• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
15.01.2026, 04:10

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Existuje motorový spouštěč typu SM1-1,6 OEZ s proudovým chráničem?

Started by n, 01.09.2015, 12:13

previous topic - next topic

n

V chalupě máme rozvedenou vodoinstalaci a spouštíme čerpadlo tímto spouštěčem. Celá chalupa je v TN-C.

Jirka Š. Svejkovský

Nevím o kombinaci spouštěče a proudového chrániče. Navíc, v síti TN-C proudový chránič provozovat nelze.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

n

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 01.09.2015, 12:44
Nevím o kombinaci spouštěče a proudového chrániče. Navíc, v síti TN-C proudový chránič provozovat nelze.

Já jsem viděl na internetu zásuvky s vestavěným chráničem do sítě TN-C. Ale je zase pravda, že když se přeruší PEN, tak je chránič v zásuvce k ničemu.

Doplňuji, že vodoinstalace byla udělána v roce 2008, takže vývod z čerpadla je trojžílový. Spouštěč je umístěn v bakelitové bílé krabiččce a vede z něj flexo šňůra do zásuvky.

Martin Kurka

Quote from: n on 01.09.2015, 13:05
Ale je zase pravda, že když se přeruší PEN, tak je chránič v zásuvce k ničemu.

Chrániče v zásuvce jsou konstruovány i tak, že při přerušení napájení (tj. i PEN) vypadnou a bez stisku resetovacího tlačítka za přítomnosti napájení jsou výstupní póly vypnuté. Zejména tak musí být konstruovány přenosné chrániče vkládané do zásuvky.
Je to z důvodu, že chybí uzemněný bod rozdělení, který je pro normální chránič předepsán. Otrava je, že při výpadku sítě se spotřebič v zásuvce vypne a je nutný zásah obsluhy.
Pro vás jako laika je takový druh chrániče nejlepší řešení. Až na nutnost nahazování chrániče po každém i sebemenším výpadku sítě.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Jiří Schwarz

Pokud je to pevná instalace, pevné připojení, bez zásuvkového spoje, asi bych se u čerpadla nehrnul do chrániče a spíše bych se snažil mít to pořádně "pospojované"...
I čerpadlo, které je připojené pčes zásuvku, ale je "přišroubované na jednom místě" se dá "pospojovat jako druhý stupeň ochrany".
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Martin Kurka

Ono je to stejně silně teoretické cvičení. Motorstartér pro 1f motor s 1,6A utáhne leda 90W motor čerpadla a třížilový přívod do čerpadla zase vylučuje trojfázovou zásuvku do zdi a 4kW motor, takže je to takové divné a po elektrikáři to přímo volá. Ten by samozřejmě doplnil místní pospojení jak čerpadla, tak potrubí a dal před čerpadlo nějakou plastovou skříňku IP65 pro chránič a motorstartér a bylo by vystaráno.  A podle místních podmínek pevné, nebo zásuvkové připojení čerpadla (demontáž na zimu ano/ne).  Leč každý strůjce svého štěstí.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

n

Čerpadlo nám zapojoval elektrikář. Ta amperáž je samozřejmě jiná. Myslím, že 10A. Poly spoutěče jsou zapojeny do série. Je to jednofázové čerpadlo napevno uložené hluboko ve vrtu.

Patrik Mlynar

Quote from: Jiří Schwarz on 01.09.2015, 16:25
Pokud je to pevná instalace, pevné připojení, bez zásuvkového spoje, asi bych se u čerpadla nehrnul do chrániče a spíše bych se snažil mít to pořádně "pospojované"...


Nedavno som tu schytal kritiku za nazor o nepripojeni bojlera cez chranic kvoli moznym unikajucim prudom po zahriati spiral. Dobre pospojeny bojler alebo cerpadlo a navyse plastove potrubie k tomu, ani keby nim rovno tiekla silne mineralizovana voda, riziko je velmi male.

