• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
15.01.2026, 14:32

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jakým způsobem se měří impedanční smyčka světelného obvodu?

Started by Petr Hulák, 24.05.2015, 16:39

previous topic - next topic

Petr Hulák

Jak je možné u  pravidelné revize změřit impedanční smyčku s již namontovaným svítidlem,se světelným zdrojem?To se u každého lustru vyjme žárovka a obvod se proměří?

Jiří Schwarz

V objímce neměřím, měřím na připojovacích svorkách, pokud je to možné identifikovat, tak na konci okruhu (pokud je tam světel víc. A u ostatních na stejném okruhu, pokud jsou ve třídě I, pouze kontroluji spojení neživých částí s PE).
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

No prostě blbě.

Jak píše kolega, najdu poslední svítidlo, tak to změřím. A pak prohlídnu ostatní, jestli to není "rozbitý".

Pravděpodobnost, že bude někdo šmatlat po svítidlech ve výši 2,5m je daleko menší, než u zásuvek (tím nemyslím to, že bych se na ně měl úplně vykašlat).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Novotný- Stryker

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 24.05.2015, 22:55
No prostě blbě.

Jak píše kolega, najdu poslední svítidlo, tak to změřím. A pak prohlídnu ostatní, jestli to není "rozbitý".

Pravděpodobnost, že bude někdo šmatlat po svítidlech ve výši 2,5m je daleko menší, než u zásuvek (tím nemyslím to, že bych se na ně měl úplně vykašlat).


To by mě zajímalo, jak to poznáte? A nevěřím tomu, že u všech jdete do svorkovnic, aby jste případně našel jak přívodní, tak odvodní kabel  ;)

František Šohajda

Quote from: Jiří Novotný- Stryker on 25.05.2015, 12:27
To by mě zajímalo, jak to poznáte? A nevěřím tomu, že u všech jdete do svorkovnic, aby jste případně našel jak přívodní, tak odvodní kabel  ;)


Do všech světel nechodí žádný. :-\
Podle projektu určíte poslední svítidlo. ;D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jiří Novotný- Stryker on 25.05.2015, 12:27
To by mě zajímalo, jak to poznáte?


Někdy snadno, někdy taky blbě. Jó, když je projekt, to je jiná :)
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Zdeněk Pikhart

Mám vyrobenou teleskopickou tyč s hrotem, (původně malířská na váleček) a tou si prodlužuji ruku, abych dosáhl na kostru svítidla. Není to však použitelné vždy (silné lakování; drahé svítidla, které se dají poškodit obloukem atd.)
revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech

Jiří Novotný- Stryker

Quote from: František Šohajda on 25.05.2015, 13:25
Do všech světel nechodí žádný. :-\
Podle projektu určíte poslední svítidlo. ;D


Tak to mě kurde nenapadlo  ;D ;D ;D
Pořád se mám co učit  ;)

Jiří Buben

Quote from: Zdeněk Pikhart on 25.05.2015, 14:29
Mám vyrobenou teleskopickou tyč s hrotem, (původně malířská na váleček) a tou si prodlužuji ruku, abych dosáhl na kostru svítidla. Není to však použitelné vždy (silné lakování; drahé svítidla, které se dají poškodit obloukem atd.)


Přesně tak. Používám ten samý systém. V podstatě ověřuji spojitost s ochranným vodičem. Proklepnu si takto každé svítidlo. Pokud jsem na daném objektu poprvé, tak i namátkově rozebírám sem tam nějaké svítidlo.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Miroslav Minařík


Před 13 roky jsme psali s Milanem Burešem o jeho jednoručáku k měření spojitosti obvodu zde
http://elektrika.cz/data/clanky/mprt020320 ...

.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!