Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?

Started by Jan Mazuch, 26.07.2015, 13:16

previous topic - next topic

Jan Mazuch

Dnes sa mi pri čistení akvária nebadane vytiahla hadička zo vzduchovacieho motorčeka a nakoľko spadla nižšie ako je akvárium začala s nej samovolne vytekať voda a to rovno do 5 zasuvkovej predlžovačky. Kým som to zbadal natieklo do predlžovačky cca 1dl vody. Zaujímavè je že osvetlenie  aj ohrievač v akváriu fungovali a v predlžovačke sa vodička pomaly zohriavala. Dotykovou skušačkou som na kolíkoch zásuviek predlžovačky nameral fázu. Je to normálne že istič nevybavil? Siet TNC, istič 16 A typ B.

Miroslav Minařík

Quote from: Jan Mazuch on 26.07.2015, 13:16
Dnes sa mi pri čistení akvária nebadane vytiahla hadička zo vzduchovacieho motorčeka a nakoľko spadla nižšie ako je akvárium začala s nej samovolne vytekať voda a to rovno do 5 zasuvkovej predlžovačky. Kým som to zbadal natieklo do predlžovačky cca 1dl vody. Zaujímavè je že osvetlenie  aj ohrievač v akváriu fungovali a v predlžovačke sa vodička pomaly zohriavala. Dotykovou skušačkou som na kolíkoch zásuviek predlžovačky nameral fázu. Je to normálne že istič nevybavil? Siet TNC, istič 16 A typ B.



Jistič nevybaví, protože to není jeho úkol!
Jistič vybavuje při nadproudech. Nadproud = proud vyšší, než je na jističi uvedeno. V tomto případě k žádnému nedošlo.

To, od čeho byste mohl odpojení očekávat je ...
... proudový chránič, který v síti TNC  součástí rozvaděčů nemůže být a také není.
Ten hlídá cestu proudu.
Pokud zaznamená rozdíl, (tedy pokud se proud nevrací stejnou cestou zpět) okamžitě zařízení odpojuje.

V síti TNC se doporučuje, do rekonstrukce elektroinstalace, používat pro proudových chráničů v zásuvkách.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jan Mazuch

Voda by mala vyvolať medzi pracovným a  PEN vodičom skrat alebo sa mýlim?

Miroslav Minařík

V principu ano ale záleží na zkratovém proudu.
Odpor vody a třeba hřebíku je rozdíl.
Voda má větší odpor, přivedete ji do varu, ale 16A nevybaví.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jan Mazuch

Pred 35  rokmi keď som nastúpil do práce sme si uťahovali zo starších kolegov tak, že sme im nenapadne trochu posolili vodu v "úžastnom variči" vyrobenom z pozinkovaneho plechu a plastovej šálky, vdedy istič alebo poistka vždy vybavili na beton. Myslel som si že voda v akváriu ma podobnè vlastnosti,veď pravidelne hnojím( co su zvačša nejakè soli, ryby to svojimi výkalmi ju znečistúju tiež ) , tak ma to dosť prekvapilo.

Jiří_Hrubý

Nastudujte si něco o měrném odporu vody a při využití ohmova zákona zjistíte, proč jistič nevybavil. Další důležitou roli hraje plocha a vzájemná vzdálenost elektrod (kontakty zásuvky/desky "rychlovarky") čím větší plocha a menší vzdálenost, tím větší proud a naopak.

František Šohajda

Nevím, kolik je vám let?
Ale za mého mládí jsme vyráběli "rychlovarné" hrnečky z PVC kelímků...dvě elektrody a mezi nimi voda...vzdálennost mezi elektrodami cca 1 cm...jinak to nefungovalo.....nic se nestalo, voda vřela bez vybavení jističe...
nebo jsme ohřívali párky nástřeláky na koncích byla fáze a nula...jak rychle se ohřály na stavbě při -10 C bylo nádherné!! ;D ;D ;D ;D ;D


Podobné je to i z prodlužkou!!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Schwarz

Quote from: Jan Mazuch on 26.07.2015, 13:16
... Dotykovou skušačkou som na kolíkoch zásuviek predlžovačky nameral fázu. Je to normálne...


Ani by mě nepřekvapilo, že voda neudělala mezi "elektrodami" tak dobrý svod, aby došlo k reakci jističe.

Ale jestli jste opravdu měl na kolíku zásuvky napětí indikovatelné zkoušečkou, to může být průšvih, to je na kontrolu prodlužky i elektroinstalace!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jiří_Hrubý

Rozlišoval bych mezi zkoušečkou a šroubovákem s prosvětlenou rukojetí či integrovaným generátorem náhodných čísel.

Milan 365

Na dílně mám destilátor na výrobu destilky. Dvě elektrody 2,5cm od sebe,nebo spíše desky ponořené ve vodě.

Jan Mazuch

Skúsil som to nasimulovať znova , je to samozrejne o vyšom odpore vody čo som u akvariovej vody nečakal,ale keď som ju trochu osolil  ako som pisal vyššie,istič sa vybavil takmer okamžite.