Ina vec je ist cosi opravovat na sposob "preco to necerpa, Jano zapni istic a stat po kolena vo vode v plechovej sachte a drzat sa cerpadla. Nedavno takto zomreli dvaja dochodcovia v zahradkarskej osade.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Jan Franěk

Jednofázová čerpadla, se připojují pouze do zásuvky.  (norm)
U třífázových se používá nadproudové ochrany, která je chrání před zničením, třeba (především) během výpadku jedné fáze.
Moc nechápu použití nadproudové ochrany v tomto případě. Možná jsem jen moc unavenej.  :-\

Ale přesné požadavky na připojení konkrétního čerpadla, naleznete v jeho návodu. To je v tomto případě nejdůležitější předpis  (norm)

Jen namátkou jsem našel jedno čerpadlo na nettu.

Celý si ho můžete stáhnout zde http://www.ponorna-cerpadla.cz/ponorna-cerpadla/ponorne-vretenove-cerpadlo-hc80-0-75s-p-162019.html?cPath=216672




Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Zdenek Hejčl

Poslal: n
Doplňuji, že vodoinstalace byla udělána v roce 2008, takže vývod z čerpadla je trojžílový. Spouštěč je umístěn v bakelitové bílé krabiččce a vede z něj flexo šňůra do zásuvky.

Takže fakticky měl být proveden přívod pro čerpadlo, podle nových norem platných v době připojení.
Co předepisuje výrobce čerpala pro připojení na síť?
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

n

V návodu je napsáno, že spouštěč tam být musí jako nadproudová ochrana.  Jinak jsem si
z odpovědí  vyvodil, že motorový spouštěč s chraníčem opravdu není. Zkusím koupit ten adaptér. Že se musí po výpadku proudu znovu nahodit by nevadilo, protože ikdyž vypínáme elektřinu, tak stejně vypínáme i  vodu, aby nám ji někdo nekradl ;)

Jan Franěk

Quote from: n on 02.09.2015, 17:05
V návodu je napsáno, že spouštěč tam být musí jako nadproudová ochrana.  Jinak jsem si
z odpovědí  vyvodil, že motorový spouštěč s chraníčem opravdu není. Zkusím koupit ten adaptér. Že se musí po výpadku proudu znovu nahodit by nevadilo, protože ikdyž vypínáme elektřinu, tak stejně vypínáme i  vodu, aby nám ji někdo nekradl ;)


Můžete se prosím vložit ten návod? Nebo alespo%n typ čerpadla, aby se návod nechal dohledat.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

n


Jan Franěk

 Super.

Tak jak to čtu, přijde mi to psané "laikem". Proč požadují motorový spouštěč, když má motor vlastní ochranu?
Asi jim pošlu dotaz. Je to ,,volaaké zmetěné."  ;D

edit: dotaz odeslám
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Vít Rotrekl

Asi bych tu ochranu v čerpadle viděl jako nějakou "havarijní", která čerpadlo odstaví když jde fakt do ouzkejch. A MS bude jako sloužit jako brzda. Tedy například, když vybaví MS a obsluha se pokusí několikráte MS nahodit, ale v čerpadle bude seknutej např. kamínek, tak to třeba donutí, obsluhu čerpadlo vytáhnout z jímky a zkontrolovat. A mezitím, se "ochladí" ta ochrana v čerpadle. Čerpadlo bude ušetřeno zničení. Tedy pokud to takto je myšleno, a ta ochrana v čerpadle je např. bimetel se "samonávratem".
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Miroslav Trapp

Bylo by dobré, dle návodu výrobce zapojit čerpadlo pomocí PEDROLLO EVOLUTION-MONO
viz popis:EVOLUTION je elektronická řídící jednotka pro jedno čerpadlo s ochranou chodu na sucho na základě vyhodnocování účinníku COS-φ. Jednotka je určena pro řízení a ochranu elektromotorů ponorných čerpadel v jednofázovém nebo v třífázovém provedení, kde je důležitá ochrana čerpadel před chodem na sucho bez použití externích snímačů hladiny (sondy, plovákový spínač apod.). Přednosti: - ochrana elektromotoru čerpadla před přetížením - ochrana elektromotoru čerpadla před přepětím/podpětím - ochrana čerpadla proti chodu na sucho - automatická kontrola obnovení vodního zdroje - vstupy pro doplňkové externí ovladače (plovákový spínač, tlakový spínač apod.)