaci kdy vybavování chrániče nebylo příčinou vrtnání či jiný zásah do zdí...

Pavel Horský

Quote from: PetrBaned on 06.05.2015, 09:30

 Nechci se zase dohadovat. váš příspěvek chápu a souhlasím ale dva chrániče Vaši poznámku neřeší.
.


Ani já se nechci dál dohadovat. Nemám na to chuť ani čas.
Berte mé řešení jako základní. Pak samozřejmě může nastoupit tuning v podobě samostatných chráničů s nadproudovou ochranou.
Howgh
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

PetrBaned

Quote from: Pavel Horský on 06.05.2015, 09:37
Ani já se nechci dál dohadovat. Nemám na to chuť ani čas.
Berte mé řešení jako základní. Pak samozřejmě může nastoupit tuning v podobě samostatných chráničů s nadproudovou ochranou.
Howgh


OK jsem rád že jsme se dohodli :-),  že základní řešení v bytové zástavbě je jeden hlavní chránič a nebo samostatné jističochrániče s nadproudovou ochranou. Vše mezi tím je holý nesmysl. :-) bez efektu a vyhozené peníze.


Milan Hudec

Coby základ vidím spíše použití chrániče kvalitního, více chráničů v bytech přináší také opačný efekt a sice že nevypadnou nikdy a přestanou býti chrániči, že je někdo pravidelně testuje nevěřím.

Petr M

Quote from: PetrBaned on 06.05.2015, 09:42
OK jsem rád že jsme se dohodli :-),  že základní řešení v bytové zástavbě je jeden hlavní chránič a nebo samostatné jističochrániče s nadproudovou ochranou. Vše mezi tím je holý nesmysl. :-) bez efektu a vyhozené peníze.


No nevím, ale je úspora pár stovek adekvátní výpadku v celým bytě? Třeba v situaci, kdy v kuchyni spadne tyčový mixér do dřezu, nemusí v obývákopracovně dojít ke ztrátě dat na PC.

Jeden chránič je OK, pokud kuchyň podrží druhý,...

Quote from: Milan Hudec on 06.05.2015, 10:03
Coby základ vidím spíše použití chrániče kvalitního, více chráničů v bytech přináší také opačný efekt a sice že nevypadnou nikdy a přestanou býti chrániči, že je někdo pravidelně testuje nevěřím.


Jakej je rozdíl, jestli vinou netestování "zatuhne" jeden chránič, nebo tři?
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Milan Hudec


Milan Illek

Všichni zde řeší kolik má být chráničů? Je však možné při rekonstrukci ponechat  část zásuvek připojených postaru, dvojvodičově, jak míní tazatel?  :-[
Jinak jsem netušil, že schéma se  dá nahradit slohovou prací.  ;D

PetrBaned

Quote from: Milan Illek on 06.05.2015, 10:30
Všichni zde řeší kolik má být chráničů? Je však možné při rekonstrukci ponechat  část zásuvek připojených postaru, dvojvodičově, jak míní tazatel?  :-[
Jinak jsem netušil, že schéma se  dá nahradit slohovou prací.  ;D


..už jsme to tu uvedli. Nejme takoví masochysti jako Vy. Jsme to nedokázali dočíst až do konce. Je to na nás moc dlouhé a obsahuje to moc informací  (dance)


Milan Illek


Jiří Novotný- Stryker

Vycházejme z toho, že chránič vybaví při poruše. Běžný laik však není schopen sám poruchu odstranit. A jak všichni dobře víme, poruchy se dějí hlavně během svátků a pracovního volna. Sehnat pak elektrikáře není až tak jednoduché.
Pak si člověk může rvát vlasy z toho, že ušetřil 700,-Kč a přitom mohla část elektroinstalace fungovat, mohla se prodlužováky zprovoznit lednička, televize atd. atd.
Takže nikdo nikdy neříkejte, že jeden chránič stačí. To je prostě nehorázná blbost a svým zákazníkům připravujete jen past, ze které není snadného úniku.




Tak já budu první, kdo klidně tuto blbost, jak Vy píšete s klidem navrhnu (pokud bude takové zadání).!!

Klidně běžte i do jednoho PCH, nic vám v tom nebrání. 2 PCH budou samozřejmě vhodnější. A pokud máte obavu o to, jestli v případě poruchy na nějakém okruhu zůstane instalace nefunkční, použijte za PCH jističe s odpínatelným "N" pólem. V takto provedené instalaci zvládne provedení "bypassu" okruhu s poruchou i laik.
Pokud si zákazník mermo mocí přeje ekonomickou variantu, běžně to takto navrhuji a nemám ani jediný negativní ohlas na takovéto řešení.

Pavel Horský

Quote from: Jiří Novotný- Stryker on 06.05.2015, 10:47

Tak já budu první, kdo klidně tuto blbost, jak Vy píšete s klidem navrhnu (pokud bude takové zadání).!



To je ale vaše soutěž a mě je naprosto jedno co navrhnete nebo nenavrhnete.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří Novotný- Stryker

Quote from: Milan Hudec on 06.05.2015, 10:03
Coby základ vidím spíše použití chrániče kvalitního, více chráničů v bytech přináší také opačný efekt a sice že nevypadnou nikdy a přestanou býti chrániči, že je někdo pravidelně testuje nevěřím.



Analogicky k tomuto také bude platit výše popsané pro jeden PCH!
Nemyslíte?