• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Komu se má primárně věřit elektrikáři nebo reviznímu technikovi?

Started by Jirmud, 31.08.2015, 08:23

previous topic - next topic

Jaroslav Hasala

Co se týká toho připojování vodičů do jističů - většina výrobců nic nenamítá proti tomu, aby do svorky byly připojeny dva vodiče stejného průřezu. 

Relevantní informace hledejte u konkrétního výrobce.

Jinak pro připojení více vodičů existují různé připojovací adaptéry.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jan Alin

-rozvaděč je zapěnován, chybí chráničky kabelů
  To může být blbost i vážná závada, záleží na provedení, pěna pěkně tepelně izoluje, doma bych asi neuvažoval o větších problémech ale bez znalosti místa těžko soudit.

- chybí označení rozvaděče (POZOR EL. ZAŘÍZENÍ)
  To je jen samolepka, žádný problém, ukazuje to ovšem na nestandardní vznik rozvaděče.

- V jističích je více vodičů než je dovoleno (tyto svorky jsou pouze na jeden vodič)
  To je čuňárna a doma bych to nechtěl i když výrobci někdy nejsou proti.

- Kabely pro světla musí být kulatéCYKY pokud je použit kabel CYKYLO musí být v chráničce
  Jak kdy, jak kde, bez znalosti místa těžko soudit, ploché kabely přímo do omítky mohly.

- Nejsou řádně ukončeny vývody na půdě
  Jestli tam jsou neukončené dráty, není se co divit.

- Pr. chránič musí mít o stupeň vyšší hodnotu nebo alespoň stejnou než jištění před chráničem. Tedy min. 32A/4/003
  Předjištění určuje výrobce, může a nemusí to být pravda.

Fasáda
- Hlavní pojistková skříň SS100 na fasádě RD je vypodložena hořlavým materiálem, dále u této PS nejsou vývodky na kabelech
  Podle popisu to vypadá na odfláknutý kousek.


Dělá to na mě dojem, že je pravda někde uprostřed.



Jiří Gluckselig

 , zkusím tady ještě najít dalšího revizáka a uvidíme....

Samolepku jsem tam nechtěl, je to uprostřed vstupní haly, ale elektrikář dodal.
Na půdě tam elektrikář už dal krabice, nějak na to prý zapoměl  (zle)

Počet vodičů taky opravil.

Pojistkovou skříňku dělali chlapíci z ČEZU a při připojení na to orazili svoji revizi - skříňka je v zateplení zdi - s tou elektrikář neměl nic společného.

Chránič říkal elektrikář že si myslí že je ok, ale popř. ho vymění....

O těch kabelech ve stropě nechce slyšet, včera mi poslal nějaký technický list výrobce, kde je psáno že je určen do omítky.....


Pavel Horský

Quote from: Jiří Gluckselig on 01.09.2015, 07:10


Chránič říkal elektrikář že si myslí že je ok, ale popř. ho vymění....



Tak této větě nerozumím.
Elektrikář si myslí, že je OK?

Tak buď je chránič nižší proudové hodnoty než je hodnota jeho předjištění, ve vašem případě jističe u elektroměru a je potřeba ho vyměnit, a nebo je vyšší než je hodnota předjištění a je vše v pořádku. Nic mezi prostě neexistuje.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří Schwarz

Quote from: Jiří Gluckselig on 01.09.2015, 07:10
...
Samolepku jsem tam nechtěl, je to uprostřed vstupní haly, ale elektrikář dodal.
...
Chránič říkal elektrikář že si myslí že je ok, ale popř. ho vymění....
...


Je třeba označit především elektrické zařízení které na první pohled nemusí vypadat jako elektrické zařízení. Nebo elektrické zařízení v prostoru, kde někdo něco takového nečekal.
Takže pokud na chodbě nebo v hale bude skříňka s plastovými dvířky, nedovolil bych si trvat na nějakém výrazném označení.
Pokud to někdo "zamaskuje" např. jako obraz,... pak by tam mělo být nějaké označení nebo "nasměrování" kde je rozvaděč...

Už přesně nevím kde to bylo, nějaký zámek v jižních čechách. Schodiště do patra, proti schodům plechová dvířka od rozvaděče, v barvě podobné jako malba. A na tom asi 20-i cm červený blesk. Když jsem před paní průvodkyní naznačil že to v takovém prostředí působí divně, skoro jí tekla slza, že to není jediné co si tam "vydupala"nějaká kontrola...

Nejen ten chránič, ale i další věci - kdybychom měli konkrétní podklady, dalo by se na tom stavět nějaké zhodnocení.
Takhle je to takové divné, že by to mohlo být i úplně jinak, že žádná elektroinstalace ještě není a někdo z nás páčí rozumy o věcech, ve kterých "Franta v hospůdce neměl jasno"...  ;D
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)