Jak čerpadlo a bojler vzájemně blokovat přes relé?

Started by Adam Deštěnský, 19.08.2015, 14:37

previous topic - next topic

Adam Deštěnský

19.08.2015, 14:37 Last Edit: 19.08.2015, 18:29 by Miroslav Minařík
Moderátor: Čtěte prosím lépe pravidla. Jedno téma = jeden dotaz!

V domě máme nyní zapojenou domácí vodárnu (schema obr. 1) s 3f motorem o výkonu 1,1kW. Potřebuji na ten samý okruh napojit také 1f bojler o příkonu 2,2kW. Jedná se již o starou elektroinstalaci, která půjde za rok nebo dva vyměnit a tak je nechci zbytečně zatěžovat současným chodem motoru a bojleru.

Napadlo mě řešení uvedené na obr. 2:
Vyměním (velmi historické) relé za nové s pomocným rozpínacím kontaktem min. 10A (pro bojler), které by zaručilo, že pokud se rozběhne motor (tlak vody v nádrži poklesne a tlakový spínač přivede napětí na cívku relé), tak odpojí bojler a po natlakování relé opět rozepne, vypne motor a tím zpět zapojí bojler.
Před celou sestavu zapojím 3f jistič pro případ že by vypadla jen jedna fáze.


Vít Rotrekl

Pokud je to možné, tak bych ten bojler napojil před vlastní jistič, který by byl před tím trojfázovým pro vodárnu.
Pro spínání motoru bych raději použil stykač, ne relé. I když je ten motor relativně malý, tak kontakty relátek nejsou pro spínání motorů vhodné.
Třeba použitím mikro stykače od SCHRACKu LAMD0523, který je pro motor 3f 2,2kW, a pomocný kontakt má napsáno předjištění 10A, by měl stačit.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Petr M

Quote from: Adam Deštěnský on 19.08.2015, 14:37
Moderátor: Čtěte prosím lépe pravidla. Jedno téma = jeden dotaz!
Napadlo mě řešení uvedené na obr. 2:


- Toto schéma ale není kompletní. Vidím tam jenom zapojení fází, ale nejenom fází živ je obvod  (norm) Viděl jsem vodárnu, kde byl stykač na (v té době) 380V mezi fázemi.
- A pokud je po cestě zásuvka, tak musí být rozdělení PEN před ní, jinak to může ničit a zabíjet.  (norm)
- Další ne moc pěkná věc je, že bojler a vodárna by nešly nezávisle vypnout...  (zle)
- Navíc o peníze jde až v poslední řadě - na bojler je výhodnější dvoutarif, ten bez blokování pomocí HDO nezískáte.  ;)

Za sebe: Nevrtejte do toho, co funguje a snažte se pro sebe získat maximum výhod. Takže samostatný kabel CYKY-J 3x2,5, ty dva roky klidně přečká klidně v liště LV20x20. A bez opičáren. Pak ho jenom hodíte do omítky ke zbytku.
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Václav Třetí

Místo vymýšlení zapojení s pomocnými kontakty stykače, bych síly raději věnoval novému přívodu k boileru a důkladné kontrole přívodu k vodárně, zejména pak vodiči PEN. Mimo vizuální kontroly a dotažení šroubů ve svorkách u všech vodičů bych doporučil i proměření vnitřního odporu sítě, ve starých rozvodech bývají navíc svorkovnice a nepředpokládatelné opravy a úpravy, které nemusí být na první pokus nalezeny. 

Pokud je nějaký zásadní problém provést nový, byť provizorní, přívod k boileru a původní rozvod je proveden z Cu 4x2,5qmm nebo Al 4x4qmm, což by odpovídalo jištění 16 A, tak by provizorní a krátkodobý společný provoz boileru a vodárny měl být bez problému (3F motor 1,1 kW má proud ve fázi kolem 3A, vodárna běží v řádu jednotek minut na jedno načerpání a boiler by měl odebírat necelých 10A). Pokud jsou vodiče slabší, tak jsou jištěny silnějšími pojistkami, než je zdrávo a budete částečně ohřívat kabely místo vody v boileru.

Protože se jedná s největší pravděpodobností o starý rozvod TN-C, provedl bych ochranné pospojování a přizemnění.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Adam Deštěnský

Díky za odpovědi.

PetrM:
Ano schéma není kompletní neboť řeším jen ovládací část. Elektroinstalace je stále ještě TN-C, takže PEN jde na ukostření motoru a zároveň půjde k zásuvce pro bojler, kde se rozdělí na PE+N. Nikde žádná další zásuvka po cestě není a samotný bojler je vybaven vidlicí do zásuvky, takže jeho samotné vypnutí proběhne prostým vytažením ze zásuvky.

No a dvoutarif je sice hezký, ale až do rekonstrukce elektroinstalace nerealizovatelný, protože se současným rozvaděčem by mě ČEZ poslal do ***** :-)


Dvoutarif, nové vedení apod. budu řešit až při rekonstrukci, teď jenom potřebuji teplou vodu na nádobí...


Jinak taková perlička - elektroinstalace je stará asi 50 let a v žádné zásuvce nebyl připojen ochranný kolík. Když jsem to poprvé viděl, tak jsem málem upadl do kómatu a sdělil původním majitelům, že považuji (vzhledem k samo-domo spotřebičům typu sekačka na trávu, příšerným prodlužovačkám apod...) za zázrak, že to nikoho nezabilo :-)

Jiří_Hrubý

Když už to zlo přivést v život, řešil bych to boilerem s 3f tělesem (u solidních výrobků se dá i vyměnit). Namáhat PEN nespecifikovaného průřezu a stavu proudem bojleru není zrovna super, zvláště ve spojení s vodou.

Marcel Čelín

Quote from: Jiří_Hrubý on 20.08.2015, 17:09
Když už to zlo přivést v život, řešil bych to boilerem s 3f tělesem (u solidních výrobků se dá i vyměnit). Namáhat PEN nespecifikovaného průřezu a stavu proudem bojleru není zrovna super, zvláště ve spojení s vodou.


Boha jeho, třífazový bojler jen jednou, a nikdy více.....

Miroslav Minařík

Quote from: Marcel Čelín on 22.08.2015, 12:53
Boha jeho, třífazový bojler jen jednou, a nikdy více.....

Jsem opačného názoru. Jednofázový již nikdy více. Máme třífázove dva 13 roků a klid!
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!